14.04.2010 в 08:56:34
Холодильники трехфазные. Ток потребления номинальный 22А. А на вход нам ставят автомат на 32А.Холодильник не потребляет круглосуточно. Есть ли какое устройство, которое бы не допускало отрубание входного автомата? Т.е. не давало бы питание на второй или третий холодильник если уже включенные берут больше 32А?
14.04.2010 в 09:58:05
а на три фазы такое бывает?
14.04.2010 в 10:40:56
Можно взять такую -
14.04.2010 в 15:49:43
Chabrez написал : То есть через реле пропускается ток всех трех холодильников, но первый подсоединяется к автомату напрямую, а два других - через контактор, который в случае перегруза их отключит
Не очень хороший вариант. Почему? Потому, что система отключит уже включенный холодильник не дав ему доработать до конца. Гораздо эффективнее включить все три холодильника через контакторы, в управляющие обмотки которых, влючить последовательно нормально закрытые контакты токовых реле остальных нагрузок (например в цепь обмотки первого котнактора - контакты второго и третьего токового реле и т.д.). Тогда получится, что холодильник отработает цикл до конца и даст возможность работы другим холодильникам включиться по завершении своего цикла. А чтоб в схеме не было "состязаний" на токовых реле надо установить разные задержки. Получится вот что: В исходном состоянии все три контактора включены. Пусть сначала врубается первый холодильник: тогда, контакты его токовых реле отрубят контакторы остальных холодильников на время работы первого холодильника. После завершения цикла работы первого холодильника контакты его токового реле прийдут в исходное нормально закрытое состояние и разрешат работу остальных двух холодильников, т.е. теперь схема опять в исходном состоянии, все холодильники включены в сеть и каждый из них имеет возможность начать свой цикл работы.
Короче: кто раньше встал, того и тапки.
14.04.2010 в 15:54:40
РаботничкиНТ написал : каждый из них имеет возможность начать свой цикл работы.
Умно :) :applause: Но в три раза дороже. Но умно :)
14.04.2010 в 16:12:57
Chabrez написал : Но в три раза дороже. Но умно
Ну одним токовым реле, мне кажется, не обойтись.
А как, по Вашему, будут работать те два холодильника, которые вы предлагаете включить через один контактор. Вдруг они оба сразу захотят врубиться.
И получится: щелк, щелк, щелк.
Ток второго и третьего в сумме превышает заданный, контактор их оба отрубает. И все повторяется.
14.04.2010 в 16:23:55
РаботничкиНТ написал : И все повторяется.
Наверное так и будет :)
14.04.2010 в 16:34:20
Chabrez написал : Наверное так и будет
Во-во. Т.е. однозначно: контакторы нужны на каждый из холодильников (а иначе как запретить работу двух любых из них).
15.04.2010 в 01:45:43
Tatsel написал : Холодильники трехфазные. Ток потребления номинальный 22А.
Т.е. 11кВт
Tatsel написал : А на вход нам ставят автомат на 32А.
3 нагрузки по 11кВт и вводной автомат на 16кВт, смешно. Либо вы, что то перепутали, либо сильно сэкономили.
Tatsel написал : Есть ли какое устройство, которое бы не допускало отрубание входного автомата? Т.е. не давало бы питание на второй или третий холодильник если уже включенные берут больше 32А?
Готового решения конечно нет, но такую схему разработать большого труда не составит, но подумать конечно нужно.
15.04.2010 в 01:54:33
РаботничкиНТ написал : Короче: кто раньше встал, того и тапки.
Нет, так ничего не получится, тапки носить должны по заданной очереди, одновременно не выйдет, мордобой начнется, с отключением автомата. Наилучший вариант конечно включать по температуре, но можно и по логике.
15.04.2010 в 02:55:50
Tatsel написал : Холодильники трехфазные.
а что за холодильники, они допускают принудительно цикличный режим? например пол часа работы, час отдых...
18.04.2010 в 19:42:27
cimon написал : мордобой начнется
Против "мордобоя" используем приоритет. Короче: смотрите схему:
18.04.2010 в 20:47:37
Tatsel написал : Есть ли какое устройство, которое бы .....не давало бы питание на второй или третий холодильник если уже включенные берут больше 32А?
РаботничкиНТ написал : Короче: смотрите схему:
Немного неправильная схема. С холодильника, точнее с места его подключения нельзя снимать напряжение. Если холодильник по питанию был отключен то при появлении на клеммах напряжения он сначала запустится, только потом если температура соответствует то тогда отключится. Что касается приведенной схемы - в том варианте что нарисовано ни один холодильник работать не будет, т.к. к ним напряжение не будет подведено из-за того что контакторы отключены. Чтобы заработала схема нужно чтобы у контакторов были НЗ контакты. А таких в жизни на такой ток увы нет. Но опять не в этом вопрос. А проблема будет в следующем. См. схему. При работе холодильников какой либо из ветвей - оставшиеся две ветки отключаются, тем самым снимется напряжение с этих двух ветвей. Но как только остановятся холодильники на рабочей ветке то на этих двух появиться напряжение и само собой начнут запускаться холодильники и что в этом случае получится никому не известно, потому что пуски будут идти бардаком, что очень плохо для холодильных машин Все остальное читайте ниже черты ;)
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
18.04.2010 в 23:22:15
РаботничкиНТ написал : Против "мордобоя" используем приоритет. Короче: смотрите схему:
Так работать не будет. Решение задачи вижу примерно так. Вместо П3 должно быть РВ.