Андрёй написал :
Я не открываю, я расчитываю.
Ну так и рассчитывайте с учетом сечения подводки к смесителю и кранов в нем. Ни один смеситель не имеет сечений достаточных для такого сброса воды.
Андрёй написал :
Пусть будет так. Через 10 секунд вода в колекторе заменится новой из стояка. Каким образом коллектор может отстабилизировать температуру? Мне для общего развития, может чего не понимаю.
Коллектор в общем то и подвод имеет сечением больше, чем выходы. Количество воды поступающей в него всегда больше, чем то количество которое он может выдать в одну линию.
Потому давление в каждой отдельной линии при открытии соседней падает меньше...
Стабилизирует он давление в каждой линии, а не температуру. А температура это уже получается косвенно - ибо она зависит от соотношения давления горячей и холодной на конкретном сместителе.