MaSeVi написал : Автору всё-таки лучше разделить ввод от ВЛ на 2 ветки
Эти 2 ветки надо тянуть в оба здания, вот 20А (сеть/гена) попробуйте распределить на 2 здания. А у автора еще насосная, электрокотел, водогрей.
08.07.2010 в 17:06:56
MaSeVi написал : Автору всё-таки лучше разделить ввод от ВЛ на 2 ветки
Эти 2 ветки надо тянуть в оба здания, вот 20А (сеть/гена) попробуйте распределить на 2 здания. А у автора еще насосная, электрокотел, водогрей.
08.07.2010 в 17:11:11
Smily написал : в щит они могут не влезть.
Если ввод тянуть в подвал? И от туда плясать, щита мало да хоть шкаф. Может еще какая выгода от этого появится. Например есть где стабилизатор теперь воткнуть.
08.07.2010 в 17:52:48
ink_mast написал : Эти 2 ветки надо тянуть в оба здания
И в чём проблема?
08.07.2010 в 18:52:49
MaSeVi написал : Наверное и здорово бы было. А можете привести схему реализации включения?
Здравствуйте Посидел, подумал, набросал схему, по которой можно реализовать АВР питания от генератора во время пропадания напряжения на основном вводе, и автоматический возврат к основному питанию, когда напряжение восстановиться. Элементы схемы: АВ1, АВ2 - автоматический выключатель ПМ1, ПМ2 – пускатель (реверсивный с механической блокировкой) РКН1, РКН2 – реле контроля напряжения
Принцип работы. Нормальный режим: Через автоматический выключатель подаем напряжение с основного ввода, реле РКН1 подтягивается и своим контактом подает напряжение на катушку ПМ1 тот в свою очередь через свой контакт подает напряжение дальше на нагрузку. При этом нормально замкнутые контакты РКН1 и ПМ1 включены последовательно с катушкой ПМ2, это так сказать электрическая блокировка, которая блокирует включение пускателя ПМ2, даже если у вас работает генератор
Пропало напряжение на основном вводе: В момент, когда пропадает напряжение на основном вводе РКН1 отпадает и соответственно отпадает ПМ1, напряжение в доме пропадает. Вы спускаетесь к генератору запускаете его и через автомат АВ2 подаете напряжение с генератора. Замыкается РКН2 и по своим контактом подает напряжение на ПМ2, который в свою очередь через свой нормально разомкнутый контакт подает напряжение на нагрузку.
Опять появилось напряжение на основном вводе. В момент, когда на основном вводе появилось питание, РКН1 подтянется и тем самым разомкнет цепь питания ПМ2, который отпадет дав тем самым своим контактом разрешение на включение ПМ1, далее схема работает как при нормальном режиме. Единственное что остается пойти и выключить генератор.
Только вот вопрос как себя ведет генератор при резком снижении нагрузки?
Замечания, предложения?
08.07.2010 в 19:37:14
avmal написал : И в чём проблема?
Вот проблема
ink_mast написал : 20А (сеть/гена) попробуйте распределить на 2 здания. А у автора еще насосная, электрокотел, водогрей.
и элементов чуть прибавиться.
rzia написал : Замечания, предложения?
Если обрыв N, гена выживет? АВ 2Р использовать, по N проблем чтобы не возникло. Возможно использование реле времени (при кратковременных включениях ВЛ) задрот не будет. Возможно необходимо предусмотреть резервную линию минуя данную схему от ВЛ на случай неисправности одного из элементов. Много места займет, в подвал ввод надо тянуть (рядом и гена будет), а там шкаф ставить.
08.07.2010 в 20:44:20
ink_mast написал : Возможно использование реле времени (при кратковременных включениях ВЛ) задрот не будет.
Это утверждение? Взамен чего Вы хотите использовать реле времени? В любом случае, куда бы вы его не поставили, от чего его обмотка питаться будет, когда напряжение на вводе пропадет? По этой причине реле времени не подойдет, надо ставить реле с замедлением его при возврате, это если использовать его вместо РКН1 (например пневматическое реле). Хотя в тоже время ПМ1 тоже питается от тех же цепей, даже если напряжение пропадет кратковременно, что очень даже может быть, например, при КЗ оно подсядет и РКН1 и ПМ1 подумают что его нет (напряжение возврата).
08.07.2010 в 20:44:58
ink_mast написал : Если обрыв N, гена выживет?
Где обрыв, в какой точке?
08.07.2010 в 20:51:18
rzia написал : Это утверждение? Взамен чего Вы хотите использовать реле времени?
Нет не в замен, а в дополнение.
rzia написал : от чего его обмотка питаться будет
Так же от ВЛ до РКН1, но РКН1 не узнает о наличии напряжения на величину задержки реле.
rzia написал : Где обрыв, в какой точке?
На ВЛ. По N пойдет фаза. Как себя будет чувствовать гена?
08.07.2010 в 21:09:57
ink_mast написал : Если обрыв N, гена выживет?
ink_mast написал : На ВЛ. По N пойдет фаза. Как себя будет чувствовать гена?
Не пойму как по нейтрали пойдет фаза? Вы говорили про обрыв? Пример, пожалуйста? В любом случае можно использовать два контакта ПМ1 и ПМ2 один разрывающий фазу, второй нейтраль.
08.07.2010 в 21:16:37
rzia написал : АВ1, АВ2 - автоматический выключатель
Вместо них можно переключатель, но параллельно схемам (для питания соответствующей схемы).
08.07.2010 в 21:17:13
ink_mast написал : Так же от ВЛ до РКН1, но РКН1 не узнает о наличии напряжения на величину задержки реле.
Реле времени это такая штука (по крайней мере, классическое реле времени), которой для работы надо напряжение. Если напряжение есть, оно считает и либо размыкает контакт через определенное время либо его замыкает. Как оно будет работать (считать) если напряжения не будет на линии? Тут надо не простое реле времени, а реле с замедлением при возврате (электромеханическое). Либо пневматическое реле времени, в котором отсчет времени происходит при пропадании напряжения на катушке.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу