Мне кажется, надо не заморачиваться, а ставить то оборудование, которое рекомендуек "главный". Он-то ведь отвечает за свои действия в отличие от нас - советчиков на форуме.
По поводу убирания стояков в стены - потеряете лишнюю мошьность, возможо ват 150-200 на комнату. Оно Вам надо?
02.04.2008 в 13:22:00
дабавте пару секций к ращётам и не партись
02.04.2008 в 13:28:27
ЧУГУННЫЕ РАДИАТОРЫ МС-140М
Предназначены для установки в зданиях жилого, производственного и общественного назначения.
Установка запорно-регулирующей арматуры или обвязка радиатора, необходима и решает несколько задач:
– регулирование теплоотдачи отопительного прибора;
– отключение радиатора в случае аварийной ситуации;
– сброс воздуха из отопительного прибора с помощью воздуховыпускного клапана (клапана Маевского);
– отключение радиатора в случае его замены;
– отключение радиатора для проведения профилактических работ (промывки).
02.04.2008 в 16:11:29
Вопрос по выбору уже не стоит (см. пост №14). Конвекторы заказаны.
Остались вопросы по подключению.
Прячу отводы в стену, т.о. в месте подключения конвектора выходят 2 трубы по вертикальной оси - сверху подача, снизу отвод. Далее нужно какое-либо готовое устройство с фиксированным байпасом, приближающимся по характеристикам к байпасу 1/2 с межосевым 500мм. После ставлю на подачу и на отвод шаровые краны, далее поворот на 90 и на подачу (или отвод) ставлю термовентиль, далее уже конвектор. Так?
Какой конкретно узел с байпасом можно использовать?
02.04.2008 в 17:10:15
2azi я готового байпаса для вашего конвектора незнаю, кусок трубы 1/2" на приварке - самый лучший вариант. Если ставите термовентиль - шарового крана перед ним ненадо, термовентилем можно хорошо перекрыть. Байпас вварите на растоянии 7-10 диаметров подводки от термовентиля (и до осекающего краника внизу тоже)
02.04.2008 в 17:22:23
А что-то типа ГЕРЦ-3000 1 3166 11 вот тут
03.04.2008 в 10:54:55
нет, нельзя. Это арматура с 50% байпасом (короч дырка диаметром 6 мм, что явно не проход для стояка) для однотрубных контуров с нагрузкой контура до 8 кВатт.
13.05.2008 в 09:10:23
подскажите плиз. обязательно ли ставить краны маевского в чугунные батареи-гармошка на 5-м этаже 10-ти этажки?
13.05.2008 в 19:20:00
2GEO-Tr желательно, но я на жековской разводке их не видел. Думаю можно обойтись.
17.05.2008 в 23:51:13
GEO-Tr Кран Маевского служит для удаления "воздушной пробки" из радиатора. Поэтому, если Ваша батарея установлена так, что воздух в ней не остаётся, то и кран Маевского не обязателен. Но хуже от него не будет.