avmal написал : Есть требование установки в этажном щите

Здесь 2 здания 2 и 3 этажа. Поэтому

avmal написал : "противопожарного" УЗО 100-300мА

имеет смысл использования.

0
f1eryG
f1eryG
Местный

Регистрация: 17.09.2009

Москва

Сообщений: 129

02.07.2010 в 15:51:22

ink_mast написал : Дополнительно узо на свет.

Нет защиты от перенапряжения. УЗМ 50, 51 http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=89827

Если ставить еще 3 УЗО это приблизительно 7000 рублей :) Хочется хоть на чем-то сэкономить :)

Защиту от перенапряжения планирую ставить, но по вашей ссылке ну уж ооооочень серьезное обсуждение, 1272 сообщение, боюсь не осилю! Может как-то в двух словах, что оптимально мне подойдет и каким образом правильно подключить?

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

02.07.2010 в 16:00:51

f1eryG написал : Может как-то в двух словах, что оптимально мне подойдет

Оно и подойдет

f1eryG написал : каким образом правильно подключить?

После счетчика 2 контакта на вход (фаза ноль), 2 контакта выход (фаза, ноль) на УЗО 63А 100мА

f1eryG написал : Хочется хоть на чем-то сэкономить

Тогда свет под УЗО розеток.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

02.07.2010 в 16:02:25

ink_mast написал : Здесь 2 здания 2 и 3 этажа. Поэтому
Цитата: Сообщение от avmal "противопожарного" УЗО 100-300мА

имеет смысл использования.

Я и не утверждал обратного - смысл крика моей души был совсем другой.

avmal написал : Нет такого требования.

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

02.07.2010 в 16:16:14

avmal написал : Нет такого требования.

На форуме очень часто указывалось для жителей Москвы и МО такое требование. Поэтому и указал, что ВРОДЕ есть. Не настаиваю, но объем потребителей (2 здания 2 + 3 этажа) 2х контурная защита будет не лишней.

0
f1eryG
f1eryG
Местный

Регистрация: 17.09.2009

Москва

Сообщений: 129

05.07.2010 в 12:58:11

Хотел бы вернуться к вопросу о заземлении.

f1eryG написал : Еще вопрос по схеме моего заземления (выложена выше), все ли там правильно, у меня почва - песок, что-то мне кажется не совсем все правильно.

ПPOPAБ написал : Цитата: Сообщение от f1eryG у меня почва - песок

Сухой ? До грунтовой воды глубоко?

f1eryG написал : У нас колодец из 7 колец, кольца по метру, в земле 6 и того с 6 метров начинается вода.

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

05.07.2010 в 13:03:20

f1eryG написал : Хотел бы вернуться к вопросу о заземлении.

Если действительно "всё так плохо" (по поводу песка), то обратитесь к людям, которые сделают вам глубинное заземление (заодно и расчёт сделают). Кстати, расстояние между штырями должно быть больше чем их длинна. Чем больше - тем лучше.

0
f1eryG
f1eryG
Местный

Регистрация: 17.09.2009

Москва

Сообщений: 129

05.07.2010 в 16:27:32

В силу того, что лишних денег нет и руки не из попы растут, собираюсь делать все сам :)

0
f1eryG
f1eryG
Местный

Регистрация: 17.09.2009

Москва

Сообщений: 129

06.07.2010 в 14:08:26

Очередной вариант схемы Свет решил загнать под одно УЗО с розетками, все таки кажется это немного безопасней. На случай выбивания все таки есть фонари, с помощью которых можно устранить причину срабатывания УЗО в темное время суток.

Так же в схему добавил УЗМ 51 и прописал типы автоматов и УЗО.

Собираюсь всю автоматику ставить Legrand серии DX, но вот в каталогах их как правило несколько, те же АВ 40А DX бывают: 1 фаза + нейтраль (1P+N); 2 фазы (2P); и несколько значение отключающей способности от 6кА до 10кА. Узо после счетчика советуют ставить селективное я так понимаю это оно - "Legrand УЗО 2 полюса 300mA 63А S 2М (AC)" ~ 4000 рублей? Почему такая разница в цени и сильна ли необходимость селективного УЗО? В целом какие типы АВ, УЗО и Диф. автоматы фирмы Legrand оптимально подойдут в моем случае?

Еще в линейке Legrand заметил ограничителе перенапряжения, нужен ли он мне? Если да то какого типа/номинала?

И все еще открыт вопрос с заземлением..... как быть с моей почвой (песок), может арматуры 3-х метровые взять и вбить на расстоянии чуть больше 3-х метров друг от друга?

0
Вложение
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

06.07.2010 в 14:40:44

f1eryG написал : как быть с моей почвой (песок), может арматуры 3-х метровые взять и вбить на расстоянии чуть больше 3-х метров друг от друга?

Если фундамент (или полностью здания) содержат арматуру, то и с этой арматурой увязать. Возможно и ввод СИП 2х16 задействовать http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=115151, как там у вас с ВЛ на счет повторных заземлений?

f1eryG написал : 1 фаза + нейтраль (1P+N)

Самый дорогой вариант, за счет того, что АВ занимает 1 место, но недостаток в том, что ток по N не контролирует в отличии от 2Р.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

06.07.2010 в 14:49:15

f1eryG написал : в линейке Legrand заметил ограничителе перенапряжения, нужен ли он мне? Если да то какого типа/номинала?

Сначала вам нужно определиться с тем, что вам нужно, а потом уже отыскивать в каталогах, но не идти от обратного. Там ещё много всякой всячины в каталогах Legrand. УЗМ-50 вы зачем поставили?