17.05.2010 в 18:44:42
alex5523 написал : на притоке остберг 315С ...
Это с большим перебором по производительности. При номинале оборотов на выходе приточки ВЫ получите порядка 1400кубов, на забитом фильтре порядка 1200 кубов.
alex5523 написал : а вытяжной планирую улиточного типа низкого давления того же номера
надо смотреть диаграмму вента но скорее всего лучше брать на порядок меньше, не 3,15 а 2,5 допустим. Весь вопрос только в производителе вента, чтобы он дал реальную диаграмму. Вот по ней смотрите что вент имеет при сопротивлении 100 и 200 Па. Если производительность соответстует притоку - то это Ваш вент. А вообще по-хорошему на приток бы поставить регулятор оборотов, а еще лучше бы, уменьшить его ( СК160С Вам вполне хватило бы). Ну и главное на воздкухозабор размеры зонтов предусмотреть правильно. В принципе все
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
17.05.2010 в 19:00:01
задавал вопрос специалистам по поводу применения канального вентилятора ответ был коротким мол у канальных вентов графики напора и производительности не пересекаются, какой из этого делать вывод?
Ким написал : надо смотреть диаграмму вента но скорее всего лучше брать на порядок меньше, не 3,15 а 2,5 допустим.
вот я к этому тоже скланяюсь, но вопросы остаются т.к на графиках характеристики сильно расбросаны ,например от тысячи до 2.5 м3, я понимаю, что это зависит от падения давления, а как его просчитать?
Ким написал : А вообще по-хорошему на приток бы поставить регулятор оборотов,
тоже об этом думаю, но меня озадачивает такой вопрос, вот в тёплый период можно красить без подогрева просто соткрытой дверью, тогда вытяжку можно было бы сделать ещё более производительней, а по мере уменьшения температуры уменьшать, но для этого нужен регулятор оборотов и на вытяжку, а на 380 он уже более 12тыр, поситила мысля купить вент с двухскоростным движком, но пока не нашёл
17.05.2010 в 19:19:37
alex5523 написал : у канальных вентов графики напора и производительности не пересекаются,
;) :) Они живут своей тайной жизнью ;) :) Это что-то новое. В таком случае - что за характеристику дает производитель канальников на свои вентиляторы??? И притом на разных подводимых напряжениях. Даже это стандартом идет (выходное напряжение с 5-ти или 3-х ступенчатого регулятора оборотов)
alex5523 написал : это зависит от падения давления, а как его просчитать?
Опять таки - на ветке на вытяжке должен быть фильтр (это 80Па начальное сопротивление и 180-200Па конечное сопротивление), исходя из длины трассы, грубо для металла 1м метал.воздуховода - 1Па при скорости 6; 2Па - скорость 8м/сек) А вообще если трасса не очень большая - набросьте с полста Па и все. Итого получается 230-250 Па. Вот и все. Это очень-очень грубо, но реально
alex5523 написал : вот в тёплый период можно красить без подогрева просто соткрытой дверью, тогда вытяжку можно было бы сделать ещё более производительней, а по мере уменьшения температуры уменьшать, но для этого нужен регулятор оборотов
С дверью тоже не надо фанатизма. Может получиться сквозняк который при покраске может натворить дел.
alex5523 написал : поситила мысля купить вент с двухскоростным движком, но пока не нашёл
S&P серия TD - 2-х скоростные и довольно средне напорные, по крайней мере можно подобрать Далее, SHUFT линии VIKING - внешне такие же как Остверг, но Викинги - в одном корпусе 3 нормальных вентиляторы. И к тому же возможно регулировка с помощью регулятора скорости.
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
17.05.2010 в 23:59:54
проблема ещё в подачи воздуха, мне на длинну воздуховода 2,7(минус поворот диаметр трубы)=2,4метра нужно раздать примерно 1500 кубов чем это лучше осуществить?(думаю обычные бытовые диффузоры не пойдут,
18.05.2010 в 07:24:03
Привет, Ким. Уж и не решаюсь лишний раз написать :), вы же всё считаете ... Ну да вернемся к воздухообмену, о кратности которого вы категорично, но не конкретно выражались, критикую мое заявление "от 8 до 16 крат". Вам же это показалось жутко много! Теперь же, что видим мы, предлагаете вы: СК160С и поминаете 200Па. И всё это - уже зная объем покрасочной! Есть у вас калькулятор? Берите. Итак, СК160С, при 200Па, дает 450 кубов. Объем камеры - 29 кубов. Поделим? У меня вышло 15,5. А у вас? Усматриваю в ваших фразах в мой адрес изрядное лицемерие. Тему эту покидаю, так как общение с вами не принесло мне удовольствия.
Алекс, вам удачи в обустройстве :), я искренне хотел помочь, первым откликнувшись на ваш вопрос.
18.05.2010 в 08:26:11
PolyTrade написал : Уж и не решаюсь лишний раз написать
Вот какой страшный, напугал товарища !!!! ;) Для Вас повоторяюсь. ВЫ ЧИТАЙТЕ ОТВЕТ ВНИМАТЕЛЬНО, НЕ ЧЕРЕЗ СТРОЧКУ п.7
Ким написал : Не надо скорочтением заниматься - читайте ответ внимательнее
А что именно не прочитали п. 5 (повторено повторно)
Ким написал : Что касается кратности. Вы правильно написали что "красильные цеха - кратность воздухообмена 10-20" но зажали самую главную фразу в продолжении - при условии подвижности воздуха в зоне покраски не выше 0,1 м/сек. Самую главную интелектуальную собственность зажали
Так что уж надо сначала внимательно прочитать а потом уж плакаться и обижаться начинайте ;)
PolyTrade написал : СК160С, при 200Па, дает 450 кубов
Не 450 а чуть больше 600 кубов. См.графики
PolyTrade написал : Усматриваю в ваших фразах в мой адрес изрядное лицемерие
Мне от Вашего усматривания не горячо ни холодно. Что Вы усматриваете - это Ваше дело. И то что надули губы - Ваше право. "На обиженных воду возят" - старая поговорка есть. Так что удачи И на последок ЧИТАЙТЕ ОТВЕТы ВНИМАТЕЛЬНО, НЕ ЧЕРЕЗ СТРОЧКУ. ;)
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
18.05.2010 в 08:42:40
Ким Пришлось вернуться... Товарищ Ким упорно зовет к барьеру. Веселый вы наш, я всё внимательно читаю еще с тех пор, когда в аспирантуру поступал в 1983 году (ничего. что я такой древний?). Графики я смотрел, каталог "Арктики" такой же как у всех, в издании №7, на стр.11, график справа сверху. Значению 200Па соответствет 450-460 куб.м. Присмотритесь, грамотный вы наш. И еще. Вы как-то странно запали на скорость движения воздуха 0,1 м/с .... Давайте поделим 600 кубов (ваше предложение СК160С и ваше мнение об объеме обработки!) на м/с = 0.16 получается. Я же предлагал воздухообмен 8-16 кратный (12 в среднем), это как раз и будет 0,1 м/с, внимательный вы наш. Арифметика это, не какая-то там теплофизика... Да, и просьба: отстаньте, будьте любезны. Больше точно не поведусь в вами бодаться, не интересный вы наш.
18.05.2010 в 09:21:02
2PolyTrade Н-да... Ким, как минимум не глупее Вас (даже если не поступал в аспирантуру - здесь по делам судят, а не по званиям).
PolyTrade написал : Товарищ Ким упорно зовет к барьеру.
До Вашего появления, т. Ким вел себя вполне адекватно.;)
У меня было желание ответить в том же духе уже после нескольких Ваших сообщений, поскольку сложилось впечатление, что Вы зашли сюда, чтобы шапками всех закидать или себя любимого прорекламировать (или свою подпись-ссылку).
Во всяком случае, желание понатыкать побольше вентиляторов в естественную вентиляцию, говорит о том, что Вы мало в ней разбираетесь. А не зная схему вентиляции, Ваш совет становится попросту вредным.
Может и с механической вентиляцией у Вас такие же проколы? На что Ким и указал.
18.05.2010 в 09:33:05
PolyTrade написал : упорно зовет к барьеру.......
Да никто Вас не зовет ни к какому барьеру !!! Мне это абсолютно не надо. Я товарищ не конфликтый, но нудный в фактах и , пытаюсь, в цифрах.
PolyTrade написал : с тех пор, когда в аспирантуру поступал в 1983 году (ничего. что я такой древний?).
Я такой же древний как Вы, но вот ума поменьше, аспирантур не заканчивал.
PolyTrade написал : Графики я смотрел, каталог "Арктики" такой же как у всех, в издании №7, на стр.11, график справа сверху
А вот тут я приношу Вам свое извинение - в издании 7 - Ваша правда - 450 куб. Этот каталог у меня в электронке, а вот постарше - в печатном виде. Вот по нему - 600 куб. А закон остается законом - то что свежее то и правда. Так что от меня Вам большое Извиням-с. Ниже вложу оба издательства
PolyTrade написал : ....отстаньте, будьте любезны
Не "противный" я
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
18.05.2010 в 09:48:41
2trubo4ist спасибо за то что я
trubo4ist написал : вел себя вполне адекватно.
;) :) ;) :)
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
18.05.2010 в 13:43:01
если вернутся к кратности то по нормам там совсем другие цифры порядка 200, а в выше указанные цифры это общеобменная вентиляция. По поводу ск160 , у меня сейчас на притоке стоит СК200 при канальном нагреватели 3000вт нагревает примерно 22гр, если считать по формуле(Р=Q*0.36*T где Р=мощность нагревателя в ваттах Q-объём нагреваемого воздуха в м3 Т-температура на каторую нужно нагреть воздух(вернее разница между уличной и та что в данном помещении)) исходя от ттемпературы на улице этот вент даёт всего 300-350 кубиков при том что даже фильтра сейчас нет
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу