Makarone написал : Марка фитинга? Марка Трубы? Что показало вскрытие?

Valtec, Valtec, вскрытия ещё не было, шеф ищет супермастеров, способных справится с такой сложной (по его мнению) системой;), себе и мне не доверят;)

BRAVO3495 написал : Компрессионные соединения на меди для диаметра 15 мм держат 16 Бар,пайка мягким припоем до 58 Бар.

Откуда такие данные?:) Пайка мягким припоем выдержит больше, чем выдержит труба, а это куда больше, чем 58 бар:) Самое тонкое в этой системе, это угловые фитинги.
Про 16 бар с компрессионным тоже прикольно, он явно выдержит больше, и на много. Так что давление можно вообще не учитывать при монтаже домашнего водопровода - запас просто огромен.

0
Аватар пользователя
Makarone

Местный

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3284

16.05.2010 в 18:49:50

Valtec.. Ну ничего удивительного. Никогда не использую продукцию данного производителя. И никому не советую. :)

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

16.05.2010 в 18:58:18

Makarone написал : Valtec.. Ну ничего удивительного. Никогда не использую продукцию данного производителя. И никому не советую.

Ну мы то ей торгуем;) Шеф свято верит в её крутость, что похоже очень помогает в продажах, когда сам веришь, то легче убеждать других:) У него вся квартира на Валтеке, этот МП в стяжку замурован, дому 2 года, что же будет дальше...:cool:

0
Аватар пользователя
Makarone

Местный

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3284

16.05.2010 в 19:06:06

Да.. Нашему шефу один "сантехник" отопление коттеджа собрал на эту китайщину.. Через год потекло. :) через два-горячее водоснабжение потекло! Через три еще что-то.. Переделали на медь под пайку-все хорошо. ;)

0
Аватар пользователя
BRAVO3495

Местный

Регистрация: 25.12.2009

Москва

Сообщений: 213

16.05.2010 в 19:29:18

*abс* написал : Откуда такие данные? Пака мягким припоем выдержит больше, чем выдержит труба, а это куда больше, чем 58 бар Самое тонкое в этой системе, это угловые фитинги. Про 16 бар с компрессионным тоже прикольно, он явно выдержит больше, и на много. Так что давление можно вообще не учитывать при монтаже домашнего водопровода - запас просто огромен.

1: Ссылка на книгу. Гражины Бартольд-Вишневской "Медь в санитарно-технических установках" Варшава.1997г Глава 3.стр.15 Эксплуатационные свойства труб и фитингов 2: КМЕ План поставки и технические данные.Медные трубы для инсталяций в быту. 3: IMI International КАТАЛОГ. МЕДЬ ИЛИ НЕ Иметь.Гл.Компрессионые фитинги 3.3.3.Технические данные !16БАР это рабочен давление ну Вы конечно знаете что при повышении температуры рабочее давление снижается.так что это усредненые показатели без расчетов на уговые содинения.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

16.05.2010 в 19:37:33

BRAVO3495 написал : 1: Ссылка на книгу

Всё ясно:) Но на практике не порвёт компрессионное соединение ни при 20, ни при 30 барах, и даже сомневаюсь, что что то с ним случится при 50, да и пайку мягкую не порвёт, даже при 100.

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11205

16.05.2010 в 19:47:03

Мечт@ написал : Прошу компетентного мнения Квартира без отделки. Начинаем ремонт. Хотим сделать все добротно и надолго, так, чтоб потом только "обои переклеивать".

Наводящие вопросы :

  1. Этажность дома и Ваш этаж 2.Система отопления-централизованная(открытая ,закрытая) или своя крышная котельная 3.Точное название материала стояков отопления -металлопласт или всё-таки полипропилен 4.Фотография стояков,с логотипом производителя,поможет сэкономить время на обсуждения и рекомендации
0
Аватар пользователя
BRAVO3495

Местный

Регистрация: 25.12.2009

Москва

Сообщений: 213

16.05.2010 в 19:48:46

*abс* написал : Цитата: Сообщение от BRAVO3495 1: Ссылка на книгу

Всё ясно Но на практике не порвёт компрессионное соединение ни при 20, ни при 30 барах, и даже сомневаюсь, что что то с ним случится при 50, да и пайку мягкую не порвёт, даже при 100.

Кстате говоря IBP Conex рекомендует 16Бар при 30гр С ,а при 120гр уже будет 5БАР Вообщето CONEX одни из лучших компрессионных фитингов рекомендованные KIWA и DVGW если они произведены в Англии,к Польским у меня сложилось неготивное мнение.Хотя я этими соединениями работал в 90-х годах,после только пайка.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

16.05.2010 в 19:56:12

BRAVO3495 написал : Кстате говоря IBP Conex рекомендует 16Бар при 30гр С ,а при 120гр уже будет 5БАР

Я ж не предлагаю нарушать инструкцию. Эксплуатировать всё необходимо только строго согласно рекомендациям производителя!

Я про другое немножко... Жаль, нет возможности проверить экспериментально:( Хотя бы опрессовщик был бы под рукой, что бы бар 40-50 качнуть...:) Ну да ладно, офтоп это уже.

0
Аватар пользователя
Крестьянин

Местный

Регистрация: 03.11.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 302

16.05.2010 в 20:04:51

На отопление сталь, без всяких экспериментов.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

16.05.2010 в 20:13:10

Крестьянин написал : На отопление сталь

Это точно

Крестьянин написал : без всяких экспериментов

Увидел экспериментатора - убей

0
Аватар пользователя
Крестьянин

Местный

Регистрация: 03.11.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 302

16.05.2010 в 20:26:14

Если все же выбран полимерный материал, то для отопления и ГВС лучше всего подойдут трубы из однородного материала, сшитый полиэтилен, хпвх, полипропилен.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115490

17.05.2010 в 01:46:01

BRAVO3495 написал : Компрессионные соединения меди ,это такие же соединения что и МП при наборе из двух рожковых ключей.

Не совсем (СП 40-108-2004):
Зажимное (цанговое) для ремонтных целей и для систем небольшого размера. При использовании с полутвердыми и твердыми трубами требует периодической проверки

=> на мягкой трубе не требует

0
Аватар пользователя
levian

Местный

Регистрация: 18.05.2007

Красноярск

Сообщений: 1002

17.05.2010 в 09:03:06

Makarone написал : Медь же, особенно на пайке мягким припоем, менее надежна. медь на пресс фитингах по надежности равна мп на пресс фитингах.

За такую писанину нужно исключать из Союза писателей... крепче паянной меди только сварная сталь, а с учётом коррозионной стойкости только сварная нержавейка.

0
Аватар пользователя
Мечт@

Местный

Регистрация: 20.10.2009

Челябинск

Сообщений: 36

17.05.2010 в 11:16:36

BRAVO3495 написал :

Tehnik-san написал :

Благодарю за уточняющие вопросы. Дом 5 эт кирпичный, построен 5 лет назад, наш этаж третий. Трубы МП. макс температуры теплоносителя по отзывам соседей ниже нормы, конкр. значения попробую уточнить у УК. Название производителя выясню.

0