avmal написал : Есть требование установки в этажном щите
Здесь 2 здания 2 и 3 этажа. Поэтому
avmal написал : "противопожарного" УЗО 100-300мА
имеет смысл использования.
02.07.2010 в 15:35:35
avmal написал : Есть требование установки в этажном щите
Здесь 2 здания 2 и 3 этажа. Поэтому
avmal написал : "противопожарного" УЗО 100-300мА
имеет смысл использования.
02.07.2010 в 15:51:22
ink_mast написал : Дополнительно узо на свет.
Нет защиты от перенапряжения. УЗМ 50, 51
Если ставить еще 3 УЗО это приблизительно 7000 рублей :) Хочется хоть на чем-то сэкономить :)
Защиту от перенапряжения планирую ставить, но по вашей ссылке ну уж ооооочень серьезное обсуждение, 1272 сообщение, боюсь не осилю! Может как-то в двух словах, что оптимально мне подойдет и каким образом правильно подключить?
02.07.2010 в 16:00:51
f1eryG написал : Может как-то в двух словах, что оптимально мне подойдет
Оно и подойдет
f1eryG написал : каким образом правильно подключить?
После счетчика 2 контакта на вход (фаза ноль), 2 контакта выход (фаза, ноль) на УЗО 63А 100мА
f1eryG написал : Хочется хоть на чем-то сэкономить
Тогда свет под УЗО розеток.
02.07.2010 в 16:02:25
ink_mast написал : Здесь 2 здания 2 и 3 этажа. Поэтому
Цитата: Сообщение от avmal "противопожарного" УЗО 100-300мА
имеет смысл использования.
Я и не утверждал обратного - смысл крика моей души был совсем другой.
avmal написал : Нет такого требования.
02.07.2010 в 16:16:14
avmal написал : Нет такого требования.
На форуме очень часто указывалось для жителей Москвы и МО такое требование. Поэтому и указал, что ВРОДЕ есть. Не настаиваю, но объем потребителей (2 здания 2 + 3 этажа) 2х контурная защита будет не лишней.
05.07.2010 в 12:58:11
Хотел бы вернуться к вопросу о заземлении.
f1eryG написал : Еще вопрос по схеме моего заземления (выложена выше), все ли там правильно, у меня почва - песок, что-то мне кажется не совсем все правильно.
ПPOPAБ написал : Цитата: Сообщение от f1eryG у меня почва - песок
Сухой ? До грунтовой воды глубоко?
f1eryG написал : У нас колодец из 7 колец, кольца по метру, в земле 6 и того с 6 метров начинается вода.
05.07.2010 в 13:03:20
f1eryG написал : Хотел бы вернуться к вопросу о заземлении.
Если действительно "всё так плохо" (по поводу песка), то обратитесь к людям, которые сделают вам глубинное заземление (заодно и расчёт сделают). Кстати, расстояние между штырями должно быть больше чем их длинна. Чем больше - тем лучше.
05.07.2010 в 16:27:32
В силу того, что лишних денег нет и руки не из попы растут, собираюсь делать все сам :)
06.07.2010 в 14:08:26
Очередной вариант схемы Свет решил загнать под одно УЗО с розетками, все таки кажется это немного безопасней. На случай выбивания все таки есть фонари, с помощью которых можно устранить причину срабатывания УЗО в темное время суток.
Так же в схему добавил УЗМ 51 и прописал типы автоматов и УЗО.
Собираюсь всю автоматику ставить Legrand серии DX, но вот в каталогах их как правило несколько, те же АВ 40А DX бывают: 1 фаза + нейтраль (1P+N); 2 фазы (2P); и несколько значение отключающей способности от 6кА до 10кА. Узо после счетчика советуют ставить селективное я так понимаю это оно - "Legrand УЗО 2 полюса 300mA 63А S 2М (AC)" ~ 4000 рублей? Почему такая разница в цени и сильна ли необходимость селективного УЗО? В целом какие типы АВ, УЗО и Диф. автоматы фирмы Legrand оптимально подойдут в моем случае?
Еще в линейке Legrand заметил ограничителе перенапряжения, нужен ли он мне? Если да то какого типа/номинала?
И все еще открыт вопрос с заземлением..... как быть с моей почвой (песок), может арматуры 3-х метровые взять и вбить на расстоянии чуть больше 3-х метров друг от друга?
06.07.2010 в 14:40:44
f1eryG написал : как быть с моей почвой (песок), может арматуры 3-х метровые взять и вбить на расстоянии чуть больше 3-х метров друг от друга?
Если фундамент (или полностью здания) содержат арматуру, то и с этой арматурой увязать. Возможно и ввод СИП 2х16 задействовать
f1eryG написал : 1 фаза + нейтраль (1P+N)
Самый дорогой вариант, за счет того, что АВ занимает 1 место, но недостаток в том, что ток по N не контролирует в отличии от 2Р.
06.07.2010 в 14:49:15
f1eryG написал : в линейке Legrand заметил ограничителе перенапряжения, нужен ли он мне? Если да то какого типа/номинала?
Сначала вам нужно определиться с тем, что вам нужно, а потом уже отыскивать в каталогах, но не идти от обратного. Там ещё много всякой всячины в каталогах Legrand. УЗМ-50 вы зачем поставили?