tonche
tonche
Эксперт

Регистрация: 17.05.2010

Балашиха

Сообщений: 1656

03.04.2011 в 22:16:25

отстегивать надо было на ходу. при работе на охлаждение, когда давление поменьше. был бы 410 фреон раздавили бы синий мановакууметр.

0
ИС-X
ИС-X
Местный

Регистрация: 21.09.2009

Люберцы

Сообщений: 810

03.04.2011 в 22:27:03

Это я потом понял. А сколько утекло в граммах?

0
tonche
tonche
Эксперт

Регистрация: 17.05.2010

Балашиха

Сообщений: 1656

03.04.2011 в 22:32:53

кто ж теперь скажет сколько утекло?

0
Бориска66
Бориска66
Эксперт

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

03.04.2011 в 22:36:54

ИС-X написал : Это я потом понял. А сколько утекло в граммах?

В среднем за 2-3 секунды, 20-30 грамм ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

ИС-X
ИС-X
Местный

Регистрация: 21.09.2009

Люберцы

Сообщений: 810

03.04.2011 в 22:48:42

Странно, помню я когда то подстегивал/отстегивал шланги, ну был пшик, но не такой. Там 620 грамм, думаю рюмка пара убежало. Как же мне опять подключать шланг, уже боюсь...

0
Бориска66
Бориска66
Эксперт

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

03.04.2011 в 22:51:54

ИС-X написал : Как же мне опять подключать шланг, уже боюсь...

А для чего его ещё раз подключать ???

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Дикий +
Дикий +
Местный

Регистрация: 05.07.2007

Электросталь

Сообщений: 915

03.04.2011 в 23:03:16

Бориска66 написал : А для чего его ещё раз подключать ???

Тренироватся...

0
Бориска66
Бориска66
Эксперт

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

03.04.2011 в 23:04:50

Дикий + написал : Тренироватся...

Офигеть забава ...:D

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

ИС-X
ИС-X
Местный

Регистрация: 21.09.2009

Люберцы

Сообщений: 810

03.04.2011 в 23:16:00

Бориска66 написал : А для чего его ещё раз подключать ???

Дозаправить. и потренироваться с перегревом.

0
Бориска66
Бориска66
Эксперт

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

03.04.2011 в 23:18:37

Руки только не обожгите, выброс парожидкостной смеси хладагента моментально охлаждает поверхность до -40 гр, ожоги до волдырей обеспечены ....

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

ИС-X
ИС-X
Местный

Регистрация: 21.09.2009

Люберцы

Сообщений: 810

03.04.2011 в 23:36:45

Да не... даже пальцем пытался заткнуть примерзший золотник... и тут он сам выскочил:)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.