в разобраном состаянии китаец выглядет даже поинтереснее чем европеец. но это не показатель качества... я сужу по тому сколько мне приходилось видеть выгоревших объектов по причине китайского производителя
29.03.2010 в 13:13:03
в разобраном состаянии китаец выглядет даже поинтереснее чем европеец. но это не показатель качества... я сужу по тому сколько мне приходилось видеть выгоревших объектов по причине китайского производителя
29.03.2010 в 13:13:22
Tractorist написал : Moeller на сколько знаю собирается в польше а они по качеству не долеко ушли от китайцев и турок
:)
"...Рубиновые звезды московского Кремля вот уже тридцать лет загораются благодаря круглосуточной работе шести трансформаторных подстанций, в которых установлены силовые шкафы серии MOELLER MODAN 6000."
29.03.2010 в 13:20:38
Moeller не плохой бренд. но учтите сколько продается по России Домовых и АВВ 201 серии ... еслиб Moeller мог хотя бы приблизиться к этой отметки тогда можно было бы реально сравнивать их по % отказов и брака
29.03.2010 в 14:08:24
аматор1 написал : только почему АВВ закрылся в Рашше мне так толком вразумительно и не ответил ни кто...
В РОССИИ АВВ может свернуть производство, если налоговики (или лоббисты "местных" производителей?) будут и дальше так продолжать:
Ничего личного - только бизнес...
29.03.2010 в 14:22:01
231 первая серия была дороже чем 201 поэтому и закрыли
да и выглядела она как то не уклюжо
29.03.2010 в 14:46:25
Tractorist написал : и выглядела она как то не уклюжо
я бы сказал "по нашенски", топорно ...
29.03.2010 в 18:17:30
dmitriev01 написал : но в Европе они запрещены, специально для нас делают
Не сочтите за неверие,но просто интересно где об этом можно почитать?
29.03.2010 в 22:36:35
Flier написал : Не сочтите за неверие,но просто интересно где об этом можно почитать?
Думается что в МЭК найдёте. Не сочтите за труд, зайдите на официальные сайты (не подразделения в России) известных производителей электротехнического оборудования и попытайтесь там найти АВ на 4,5кА.
29.03.2010 в 23:14:32
Пытаюсь найти, но всё не то...пока нашёл только это ...
Цитата:"...ГОСТ говорит, что защитные аппараты групповых цепей (а их в щитке можно насчитать десятки) следует выбирать с отключающей способностью не менее 3 кА. Казалось бы, здесь можно ограничиться менее дорогими отечественными брэндами, но, если хотите спать спокойно, примите к сведению, что в европейских странах запрещено применение на всех уровнях автоматов с отключающей способностью даже 4,5 кА...."
29.03.2010 в 23:31:58
Вот интересная инфа со ссылкой на документ :),сразу не заметил :)
ГОСТ Р 51778-2001 требует, чтобы отключающая способность защитных аппаратов, устанавливаемых на вводах щитков, была не менее 6 кА на номинальные токи до 63 А и 10 кА - на номинальные токи до 125А.
Это уже наши требования :)
30.03.2010 в 09:53:23
dmitriev01 написал : Думается что в МЭК найдёте. Не сочтите за труд, зайдите на официальные сайты (не подразделения в России) известных производителей электротехнического оборудования и попытайтесь там найти АВ на 4,5кА.
IEC (МЭК) 947-2 устанавливает следующий ряд "максимальный ток, при котором еще срабатывает" (мой неуклюжий первод термина "ultimate breaking capacity"): 1.5, 3, 6, 10, 15, 25 кА (исключены значения 1, 4.5 и 9 кА Стандарта 157-1) - то, что указывается на "мордочке" АВ.
Как только Россия инкорпорирует эти требования в свои ГОСТы - так сразу и исчзнут АВ на 4.5 кА любых производителей. А так, почему на производить и не продавть АВ на 4.5 кА?