29.03.2010 в 13:13:22
Tractorist написал : Moeller на сколько знаю собирается в польше а они по качеству не долеко ушли от китайцев и турок
:)
"...Рубиновые звезды московского Кремля вот уже тридцать лет загораются благодаря круглосуточной работе шести трансформаторных подстанций, в которых установлены силовые шкафы серии MOELLER MODAN 6000."
29.03.2010 в 13:20:38
Moeller не плохой бренд. но учтите сколько продается по России Домовых и АВВ 201 серии ... еслиб Moeller мог хотя бы приблизиться к этой отметки тогда можно было бы реально сравнивать их по % отказов и брака
29.03.2010 в 14:08:24
аматор1 написал : только почему АВВ закрылся в Рашше мне так толком вразумительно и не ответил ни кто...
В РОССИИ АВВ может свернуть производство, если налоговики (или лоббисты "местных" производителей?) будут и дальше так продолжать:
Ничего личного - только бизнес...
29.03.2010 в 14:22:01
231 первая серия была дороже чем 201 поэтому и закрыли
да и выглядела она как то не уклюжо
29.03.2010 в 14:46:25
Tractorist написал : и выглядела она как то не уклюжо
я бы сказал "по нашенски", топорно ...
29.03.2010 в 18:17:30
dmitriev01 написал : но в Европе они запрещены, специально для нас делают
Не сочтите за неверие,но просто интересно где об этом можно почитать?
29.03.2010 в 22:36:35
Flier написал : Не сочтите за неверие,но просто интересно где об этом можно почитать?
Думается что в МЭК найдёте. Не сочтите за труд, зайдите на официальные сайты (не подразделения в России) известных производителей электротехнического оборудования и попытайтесь там найти АВ на 4,5кА.
29.03.2010 в 23:14:32
Пытаюсь найти, но всё не то...пока нашёл только это ...
Цитата:"...ГОСТ говорит, что защитные аппараты групповых цепей (а их в щитке можно насчитать десятки) следует выбирать с отключающей способностью не менее 3 кА. Казалось бы, здесь можно ограничиться менее дорогими отечественными брэндами, но, если хотите спать спокойно, примите к сведению, что в европейских странах запрещено применение на всех уровнях автоматов с отключающей способностью даже 4,5 кА...."
29.03.2010 в 23:31:58
Вот интересная инфа со ссылкой на документ :),сразу не заметил :)
ГОСТ Р 51778-2001 требует, чтобы отключающая способность защитных аппаратов, устанавливаемых на вводах щитков, была не менее 6 кА на номинальные токи до 63 А и 10 кА - на номинальные токи до 125А.
Это уже наши требования :)
30.03.2010 в 09:53:23
dmitriev01 написал : Думается что в МЭК найдёте. Не сочтите за труд, зайдите на официальные сайты (не подразделения в России) известных производителей электротехнического оборудования и попытайтесь там найти АВ на 4,5кА.
IEC (МЭК) 947-2 устанавливает следующий ряд "максимальный ток, при котором еще срабатывает" (мой неуклюжий первод термина "ultimate breaking capacity"): 1.5, 3, 6, 10, 15, 25 кА (исключены значения 1, 4.5 и 9 кА Стандарта 157-1) - то, что указывается на "мордочке" АВ.
Как только Россия инкорпорирует эти требования в свои ГОСТы - так сразу и исчзнут АВ на 4.5 кА любых производителей. А так, почему на производить и не продавть АВ на 4.5 кА?
30.03.2010 в 10:06:52
dmitriev01 написал : стойчивость к КЗ-10.000А ( топ уровень в линейке Moeller),"А" класс.
Характеристики (10кА) как у Астро-УЗО, цена правда 2тыс. с копейками
Dachnik77 написал : В линейке пожалуй всех производителей есть и 4.5, и 6, и 10 кА автоматы. И
в линейке есть, а в магазинах -нет
Dachnik77 написал : Извините м.б. за некую резкость (я - один из этого "пипл"), но примером, как "пипл хавает" является как раз фраза:Уж лучше я все же 6кА поищу....
Если в смысле, что мне "навязали" на форуме 6кА, то да, является :), только это мой сознательный выбор, основанный на знаниях и желании получить конкретную вещь, обладающую нужными мне свойствами/харктеристикамит, а не то,что мне навязывает продавец, потому что у него это есть (не давно УЗО типа "А" искал в магазинах и на радиорынке(!) в Митино - НЕТУ!). А вы что получили? "Дайте мне какой-нибудь автомат на 16А"? :)
Dachnik77 написал : Пчему бы Вам тогда не поискать АВ на 10 кА?
от 80А :), а мне на 10А нужен. А УЗО (астро-узо) у меня на 10кА :)
Кстати, заглянул в ящик в гараже у тестя (ему друг-электрик делал) сплошь Мульти9 на 6кА стоят :)
30.03.2010 в 10:10:09
ИМХО а не пора ли прекратить флуд и признать что 6 кА лучше чем 4,5 кА?
30.03.2010 в 10:53:28
аматор1 написал : не пора ли прекратить флуд и признать что 6 кА лучше чем 4,5 кА?
Единственно, что можно признать, так это то, что если есть техническая необходимость в установке 6кА, то надо ставить 6кА, а если вполне достаточно 4,5кА, то разницы кроме цены никакой не будет - 4,5 это кА или 6.
30.03.2010 в 11:04:57
avmal написал : то разницы кроме цены никакой не будет - 4,5 это кА или 6.
ага, особенно никакой разницы нет в АВ фирмы АВВ и АВВ-Рашша...
30.03.2010 в 11:30:46
Chabrez написал : Даже если и завезут - все равно брать не будут. Вот вы знаете, что надо УЗО "А", а 95% - не знают, а когда пытаешься им объяснить, воспринимают это либо как заумь (пульсирующие токи ), либо как попытку впаривания. В том и другом случае возьмут УЗО "АС". Бывают исключения, но они лишь подтверждают правило. Неграмотность-с...
Вы знаете, меня вот поражает то, что на форумах "Города мастеров" (почему-то именно здесь этим страдают) всегда априорно предполагается, что бюджет не ограничен ничем. Зайдёшь в "электрику" - нужно ставить Legrand DX, УЗО типа "А", зайдёшь в "сантехнику" - нержавейка, медь, подвесные инсталляции. Ёлки-палки, я вот знаю, что лучше УЗО типа А, но пойду куплю всё равно Леграновский ЛР типа АС, и не потому что я неграмотный пипл, который хавает, а потому что тип А на 700 рубей дороже, а это УЗО мне не одно нужно. Давайте ближе к реальной жизни быть, к материалистике, и всё такое.