Правильно ли я, дилетант, понимаю, что при наличии УЗО землю-матушку буровить не нужно, если не заморачиваться на нормы и правила, и защита от КЗ и от ударов током будет действовать?
P.s. Труба состыкованная по резьбе, несварная
16.05.2006 в 14:21:50
Правильно ли я, дилетант, понимаю, что при наличии УЗО землю-матушку буровить не нужно, если не заморачиваться на нормы и правила, и защита от КЗ и от ударов током будет действовать?
P.s. Труба состыкованная по резьбе, несварная
16.05.2006 в 14:27:25
IFS
В каком-то смысле это так. А какие потребители планируются? Душ не от электрического водонагревателя? Не боитесь доверить жизнь только УЗО?
16.05.2006 в 14:58:47
Да,накопительный водонагреватель, на отопление нагреватель 5 КВТ, электротриммер под моросящим дождем и по росе, малыши гвоздиком в розетку и т.п. Как и думал, есть чего бояться, раз спрашиваетете про отношение к жизни. то есть "ТТ"? Это когда совсем только один провод "фаза" с воздушки, а "земля или ноль" самоустраиваемые?
16.05.2006 в 16:01:14
ifs написал : электротриммер
У него розетка с заземлением? Нет. Его эта проблема не касается, а УЗО на него при любой схеме положено.
один провод "фаза" с воздушки, а "земля или ноль" самоустраиваемые?
Я надеюсь, Вы не собираетесь что-нибудь делать самостоятельно? А то я таких идей тут ещё не встречал. :(
16.05.2006 в 16:46:02
Розетки с заземлением. Все (кроме щитка с автоматами) уже сделано самостоятельно, к сожалению может быть, без учета специфики Tn и ТТ и с радостным осознанием, что Pen не имеет отношения к пенису. И вот с заземлением решить осталось. Волнует только оптимальноость материальных и трудозатратзатрат в сочетании с максимальной безопасностью в вопросе заземления. К сожалению однозначного ответа не имею, поэтому буду заколачивать в землю уголок и искать сварку. ВТБ, спасибо за участливость.
16.05.2006 в 17:00:44
IFS написал : без учета специфики Tn и ТТ
Различие в одной перемычке и одном присоединении на щитке и в обязательности УЗО на 30мА для ТТ. Рабочий ноль N в любом случае от линии.
заколачивать в землю уголок и искать сварку
Угу. За низким сопротивлением особо не гонитесь - важнее надёжность этого заземления. От контура ввод сталью на сварке в дом или сухой подвал, а там уже можно перейти на медь или сталью до щитка.
А ещё молниезащита станет актуальной. :(
16.05.2006 в 20:50:53
ifs написал : Это когда совсем только один провод "фаза" с воздушки, а "земля или ноль" самоустраиваемые?
Это не Tt, это называется "воруем электричество" ;)
17.05.2006 в 07:26:44
2BV Да человек не понял просто.
2IFSС воздушки берёшь 2 конца-фазу и 0 как обычно. Землю подключишь к корпусам приборов. И всё.
17.05.2006 в 08:55:45
Великий Кузен написал : И всё
Ой, не всё... Про УЗО на 30мА забыли? Все линии под защиту.
17.05.2006 в 09:22:50
2ВТБ! Лучше бы конечно на 10. Если есть возможность где взять, попробовать. Или ты думаешь точно не потянет?
17.05.2006 в 09:50:51
Великий Кузен
Не больее чем на 30мА - меньше пожалуйста, если ложных срабатываний не будет. Но не думаю, что автор планирует покупать на дачу более одного УЗО да ещё морочиться с его заменой, если 10мА окажется мало.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу