Chabrez написал : И почему несинхронное?
Чем у вас достигается синхронность включения? Даже теоретически этого добиться невозможно.
Chabrez написал : И чем это грозит?
Тем, что функционировать будет только одна пара со всеми вытекающими.
24.06.2010 в 14:17:51
Chabrez написал : И почему несинхронное?
Чем у вас достигается синхронность включения? Даже теоретически этого добиться невозможно.
Chabrez написал : И чем это грозит?
Тем, что функционировать будет только одна пара со всеми вытекающими.
24.06.2010 в 14:35:04
avmal написал : Тем, что функционировать будет только одна пара со всеми вытекающими.
Ну хорошо, допустим так и есть. Через какое количество переключений контактора износ достигнет такой степени, что один из контактов "не достанет"? Если учесть, что в данной ситуации переключения происходят раз в неделю максимум, за год получается 50 переключений, за 10 лет - 500. А износостойкость у этого контактора - 1 000 000 циклов. Я не нищебродствую, можно спокойно поставить контактор на 40А, он не намного дороже. Мне просто непонятно, почему эта теоретическая возможность должна учитываться в данном случае?
24.06.2010 в 16:07:33
2Chabrez Ваш вариант имеет место быть в том случае если нагрузка во время переключения не превышает номинальной для одного контакта. а потом можно и остальную включать. если об этом помнить то всё пучком
24.06.2010 в 16:16:15
А почему никто не интересуется какая сеть - 1 фазная или 3 фазная? Или я что-то пропустил? Для каждой из сетей есть свое решение.
24.06.2010 в 16:39:47
romanu4 написал : А почему никто не интересуется какая сеть - 1 фазная или 3 фазная?
не думаю что это существенно)
24.06.2010 в 16:43:12
romanu4 написал : А почему никто не интересуется какая сеть - 1 фазная или 3 фазная? Или я что-то пропустил?
Я, например, не вижу в быту ни одного трёхфазного потребителя, выполняющего жизненноважные функции, отчего и в генераторе трёхфазном никакой нужды нет - неразумное вложение денег и не более.
24.06.2010 в 16:47:49
romanu4 написал : А почему никто не интересуется какая сеть - 1 фазная или 3 фазная?
Даже для большого коттеджа, при кратковременных отключениях внешней сети, достаточно однофазного генератора умеренной мощности. Нужно лишь при проектировании э/установки грамотно сосредоточить нуждающуюся в резервном питании нагрузку под одной фазой.
24.06.2010 в 17:09:15
khlustov написал : В магазинах увидел только какие-то импортные перключатели на 40А, но у них настолько тугая ручка, что даже я с великим трудом переключал его за его маленький клювик.
К ним продают отдельно рукоятки...
24.06.2010 в 17:45:04
Ой, я не успеваю читать, работа, вечером прочитаю внимательно. Генератор уже есть.
24.06.2010 в 17:45:53
Chabrez написал : Два контактора КМИ 11810 по 282 руб. Механическая блокировка к этим контакторам - 90,9 руб Две сигнальные лампы AD-22DS 220 по 56,6 руб Переключатель на 3 положения ALCLR-22 165.3 руб два искрогасительных конденсатора (250Вх1,0 мкФ) по 14 руб два резистора к конденсаторам (100 Ом х 0,5Вт) по 0,57 руб Ну и мелочевка, типа проводочков, она не в счет. В сумме - 962,54 руб. Заодно можно будет пользоваться этим переключателем как общим выключателем нагрузки - если переключать его в нулевое положение. Если всерьез заинтересует, набросаю схемку.
Всерьез интересует, набросайте плиз.
24.06.2010 в 17:48:20
AlexIvK написал : К ним продают отдельно рукоятки...
К сожалению: