Peterjela написал : не менее 70см-1м (в зависимости от высоты потолка
Минимальная длинна вертикального участка должна быть не менее 500мм,а горизонтального максимальное 2000мм.И не должно конечно-же быть никакого уклона.
29.04.2010 в 15:13:30
Peterjela написал : не менее 70см-1м (в зависимости от высоты потолка
Минимальная длинна вертикального участка должна быть не менее 500мм,а горизонтального максимальное 2000мм.И не должно конечно-же быть никакого уклона.
29.04.2010 в 15:48:30
ribakow.fthj написал : И не должно конечно-же быть никакого уклона.
Поправлю и я Вас :) Прямой уклон (по восходящей) очень даже допустим. Недопустим ОБРАТНЫЙ уклон, - как на фото Топикстартера.
29.04.2010 в 16:45:48
Минимальная длинна вертикального участка должна быть не менее 500мм
ммм, открываю инструкцию на колонки Demrad и читаю "...вертикальный участок непосредственно начинающийся от водонагревателся не менее 330мм" "горизонтальный участок максимум 2 м с углом от 2градусов."
29.04.2010 в 17:04:04
Andrey1812 написал : открываю инструкцию на колонки Demrad и читаю
"...вертикальный участок непосредственно начинающийся от водонагревателся не менее 330мм"
Хоть в чем-то Турция впереди - налетай покупай :D Кто меньше?! Может, Бразилия?! .... А бумага все стерпит - лишь бы купили - испортится быстро от перегрева скажем, - еще лучше - новую купят...
29.04.2010 в 17:19:15
На котлах Вайлант прямой вертикальный участок минимум 500 мм.
Удачи, Андрей
30.04.2010 в 09:52:38
Andrey1812 написал : горизонтальный участок максимум 2 м с углом от 2градусов
Наверное ведь не вниз.
30.04.2010 в 13:01:29
ribakow.fthj однозначно вверх и только вверх
06.05.2010 в 22:23:13
Я не помню точно по книжке как,но могу(своими словами)объяснить:От пола до горелки должно быть 90-120 см.По газоотводящей трубе:до 1-го сгиба не менее 50 см прямого участка по вертикали,а горизонтальный участок,кажется,не более 3-х метров.К сожалению точнее не помню.Да!Это обязательно!Должен быть небольшой уклон в сторону газового прибора.(в паспорте на колонку указано)Чтобы не было сопротивления отходящим газам.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу