Tractorist
Tractorist
Новичок

Регистрация: 27.03.2010

Челябинск

Сообщений: 85

29.03.2010 в 13:13:03

в разобраном состаянии китаец выглядет даже поинтереснее чем европеец. но это не показатель качества... я сужу по тому сколько мне приходилось видеть выгоревших объектов по причине китайского производителя

0
dmitriev01
dmitriev01
Резидент

Регистрация: 21.02.2009

Москва

Сообщений: 3602

29.03.2010 в 13:13:22

Tractorist написал : Moeller на сколько знаю собирается в польше а они по качеству не долеко ушли от китайцев и турок

:) "...Рубиновые звезды московского Кремля вот уже тридцать лет загораются благодаря круглосуточной работе шести трансформаторных подстанций, в которых установлены силовые шкафы серии MOELLER MODAN 6000." http://www.moeller.ru/company/projects/kreml А вот все проекты: http://www.moeller.ru/company/projects С Moeller работаю достаточно давно, не разочаровался :))))

0
Tractorist
Tractorist
Новичок

Регистрация: 27.03.2010

Челябинск

Сообщений: 85

29.03.2010 в 13:20:38

Moeller не плохой бренд. но учтите сколько продается по России Домовых и АВВ 201 серии ... еслиб Moeller мог хотя бы приблизиться к этой отметки тогда можно было бы реально сравнивать их по % отказов и брака

0
Dachnik77
Dachnik77
Местный

Регистрация: 30.08.2009

Москва

Сообщений: 492

29.03.2010 в 14:08:24

аматор1 написал : только почему АВВ закрылся в Рашше мне так толком вразумительно и не ответил ни кто...

В РОССИИ АВВ может свернуть производство, если налоговики (или лоббисты "местных" производителей?) будут и дальше так продолжать:

ABB, the world’s biggest supplier of power grids, said it will assess its business in Russia after ”questionable practices” forced the company to increase reserves to protect against possible charges...

Ничего личного - только бизнес...

0
Tractorist
Tractorist
Новичок

Регистрация: 27.03.2010

Челябинск

Сообщений: 85

29.03.2010 в 14:22:01

231 первая серия была дороже чем 201 поэтому и закрыли
да и выглядела она как то не уклюжо

0
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

29.03.2010 в 14:46:25

Tractorist написал : и выглядела она как то не уклюжо

я бы сказал "по нашенски", топорно ...

0
Flier
Flier
Резидент

Регистрация: 27.02.2010

Киев

Сообщений: 2504

29.03.2010 в 18:17:30

dmitriev01 написал : но в Европе они запрещены, специально для нас делают

Не сочтите за неверие,но просто интересно где об этом можно почитать?

0
dmitriev01
dmitriev01
Резидент

Регистрация: 21.02.2009

Москва

Сообщений: 3602

29.03.2010 в 22:36:35

Flier написал : Не сочтите за неверие,но просто интересно где об этом можно почитать?

Думается что в МЭК найдёте. Не сочтите за труд, зайдите на официальные сайты (не подразделения в России) известных производителей электротехнического оборудования и попытайтесь там найти АВ на 4,5кА.

0
dmitriev01
dmitriev01
Резидент

Регистрация: 21.02.2009

Москва

Сообщений: 3602

29.03.2010 в 23:14:32

Пытаюсь найти, но всё не то...пока нашёл только это ... Цитата:"...ГОСТ говорит, что защитные аппараты групповых цепей (а их в щитке можно насчитать десятки) следует выбирать с отключающей способностью не менее 3 кА. Казалось бы, здесь можно ограничиться менее дорогими отечественными брэндами, но, если хотите спать спокойно, примите к сведению, что в европейских странах запрещено применение на всех уровнях автоматов с отключающей способностью даже 4,5 кА...." http://www.dek.ru/Catalog.aspx?CatalogId=1766

0
dmitriev01
dmitriev01
Резидент

Регистрация: 21.02.2009

Москва

Сообщений: 3602

29.03.2010 в 23:31:58

Вот интересная инфа со ссылкой на документ :),сразу не заметил :) ГОСТ Р 51778-2001 требует, чтобы отключающая способность защитных аппаратов, устанавливаемых на вводах щитков, была не менее 6 кА на номинальные токи до 63 А и 10 кА - на номинальные токи до 125А. Это уже наши требования :) http://www.dek.ru/Catalog.aspx?CatalogId=1766

0
Dachnik77
Dachnik77
Местный

Регистрация: 30.08.2009

Москва

Сообщений: 492

30.03.2010 в 09:53:23

dmitriev01 написал : Думается что в МЭК найдёте. Не сочтите за труд, зайдите на официальные сайты (не подразделения в России) известных производителей электротехнического оборудования и попытайтесь там найти АВ на 4,5кА.

IEC (МЭК) 947-2 устанавливает следующий ряд "максимальный ток, при котором еще срабатывает" (мой неуклюжий первод термина "ultimate breaking capacity"): 1.5, 3, 6, 10, 15, 25 кА (исключены значения 1, 4.5 и 9 кА Стандарта 157-1) - то, что указывается на "мордочке" АВ.

Как только Россия инкорпорирует эти требования в свои ГОСТы - так сразу и исчзнут АВ на 4.5 кА любых производителей. А так, почему на производить и не продавть АВ на 4.5 кА?