Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

22.08.2018 в 00:14:16

a12377777,
Розетка и вилка лучше,на зиму кондер нужно отключать.

0
Аватар пользователя
a12377777

Местный

Регистрация: 05.06.2009

Москва

Сообщений: 868

22.08.2018 в 00:54:32

КАТРАН написал: a12377777,
Розетка и вилка лучше,на зиму кондер нужно отключать.

КАТРАН, Но это просто решается отключением в квартирном щитке. А реальное преимущество именно розетки есть? Просто сейчас вмазываю подрозетники и подумалось, а нафига она на самом видном месте будет, если просто тупо провод подвести к месту будущего кондея. Просто не было никогда кондиционеров вот и спрашиваю о нужности именно розетки.

0
Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

22.08.2018 в 01:02:35

a12377777, Отдельный провод на кондиционер ,отдельный пакетник именно на этот кондиционер-еще лучше,но с оговоркой-чтобы все было подписано и все домашние знали,какой пакетник отключает кондёр.представьте аварийная ситуация, кондиционер,загудел,начал издавать непонятные звуки,задымился-нужно чтобы любой из домашних мог быстро его обесточить.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111931

22.08.2018 в 02:00:03

a12377777 написал:

КАТРАН написал: mensch1110, фазы на корпусе быть не должно!Это или неправильно подключили или брак какой то.

КАТРАН, про электрику спрошу-встат вопрос делать подрозетник рядом с кондеем или просто провод под него выпустить-под ним справа? имеет смысл или все таки рядом розетка лучше?

a12377777, провод в щиток, на несколько кондеев - свое узо, и отдельный АВ на каждый. На зиму отключаем два полюса УЗО

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

23.08.2018 в 15:09:04

КАТРАН написал: представьте аварийная ситуация, кондиционер,загудел,начал издавать непонятные звуки,задымился-нужно чтобы любой из домашних мог быстро его обесточить.

Для этого есть ПРАВИЛЬНО подобранный автоматический выключатель и УЗО, которые подобную ситуацию просто обязаны поймать и выключится ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

24.08.2018 в 01:10:26

Бориска66, Если какие то идиоты,во всем доме,подадут фазу на землю-умная электрика не срабатывает,такое было около 5 лет назад в экспериментальном районе Куркино-выгорело просто море бытовой техники,в каждой квартире,ни у кого,ничего не сработало,я запаивал дыру в трубке Вб кондера,в том месте,где к ней присоединяется контакт земли.

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

24.08.2018 в 13:46:52

КАТРАН написал: Если какие то идиоты,во всем доме,подадут фазу на землю-умная электрика не срабатывает,такое было около 5 лет назад в экспериментальном районе Куркино-выгорело просто море бытовой техники,в каждой квартире,ни у кого,ничего не сработало,я запаивал дыру в трубке Вб кондера,в том месте,где к ней присоединяется контакт земли.

Твое описание проблемы подходит под ситуацию не качественного заземления, не более того ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111931

24.08.2018 в 14:23:59

КАТРАН написал: Бориска66, Если какие то идиоты,во всем доме,подадут фазу на землю-умная электрика не срабатывает,такое было около 5 лет назад в экспериментальном районе Куркино-выгорело просто море бытовой техники,в каждой квартире,ни у кого,ничего не сработало,я запаивал дыру в трубке Вб кондера,в том месте,где к ней присоединяется контакт земли.

КАТРАН, Такое возможно, если на ЖЗ провод вместо надежного заземления присоединили ноль. Либо земля квартиры была подключена к нулю. Насчет сгоревшей электроники - обрыв нуля, который и мог где-то попасть на землю.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111931

24.08.2018 в 14:27:23

Бориска66 написал:

КАТРАН написал: представьте аварийная ситуация, кондиционер,загудел,начал издавать непонятные звуки,задымился-нужно чтобы любой из домашних мог быстро его обесточить.

Для этого есть ПРАВИЛЬНО подобранный автоматический выключатель и УЗО, которые подобную ситуацию просто обязаны поймать и выключится ...

Бориска66, Если по превышению напряжения - то УЗО + АВ такую проблему могут отследить далеко не сразу. Нужно еще реле контроля напряжения. Да и АВ часто ставят 16, хотя кондей потребляет не более 1 квт. В этом случае АВ чем меньше - тем лучше, но с учетом пусковых токов. В таком случае потери будут меньше.

0
Аватар пользователя
wuka

Местный

Регистрация: 07.03.2015

Москва

Сообщений: 6

26.08.2018 в 13:26:40

КАТРАН написал: Если какие то идиоты,во всем доме,подадут фазу на землю-умная электрика не срабатывает,

А разве не будет "бум"?

0
Аватар пользователя
vv..

Местный

Регистрация: 23.04.2015

Днепродзержинск

Сообщений: 148

27.08.2018 в 19:46:25

необходимо ли соединять между собой земляные контакты внутреннего и наружного блоков инверторного кондиционера при условии, что питание будет подаваться без земли ?

0
Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

27.08.2018 в 22:17:38

vv.., Лучше соеденить,в сырую погоду наружный блок будет хорошей землей,меньше глюков будет.

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

29.08.2018 в 12:40:13

КАТРАН написал: Лучше соеденить,в сырую погоду наружный блок будет хорошей землей,меньше глюков будет.

Шедевральный бред ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
vv..

Местный

Регистрация: 23.04.2015

Днепродзержинск

Сообщений: 148

30.08.2018 в 09:53:58

а по теме вопроса есть мнение ?

0
Аватар пользователя
Gartash-Semen

Местный

Регистрация: 23.08.2018

Чугуев

Сообщений: 17

30.08.2018 в 10:28:52

vv.. написал: необходимо ли соединять между собой земляные контакты внутреннего и наружного блоков инверторного кондиционера при условии, что питание будет подаваться без земли ?

vv.., Смысла нету. Что это Вам даст?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу