Dachnik77 написал : а зачем нужна отдельная линия соединяющая шину КУП в шиной РЕ щитка на Вашей схеме, да еще 4 квадрата?
В новостройках отдельный РЕ к КУП прокладывается, поскольку проектировщик не знает, будет ли у жильца какое-либо электрооборудование в ванной - поэтому "лучше перебдеть". При наличии розеточной линии с РЕ отдельный РЕ формально не требуется. Но хуже от него точно не будет. В частности, далеко не все электрики знают, что такое ДСУП, и что за второй провод РЕ торчит в коробке для розетки и что с ним делать.
Dachnik77 написал : (назначение ДУСП - всего лишь уровнять потенциалы, а не "заземлить")
Однако, в данном случае 7.1 ужесточает требования:
ПУЭ-7 написал : 7.1.88.
Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов.
Значит, ДСУП надо соединить с защитным нулем (РЕ).