NechtoTheThing
NechtoTheThing
Новичок

Регистрация: 04.04.2018

Москва

Сообщений: 13

05.04.2018 в 12:30:37

Бориска66, как написано на прошлой странице, в связи с ежегодным прекращением возможности "холодить".

Про MHI SRK25ZMP-S какой-то треш пишут. То что компрессор работает не как у инверторного, то что угол шторки ни фига не 0-90...

0
Pchola73
Pchola73
Эксперт

Регистрация: 20.09.2009

Воронеж

Сообщений: 2011

05.04.2018 в 13:03:58

NechtoTheThing написал: Бориска66, как написано на прошлой странице, в связи с ежегодным прекращением возможности "холодить".

Про MHI SRK25ZMP-S какой-то треш пишут. То что компрессор работает не как у инверторного, то что угол шторки ни фига не 0-90...

Фреон может уходить хоть и маловероятно еще и по блокам, тогда просто замена трассы не поможет.

Хотя на мой взгляд, толково диагностировать наружку не так просто.

Я бы рекомендовал заменить трассу. Но что бы это делал понятный исполнитель. Трасса проверится. Будет дана гарантия .

По поводу треша... ХЗ кто эти пишущие. Где они имеют возможность сравнивать?

Компрессор работает ни как у инверторного... Это как надо задатся целью что бы алгоритм работы измерять дома.

Мне MHI как продавцу последнее время не особо нравятся, по политическим и экономическим причинам. техника вполне, но мне рассказывали, что встречается какие то корявые кондеи, которые потребители покупали через маркет. Сам не видел

0
Бориска66
Бориска66
Эксперт

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

05.04.2018 в 13:15:59

NechtoTheThing написал: как написано на прошлой странице, в связи с ежегодным прекращением возможности "холодить".

Бред какой-то, правильно смонтированная система не должна иметь утечек хладагента, кстати герметичность проверяется элементарно опрессовкой Азотом, вот видео с моего канала Ютуб:

Эти машинки смонтированы в УВД по охране Метрополитена Санкт-Петербурга уже более семи лет назад, ни разу не заправлялись и ничего никуда там не утекло по сей день ...

NechtoTheThing написал: Про MHI SRK25ZMP-S какой-то треш пишут. То что компрессор работает не как у инверторного, то что угол шторки ни фига не 0-90...

Вы знаете за годы работы с различной техникой могу сказать, что MHI один из самых надежных брэндов (но не особо выгодный с точки зрения продажи, так уж получилось), то что Вы тут пишете со слов других пользователей, рассматривайте, но через лупу, т.к. крайне много тупо лжи. Линейка ZMP-S это более бюджетное решение ZM-S (а это линейка уже давно стала легендой), в связи с упрощением для удешевления, действительно частью функций пришлось пожертвовать, но на описанных вами они никак не сказались, т.е. там стоят теже шторки с тем же приводом, разве что сняты приводы горизонтальные, компрессор стоит тот же, как и та же плата управления, возможно изменена логика управления, в остальном все детали остались те же (это легко проверяется по партномерам), так что смотрите сами ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

NechtoTheThing
NechtoTheThing
Новичок

Регистрация: 04.04.2018

Москва

Сообщений: 13

05.04.2018 в 15:02:44

Бориска66

Бред какой-то, правильно смонтированная система не должна иметь утечек хладагента

Ну очевидно, она непрвильно смонтирована, или нет? Потому и спрашиваю, что дешевле - сразу заменить трассу или перед этим платить еще и за диагностику, которая и так покажет, что утечка на трассе...

Линейка ZMP-S это более бюджетное решение ZM-S (а это линейка уже давно стала легендой), в связи с упрощением для удешевления, действительно частью функций пришлось пожертвовать, но на описанных вами они никак не сказались, т.е. там стоят теже шторки с тем же приводом, разве что сняты приводы горизонтальные

Тьфу ты, я в них уже запутался. Мне нужна именно ZM-S, из-за горизонтальных приводов. Про остальные серии буду сравнивать мануалы, видимо.

Pchola73, спасибо за ответ.

0
Бориска66
Бориска66
Эксперт

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

05.04.2018 в 15:17:06

NechtoTheThing написал: Ну очевидно, она непрвильно смонтирована, или нет? Потому и спрашиваю, что дешевле - сразу заменить трассу или перед этим платить еще и за диагностику, которая и так покажет, что утечка на трассе...

А Вы уверенны что утечка в трассе, а не в ударенном например при транспортировке теплообменнике какого-либо блока ? И что замена трассы решит вопрос ?

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Pchola73
Pchola73
Эксперт

Регистрация: 20.09.2009

Воронеж

Сообщений: 2011

05.04.2018 в 17:19:04

Это должно обговорится с тем кто будет монтировать. Проще пойти от простого к сложному. Новая трасса, новые вальцовки. И внутрянка проверится.

Если не поможет. Можно будет потом демонтировать наружку и уже на стенде её проверить с толком.

0
holod-master
holod-master
Эксперт

Регистрация: 01.06.2011

Москва

Сообщений: 3209

05.04.2018 в 17:49:32

NechtoTheThing написал: Бориска66

Бред какой-то, правильно смонтированная система не должна иметь утечек хладагента

Ну очевидно, она непрвильно смонтирована, или нет? Потому и спрашиваю, что дешевле - сразу заменить трассу или перед этим платить еще и за диагностику, которая и так покажет, что утечка на трассе...

Линейка ZMP-S это более бюджетное решение ZM-S (а это линейка уже давно стала легендой), в связи с упрощением для удешевления, действительно частью функций пришлось пожертвовать, но на описанных вами они никак не сказались, т.е. там стоят теже шторки с тем же приводом, разве что сняты приводы горизонтальные

Тьфу ты, я в них уже запутался. Мне нужна именно ZM-S, из-за горизонтальных приводов. Про остальные серии буду сравнивать мануалы, видимо.

Pchola73, спасибо за ответ.

NechtoTheThing, Если нужно найти утечку обращайтесь. Течеискатель есть. Если вальцовки текут, переделаю. Это часто. Тогда с заправкой около 5 тыс. Если нет, будем думать дальше.

0
Pchola73
Pchola73
Эксперт

Регистрация: 20.09.2009

Воронеж

Сообщений: 2011

05.04.2018 в 17:57:37

Течеискатель...Ну попробуй, может и нащупаешь течь.

5 т.р. За течеискаль и заправку с вальцовкой, нормально так. У нас в Воронеже 5 т.р. целый монтаж от конторы стоит. Вместе с расходкой, амортизацией инструмента и зарплатой трех человек. (даже на контору остается чуть)

0
NechtoTheThing
NechtoTheThing
Новичок

Регистрация: 04.04.2018

Москва

Сообщений: 13

05.04.2018 в 19:00:17

Pchola73, у нас не Воронеж... У нас и просто заправка тыщи 3 стоила, что ли... У нас стояк перекрыть - извольте пару тыщ выложить... А переварить стояк с новыми выводами под водоснабжение и полотенчик уже 15 тыр будет, аналогично радиатор поменять... И это без чеков.

0
NechtoTheThing
NechtoTheThing
Новичок

Регистрация: 04.04.2018

Москва

Сообщений: 13

06.04.2018 в 17:02:38

У дилера указан кондей: "SRK25ZM-S | SRC25ZJ-S". По телефону сказал, что внутренний блок идет обновленным, а внешний как получится - присылают и такой, и такой, это абсолютно без разницы. Не обманывает? )

ЗЫ: диагностика полторы, дозаправка 3500. Те же 5.

0
Pchola73
Pchola73
Эксперт

Регистрация: 20.09.2009

Воронеж

Сообщений: 2011

06.04.2018 в 20:08:36

А кто такой дилер? Эт что за боевая единица? По каким критериям находится и где? Продукт уникальный?

И что значит присылают? Дилеру?А если что не так когда привезут на квартиру, то отсылать обратно?

Диагностика. Чот я слабо себе представляю, диагностику за 1500 руб если та которая по уму . А не просто на краны с вальцовкой позырить. Да отвакумировать и на аналоговый манометр сделать вид что смотришь

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.