03.06.2010 в 11:35:48
Вот схема.трубы от фильтра до гребенок 1дюйм,от ГА 20метал.пласт
03.06.2010 в 11:47:16
СМ стоит в бане но она редко работает.Пробовал прижимать краны на гребенках но непропорциональность соблюдается.
03.06.2010 в 11:56:26
Pavel55 написал : а режим следующий-когда насос работает --горячеее,когда ГА работает--холоднее.Павел.
при работе бака давление больше ,потому как настроен насос ваш загоняет воду в бак до отключения,тоесть набивает его до талого,при работе самого насоса давление меньше ,так как даёт напор сам насос помере своеи возможности,
03.06.2010 в 12:01:20
Да это все понятно без редуктора давления так и должно работать.
03.06.2010 в 12:01:55
Это все описано выше .
03.06.2010 в 12:02:30
Можно в горячую ветку, до бойлеров, поставить один га. Так-же от га до коллектора желательно дюйм, а не 20. В настоящее время, (по схеме) у вас не скомпенсирована горячая ветка, к тому-же на неё добавлено сопротивление в виде двух последовательных бойлеров..(надеюсь они хотя-бы 3/4 и не подключены 20-кой)
03.06.2010 в 12:38:40
Makarone.Трубы между бойлерами 25мет.пласт внутрений проход по цанге не меннее 18 мм.А вот выводы с бойлера "граничны"порядка 15 мм тут уж никуда не дется.Дополнительный обратный клапан тоже не убрать-будет греться черная виниловая труба от РЕГ.давления.Что касается 20 мет.пласта от ГА то они приходят на 3/4 тройник тут все нормально.Сейчас попробовал прижать краном вход на гребенку холодной воды ---помогло но как только включается дополнительный расход опять все идет кувырком.Видимо в моем случае кроме как термосмесители выхода нет.Электробойлеры менять не буду.Важно понять и УСПОКОИТЬСЯ.Спасибо.Павел.
03.06.2010 в 16:02:38
можно поставить маленькии га, а на большие га поставить краны на случаи отключения электричества
03.06.2010 в 16:57:06
А смысл.
03.06.2010 в 17:36:52
попробуйте не краном, а дроссельной шайбой. с отверстием 15 мм(внутренний диаметр 26 фитинга )
03.06.2010 в 17:45:10
Makarone.А в чем разница кроме гимора установки,ведь непропорциональность остается.
03.06.2010 в 17:50:30
смысл в приведении сечений к одному диаметру. минимальному(в вашем случае-проходное сечение фитинга МП).
03.06.2010 в 17:55:26
Так я же писал -когда прижимом крана помогло,но при включении доп.расхода опять свистопляска.Поэтому хоть шайба хоть пальцем эффекта не получится.
03.06.2010 в 17:58:32
Единственное что на ум приходит -соединить дополнительной трубой от тройника ГА к точке до обратного клапана на ГВС - наверное это позволит системе работать более плавно.
03.06.2010 в 18:03:30
Makarone написал : Можно в горячую ветку, до бойлеров, поставить один га. Так-же от га до коллектора желательно дюйм, а не 20
попробуйте дополнительную трубу.. )
сечения в таких схемах играют наиважнейшую роль.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу