avmal написал : В данном случае можно оставить кабель 3х4,0, но ограничить ток автоматом 25А и не перебарщивать с приглашением гостей
Пусь дома жрут!
06.06.2010 в 20:05:27
avmal написал : В данном случае можно оставить кабель 3х4,0, но ограничить ток автоматом 25А и не перебарщивать с приглашением гостей
Пусь дома жрут!
06.06.2010 в 21:34:27
честно говоря я не собирался превращать свою тему в битву титанов о сечении и способах скрутки))) давайте споры выносить в другие темы...
далее, по теме:
сегодня докупил ВВГ 3х6 и докинул на кухню. получается, что 3х4 пойдет на духовку (микроволновку встройку), 3х6 пойдет на плиту, т.к. могу купить 9-10 кВт для жены..
звонил местным электрикам, и кроме как одна фаза и 100 ампер ничего не добился от них. предпологаемая максималка квартиры у них 50 кВт (???)
в щитке ничего не стоит т.к. квартира строй вариант, все делаю с нуля.
план зачетный , т.к. мать архитектор и не такое умеет)))))
шо делать то с щитком, уважаемы Прораб? какое УЗО ставим? какие данные конкретно Вам нужны, по пунктам, будем расписывать
07.06.2010 в 09:05:05
nick307 написал : звонил местным электрикам, и кроме как одна фаза и 100 ампер ничего не добился от них. предпологаемая максималка квартиры у них 50 кВт (???)
Странная арифметика. 100 А при одной фазе = 22 кВт... 50 кВт при трех фазах это 75 А, при одной 227А ... Какая-то путаница.
nick307 написал : какие данные конкретно Вам нужны, по пунктам, будем расписывать
07.06.2010 в 09:15:34
ПPOPAБ написал :
так сказал электрик)))
У меня тсж, все плачу им. задам вопрос. вроде на весь дом 3 фазы, 100ампер на подъезд. 2 подъезда, примерно 250 квартир
Щиток на площадке, щетчик тамже, 1 автомат - посмотрю какой.
до щитка примерно 3 метра.
ввод в квартиру походе на медь 10-ка или больше, многожильная, сечение где-то 7-8мм диаметра тоже гляну точно. четыре провода = фаза, ноль, земля и заземление (сам удивился, заземление идет тонким проводом, как пояснил электрик, его надо на ванну кидать. но вообще все его обрезают). бред какой-то
07.06.2010 в 10:13:17
nick307 написал : многожильная, сечение где-то 7-8мм диаметра
Ого, это 25 квадрат,если без изоляции естественно.. Старый кабель, видно по дешевле оказался, так как по современным требованиям не подходит на трех фазную проводку.
nick307 написал :
- Щиток на площадке, щетчик тамже, 1 автомат - посмотрю какой.
На счетчике и автомате - циферки, буковки спишите... Или сфотографируйте, что-бы не ошибиться. Ввод однофазный. Номиналы...?
07.06.2010 в 10:15:17
nick307 написал :
- У меня тсж, все плачу им. задам вопрос. вроде на весь дом 3 фазы, 100ампер на подъезд. 2 подъезда, примерно 250 квартир
Это что? Шутка? Насчет 100Ампер на 125 квартир...
07.06.2010 в 10:17:46
SVKan написал : Это что? Шутка? Насчет 100Ампер на 125 квартир...
Скорее всего 100А на этаж...
07.06.2010 в 10:20:19
с ними трудно разговаривать. там в тсж электрики меняются быстро. последний когда ставил счетчик оголил тату, свастику))) ему видимо сильно не точностей в электрики, он майн каумпф любит ))))))
07.06.2010 в 11:07:24
ПPOPAБ написал : Ого, это 25 квадрат,если без изоляции естественно..
Какие "25 квадрат"? Наверняка ПВ-3 10,0.
nick307 написал : как пояснил электрик, его надо на ванну кидать
Правильно объяснил - провод РЕ для организации ДСУП в санузле.
nick307 написал : Щиток на площадке, щетчик тамже, 1 автомат - посмотрю какой.
Наверняка 50А.
ПPOPAБ написал : На счетчике и автомате - циферки, буковки спишите...
А чего их списывать, если счётчик однофазный.
nick307 написал : давайте споры выносить в другие темы...
Это называется обсуждение, свойственное для форумов и конференций, а если вас это не устраивает, то вы обратились за советом не по адресу - вам нужно к "домашнему электрику".
07.06.2010 в 11:56:53
avmal написал : А чего их списывать, если счётчик однофазный.
Да не эстрасенс, потому как... Может и 40 А, может и 60 А быть. Что там стоит ВН, АВ, АВДТ и на сколько - х.з.?
avmal написал : Какие "25 квадрат"? Наверняка ПВ-3 10,0.
Хм..:
nick307 написал : многожильная, сечение где-то 7-8мм диаметра
Смотрим табличку ниже, все 35 мм кв.
07.06.2010 в 12:22:03
ПPOPAБ написал : Цитата: Сообщение от nick307 многожильная, сечение где-то 7-8мм диаметра
Смотрим табличку ниже, все 35 мм кв.
Если подкорректировать традиционную ошибку, то получится провод диаметром 7-8мм, соответствующий сечению ПВ-3 10,0.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу