Martinulyan
Martinulyan
Местный

Регистрация: 15.01.2010

Наро-Фоминск

Сообщений: 160

02.07.2010 в 14:57:52

2SCB вот так. с котла приходит не тот сигнал.

0
SCB
SCB
Резидент

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

02.07.2010 в 15:53:18

А что приходит с котла и что за привод?

0
Martinulyan
Martinulyan
Местный

Регистрация: 15.01.2010

Наро-Фоминск

Сообщений: 160

02.07.2010 в 21:09:05

откусил сервисный резистор зонда бойлера подключил все по схеме.на сервопривод пришло фаза с обоих контактов.полтергейст?сервопривод esbe

0
SCB
SCB
Резидент

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

02.07.2010 в 22:49:43

Там три провода. На одном ноль, на двух других фаза, но поочереди, в зависимости от направления поворота.

0
Martinulyan
Martinulyan
Местный

Регистрация: 15.01.2010

Наро-Фоминск

Сообщений: 160

03.07.2010 в 20:11:46

2SCB Я ВСЕ ПРЕКРАСНО ПОНИМАЮ НО СХЕМУ ТО НЕ Я РИСОВАЛ.УЙТИ ОТ НЕЕ ТОЖЕ НЕ МОГУ.ВСЕ ПОДКЛЮЧЕННО СОГЛАСНО СХЕМЕ.И В МОМЕНТ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПРИОРИТЕТОВ ПРИХОДИТ ДВЕ ФАЗЫ

0
SCB
SCB
Резидент

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

03.07.2010 в 20:50:01

Martinulyan написал : документы у клиента

Если ещё не вернул, то посмотреть тип контроллера, найти схему в интернете, и подключить как надо. Другого выход а не вижу.

0
Martinulyan
Martinulyan
Местный

Регистрация: 15.01.2010

Наро-Фоминск

Сообщений: 160

04.07.2010 в 10:19:17

2SCB неисправна плата управления котла релюшка не переключает режимы!!отдал в сервис

0
SCB
SCB
Резидент

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

04.07.2010 в 11:58:06

Всё равно не понятно, откуда две фазы. Ну да ладно.

0
Martinulyan
Martinulyan
Местный

Регистрация: 15.01.2010

Наро-Фоминск

Сообщений: 160

04.07.2010 в 16:18:05

2SCB получается на управляющие приводом провода подается две фазы и ноль.во время переключения приоритетов должна оставаться одна фаза.они же остаються обе и ноль.реле не отключает!!!вот так приедешь домой здравствуй млять Новый Год система разморожена.обидно.Люди не берите Терм ЕЗ/В

0
Martinulyan
Martinulyan
Местный

Регистрация: 15.01.2010

Наро-Фоминск

Сообщений: 160

05.07.2010 в 22:06:52

2Martinulyan рекомендовал хозяевам оставить ручной привод без электроники дабы избежать разморозки системы.согласились.

0
Martinulyan
Martinulyan
Местный

Регистрация: 15.01.2010

Наро-Фоминск

Сообщений: 160

06.07.2010 в 01:11:57

за какое время 200 бойлер косвенного обогрева набирает темперетуру?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.