09.04.2018 в 14:05:21
Здравствуйте. Хотим установить сплит, цена желательна до 20 т.р. Цель - чуть сбить температуру в зале и 2-х смежных комнатах в самую жару летом. Ниже 24-23 охлаждать не надо. Из тех, что продают у нас в городе, присматриваемся к таким моделям: AERONIK ASI-09HS2/ASO-09HS2 AERONIK ASI-12HS2/ASO-12HS2 Midea MOAB01-07HN1 Вообще, если существуют нормальные модели до 20 т.р., то просьба подсказать. Или все, что до 20 т.р. принципиально хуже самых дешевых Gree? У нас GREE GWH07AAA-K3NNA2A стоит 24,080.
09.04.2018 в 14:14:12
Медеи погремушки последнее время. Аэроникипабноисполнены по фурнитуре
09.04.2018 в 14:16:11
Pchola73 написал: Аэроникипабноисполнены по фурнитуре
Аэроники похабно исполнены по фурнитуре? В чем это заключается?
09.04.2018 в 14:33:45
В том это заключается, что как монтажник щупаю руками множество брендов и вижу как ка ие исполнены, так вот Аэроник это самый дешман во всем. Пластик, колодки, винтики-шпунтики. Себе бы в жисть такой не взял. Ну е на фиг экономить 2 т.р. и покупать такое кривое изделие. Он холодит естественно и не так уж и часто ломается, просто это на вид калека какая то. Gree честный кондкй. Приятно с ним работать. Я пойму если этот бренд покупают комунить в офис. Но себе домой... И потом на него десять лет смотреть.
09.04.2018 в 14:41:32
Pchola73 написал: Ну е на фиг экономить 2 т.р.
Если бы 2 т.р. У нас разница между указанными Аэрониками и Gree 9980 и 7380 руб. соответственно. Что можно еще до 20 тр. взять?
09.04.2018 в 14:49:08
Элктролюкс из дешевого железа вполне себе хорошо исполнен. Подороже Тosot по ощущению от того как собран тот же Gree, только шильдик другой и пульт. MDV тоже вполне.
09.04.2018 в 16:18:48
Нашел у нас Gree дешевле 20 тр! GWHN07A2NK1BA - 16 800 GWHN12CBNK1A1A - 19 000 KFR35W/G31 - 19 500 Что посоветуете?
09.04.2018 в 17:21:36
NechtoTheThing написал: Это догадки или проверенная информация?
это достоверная информация
09.04.2018 в 23:53:44
Бориска66 написал:
holod-master написал: Дозаправка при ежегодном обслуживании допустима, если уходит напрмиер до 10 % газа.
Чушь полная ... Разберем пример, система в которой 100кг хладагента, по твоему каждый год добавлять по 10кг это норма ??? А если 400кг ??? Тоже доливать будешь каждый год по 40кг ???
Бориска66, Любая утечка - это плохо. Но Речь идёт о БЫТОВЫХ кондиционерах, в ответ на вопрос о рентабельности заправки или ремонта. При чём тут 10 кг хладагента? Вообще, у меня нет никаких утечек при моём монтаже. Разговор шёл о дороговизне ремонта и замене трассы - против простой дозаправки. При небольших утечках при обслуживании кондиционеров дозаправляю.
"""Фреон R-410A представляет собой двойную азеотропную смесь гидрофторуглеродов R32 и R125 при равных массовых долях компонентов (50 и 50 %). При утечки более чем 20% требуется полная регенерация хладагента , то есть полная перезаправка. Дозаправка фреона при утечки более чем 20% вызовет нарушение отношения фракций фреона один к одному. В свою очередь это повлечет за собой ухудшением работы и производительности оборудования, а также может вызвать серьезную поломку, что не редко и бывает."""
Таким образом, ежегодно во время обслуживания дозаправить небольшое количество газа (примерно 100 -200 грамм) может быть выгоднее полной заправки, ремонта, замены трасс и т.п.
Теперь про видео. Товарищ утверждает, что в бытовых системах сплошь медь. Это не так. Там алюминия полно поэтому я и не могу починить радиатор в домашних условиях. Могу паять только медь - медные трубки. Если сломан блок - то демонтаж и в ремонт.
Другое утверждение из видео - "течеискатель орёт на всё" Либо у него течеискатель Г либо руки кривые.... Прекрасно удавалось находить утечки. Да и по УФ подсветке гораздо быстрее увидеть место утечки. (если она заранее закачена в систему) А это делается, если течеискателем не удалось найти проблему. Другими словами - сначала быстрые проверенные методы, потом другие. И при этом в сервис стоит очередь в сезон. Места для машин мало. Надо быстрее работать.
время время на весь этот цирк из видео много уходит.
Про опрессовку конечно знаю. (что называется открыл Америку))))) Но зачем такие сложные меры, когда течеискатель работает? Пена и течеискатель - куда быстрее помогают в большинстве случаев. Опрессовку провожу при пайке трубок (длинные трассы) и монтаже мультисплитов. Время - деньги. У каждого мастера - свои методы. Другими словами, проблему найду куда быстрее!!! А в сезон - время деньги. На бытовом сегменте беру объёмами работы.
10.04.2018 в 00:09:44
Pchola73, "" Не может от конторы в Москве, правильная диагностика стоить 1500 рублей. Нет для этого ресурса в цене. Это фирма прислала человека , который возьмет 1500 рублей. И гарантию даёт фирма. Соответвенно она должна от этой суммы откусить себе кусочек.""
Вероятно тут дело в том, что надежда на доп. услуги - ремонт. Какой смысл приезжать просто диагностировать? Надо дело делать
У меня такой расклад по данной проблеме - диагностика места утечки - бесплатно. Перевальцовка - 500 руб за точку. Итого 2 т. Полная заправка по весам 3 тыс. Вот и выходит 5 тыс. Но меньше чем 2 тыс в сезон не возьму. Это стоимость обслуживания внутреннего блока. Полное обслуживание 3 тыс. без разборки и 4 тыс с разборкой внутреннего блока. Но главное в том, что ремонт качественный, хорошим инструментом. Газ долго не уйдёт.
10.04.2018 в 00:26:31
Pchola73, ""Gree честный кондкй. Приятно с ним работать. Я пойму если этот бренд покупают комунить в офис. Но себе домой... И потом на него десять лет смотреть.""
Грии - ещё и красивый, если модели подороже брать и гарантия на него до 5 лет. сколько я их поставил! Брака и поломок практически нет!
10.04.2018 в 00:33:35
holod-master написал: Фреон R-410A представляет собой двойную азеотропную смесь гидрофторуглеродов R32 и R125 при равных массовых долях компонентов (50 и 50 %). При утечки более чем 20% требуется полная регенерация хладагента , то есть полная перезаправка. Дозаправка фреона при утечки более чем 20% вызовет нарушение отношения фракций фреона один к одному. В свою очередь это повлечет за собой ухудшением работы и производительности оборудования, а также может вызвать серьезную поломку, что не редко и бывает.
Ложь компании Форейн ...
holod-master написал: Теперь про видео. Товарищ утверждает, что в бытовых системах сплошь медь. Это не так. Там алюминия полно поэтому я и не могу починить радиатор в домашних условиях. Могу паять только медь - медные трубки.
holod-master написал: Другое утверждение из видео - "течеискатель орёт на всё" Либо у него течеискатель Г либо руки кривые...
И у тебя тот же течеискатель, реально он реагирует одинаково на утечку и на пролитое масло и на тряпку с маслом и т.п., короче чушь полная, да и не забываем, что очень большое количество микроутечек при обычном давлении в системе найти просто не возможно столь грубым прибором, так что гон выключай про свои чудо поиски и молча кури профильные форумы а не залечивай людей всякой чушью ...
holod-master написал: Да и по УФ подсветке гораздо быстрее увидеть место утечки.
Для автокондиционеров это еще куда не шло подходит, для кондиционеров в которых обмотки погружены в масло и постоянно находятся в среде фреона и масла нет поскольку разрушает он обмотки, там об этом и в инструкции написано ...
holod-master написал: А в сезон - время деньги. На бытовом сегменте беру объёмами работы.
Стесняюсь спросить это какие объемы ?
2-3 сплита ?
Это не объемы а хрень ...
holod-master написал: Но зачем такие сложные меры, когда течеискатель работает?
А в чем сложность ? В не знании матчасти ?
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
10.04.2018 в 00:36:51
holod-master написал: Но главное в том, что ремонт качественный, хорошим инструментом. Газ долго не уйдёт.
Качество порой больше зависит от знаний и меньше от инструмента ...
holod-master написал: Полная заправка по весам 3 тыс.
О, а вот пример ККБ и нет на нем шильда о количестве фреона и никогда не было, как тогда ?
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
10.04.2018 в 10:51:07
Здесь за бытовуху и зато что дилер пришлет архаровцев которые за 1500 рублей сделают диагностику. Вот я к примеру не верю, что это будет диагностика, а не её видимость. И моя печаль, что потребителю по рфиг на то кто придет и как сделает, он на мониторе видит лишь модель кондея и те сайты которые ищутсят по этой модели.
10.04.2018 в 11:50:11
Куда посоветуете вешать внешний блок? Зал, 9 этаж, верхний (советская кирпичная многоэтажка). Окно с центральной распашной створкой. Внутренний блок будет висеть так, что кратчайший путь к внешнему блоку слева от окна, на капитальной стене 80 см. Но я видел, как вешают сбоку от окна у нас - без страховки, стоя на подоконнике, высунувшись из окна чуть ли не полностью. Мне этот опасный аттракцион наблюдать не хочется. Да и пластиковому подоконнику от танцев на нем ничего хорошего не будет. Опять же демонтаж стеклопакета - доп. деньги. А если вешать под окно, то трасса метра на 3 увеличится - от верхнего левого угла окна под его центр. Эти болтающиеся сопли и выглядят неаккуратно, и ветром их небось телепает прилично.