Палецкий написал :
Вы это о чем сейчас речь ведете? Какая еще корректная регулировка? Кто из из присутствующих заявлял о корректной регулировке? Весь этот долгий диспут вращается вокруг вот этого заявления :" Еще хотелось бы предостеречь пользователей газовых проточных водонагревателей (колонок) от разбавления горячей воды смесителем.Это приводит к образованию накипи в калорифере.Проток горячей воды "придавливается" и она вскипает в калорифере.Регулировать температуру следует подачей газа."
Палецкий написал :
Ни о каких "корректных регулировках автоматики" никто из присутствующих не заявлял ..оставьте эту фразу в покое ..второй раз прошу
Вы не в теме - факт очевидный
*abс* написал :
Что значит "передавливание"? Причём тут давление ХВ? С колонки идёт ОДНА труба, и колонка реагирует только на расход из этой трубы! Какая разница, из за чего изменился расход? Автоматика колонки должна среагировать на это абсолютно одинаково!
Кстати, поясню на примере про вредность подмеса хол.воды (если, конечно, подмешивать с фанатизмом).
Вот снял некий гражданин квартиру, а колонку (водонагреватель проточный газовый), не из навороченных с хорошее модуляцией, видит и, соответственно, пользуется ей впервые:eek:. Открыл кран в ванной, температура воды приятная – можно в ванну. Потом переключил смеситель на душ, вода стала горячее:mad:, добавляет холодной, да побольше – любит, знаете ли, струю посильнее:yu. В теплообменнике вода перегревается, образуется накипь (у нас, к тому же и вода жёсткая). Постепенно из колонки вода течёт всё слабее и слабее, а поэтому горячее, вот и приходится ещё больше подмешивать холодной, пока теплообменник окончательно зарастёт, и колонка перестанет включаться – надо кислотой промывать теплообменник:mad:. Промыли – и всё сначала. Но потом приспособится всё-таки к регулировке ручкой: врубит колонку не на всю мощь, а гор.кран чуть придавит; когда переключается на душ, гор.кран полностью открывает.
Бывал я в таких семьях на заявках – теплообменники капитально забивают, часа два а то и подолее промываются:a (хотя на флаконах житкостей для промывки пишут типа залейте на 15 минут:)).
Ну а если нормально пользоваться, то годы должны пройти, прежде чем забьётся теплообменник, даже с нашей жёсткой водой.