Скоро будут делать водяной ТП, хочется по возможности проконтролировать процесс, так что читаю, пытаюсь осмыслить. Вот, возник вопрос.

Я так понимаю арматурная сетка ставится на теплоизоляцию (пенопласт), затем трубы кладутся на сетку. И вот тут 2 непонятных момента:

  1. При укладке труб мастера будут ходить по сетке, они ее не вдавят в пенопласт?

  2. Сетка после заливки бетона окажется в самом низу а не в толще, ну и насколько реально она будет армировать бетон? А если ее еще и вдавят в пенопласт (см п.1) так она вообще вне толщи бетона будет.

Может вообще ставить сетку поверх труб? Но тогда не понятно как маяки выставлять, боюсь что будут наступать на сетку и повредят трубы.

В общем технология укладки не совсем понятна. Просветлите пожалуйста.

0
C2h5-OH
C2h5-OH
Резидент

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9676

04.06.2010 в 00:41:59

посмотрите поиском по интернету prineto pdf , может больше станет ясно. Я использую пенопласт с пцпырышками для труб . а армирую тоьлько саму стяжку в промежуточном слое.

0
Makarone
Makarone
Резидент

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3284

04.06.2010 в 09:19:58

посмотрите руководство, с картинками .) вот линк http://rissert.ru/napoln.html

0
tn
tn
Новичок

Регистрация: 10.04.2010

Ереван

Сообщений: 15

04.06.2010 в 09:34:30

Спасибо, буду читать.

0
Zhek@
Zhek@
Резидент

Регистрация: 19.12.2007

Москва

Сообщений: 1915

04.06.2010 в 09:43:38

сначала положите сетку вниз .раскатайте полы.Приподнимите сетку на бобышки и залейте....

0

Сантехнические работы Москва и область

tn
tn
Новичок

Регистрация: 10.04.2010

Ереван

Сообщений: 15

04.06.2010 в 18:45:13

Zhek@ написал : Приподнимите сетку на бобышки и залейте

Вот здесь поподробнее пожалуйста. Бобышки из чего? Приподнять насколько? Миллиметра на 5 достаточно? (Планируется общая толщина стяжки вместе с трубами 65-70мм).

Вдогонку: а маяки ставить когда? Или заливать в два приема: сначала прикрыть трубы, потом выставить маяки и залить по маякам?

0
igor3321
igor3321
Новичок

Регистрация: 22.04.2008

Москва

Сообщений: 96

04.06.2010 в 19:29:13

Zhek@ написал : сначала положите сетку вниз .раскатайте полы.Приподнимите сетку на бобышки и залейте....

...Легко сказать. Даже если приподнять сетку с уложенной трубои на пластмассовые подставки для бетона, то как потом ставить маяки. От колебаний сетки при ходьбе все маяки поотлетают нафик. Насколько я понимаю по картинкам из инета никто не заморачивается и заливает бетон так......сетка остается на полу..... ....У меня такая же проблема, все уложено, но я чего-то очкую. Думаю, может фибры добавить для спокойствия...

0
Вложение
tn
tn
Новичок

Регистрация: 10.04.2010

Ереван

Сообщений: 15

04.06.2010 в 20:04:36

Поговорил с товарищем у которого недавно делали ТП.

Он сказал, что стяжку делали в два приема.

Сначала залили трубы, потом положили поверх сетку, затем выставили маяки и сделали окончательную заливку по маякам. При этом после первого этапа мастера ходили по сетке которая была уложена поверх свежей стяжки а под ней труба, то есть вставали на сетку а она давила на трубу в стяжке. Вроде ничего не повредили, но ведь могли? Говорит за те 1-1.5 часа пока они заливали первый слой стяжка успела слегка затвердеть и они могли по ней ходить пока ставили маяки и заливали второй слой.

Такой вариант работ имеет право на жизнь?

0
igor3321
igor3321
Новичок

Регистрация: 22.04.2008

Москва

Сообщений: 96

04.06.2010 в 21:55:01

tn написал : Такой вариант работ имеет право на жизнь?

не нравится мне такой вариант. Нбольшую ванную залить, еще ладно. Но если большие площади, то не очень.....

0
Zhek@
Zhek@
Резидент

Регистрация: 19.12.2007

Москва

Сообщений: 1915

04.06.2010 в 22:19:10

не готов подтвердить все документально,но стяжка должна заливаться в один прием и с добавлением в состав смеси пластификатора,чтоб не трескалась.Есть так же спец смесь-так и называется"теплый пол". А маяк надо делать не на "лепешках" а полностью на полосах(не знаю как правильно объяснить).Тогда сетка и не поднимется и не провалится.Конечно аккуратность нужна :)

0

Сантехнические работы Москва и область

C2h5-OH
C2h5-OH
Резидент

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9676

04.06.2010 в 22:40:46

1-ая стяжка не затвердела- значит нормально.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.