Аватар пользователя
Serdjio

Местный

Регистрация: 24.04.2008

Москва

Сообщений: 1487

13.09.2014 в 23:24:49

С их слов , они его гоняли , проверяли , на вход давали пониженое напряжения , всё работало. , как мне проверить? Или отвезти к ним ? Хотя разъезды эти отнимают кучу времени

0
Аватар пользователя
Yuri_A

Местный

Регистрация: 05.05.2014

Москва

Сообщений: 64

14.09.2014 в 00:18:12

Serdjio написал : они его гоняли , проверяли , на вход давали пониженое напряжения , всё работало.

Хм-м. Если всё работало, значит, мотор включён правильно. При просадке напряжения каретка смещается до упора (до концевого выключателя)? Показывает 260 вольт при срабатывании концевика? или просто так? или при резком восстановлении нормального входного напряжения?

0
Аватар пользователя
Supervolt

Местный

Регистрация: 29.10.2011

Днепропетровск

Сообщений: 363

16.09.2014 в 22:48:01

Yuri_A написал : Могли перепутать полярность включения мотора.

Тогда бы каретка просто уезжала в конец . Как ва вариант смещена нулевая точка -проще говоря накрутили

0
Аватар пользователя
Serdjio

Местный

Регистрация: 24.04.2008

Москва

Сообщений: 1487

17.09.2014 в 19:34:50

Всё оказалось проще . Какимто образом отвалились два провода на выключателе , который на трансе стоит. Возможно шлейф от каретки какимто образом при смещении их задел и оторвал.

0
Аватар пользователя
Supervolt

Местный

Регистрация: 29.10.2011

Днепропетровск

Сообщений: 363

17.09.2014 в 23:34:44

Serdjio написал : Всё оказалось проще . Какимто образом отвалились два провода на выключателе , который на трансе стоит. Возможно шлейф от каретки какимто образом при смещении их задел и оторвал.

Епонский городовой.Вас не учили что прежде чем лезть в схему нужно осмотреть сначала на предмет целостности соединений? Понаехали тут *спецы* в калашный ряд

0
Аватар пользователя
Маугли7111

Местный

Регистрация: 01.04.2008

Киев

Сообщений: 1992

22.09.2014 в 22:30:16

Не пользовались бы стабилизаторы/нормализаторы спросом, не производили бы их, и не было бы этой темы.

0
Аватар пользователя
Supervolt

Местный

Регистрация: 29.10.2011

Днепропетровск

Сообщений: 363

23.09.2014 в 00:11:28

Маугли7111 написал : Не пользовались бы стабилизаторы/нормализаторы спросом, не производили бы их, и не было бы этой темы.

Кэп очевидность :D

0
Аватар пользователя
сказочник

Местный

Регистрация: 29.11.2010

Железногорск

Сообщений: 49

01.10.2014 в 12:09:30

Имеется новая квартира с индивидуальным отоплением. Котёл Baxi Main 5 24 F Изначально, планировал купить ему Штиль R400ST,или Штиль R400T,но почитав интернет, усвоил, что защита от всяких скачков и импульсов критичнее для котла. нежели напряжение. И, посетила меня идея, вовсе отказаться от стабилизатора в пользу сетевой защиты. А, именно АЛЬБАТРОС-1500 DIN, или SKAT PRT-3000. http://teplo.bast.ru/protection/skat-prt3000.html http://teplo.bast.ru/protection/albatros-1500din.html C напряжением у нас вроде-бы всё в порядке, по крайней мере не помню, что-бы было сильно пониженное или повышенное, бытовая техника не жаловалась. А, вот скачки иногда бывают-свет,почти тухнет и холодильник подпрыгивает, было такое пару раз. Вот, я и в думаю, что делать? Если купить стабилизатор, то, к нему всё равно нужно докупать ,какую-то сетевую защиту, к тому-же сам стаб. кушает электричество (кстати,кто-то в курсе, сколько именно?) Так может, обойтись только сетевой защитой? Обязательно-ли наличие стабилизатора? То, что со временем потребуется ИБП, я усвоил, но, в ближайший год, в квартире никто жить не будет, а зимой всё равно котёл будет работать-отделка стен и т. д. боюсь, что строители ушатают ИБП, чисто из любопытства.(Да и с деньгами туговато, если честно) Подскажите, что лучше покупать, нужно срочно, уже неделю котёл пашет от СН-200 "Жигули" .

0
Аватар пользователя
ort

Местный

Регистрация: 11.02.2009

Москва

Сообщений: 247

01.10.2014 в 16:27:29

Какой смысл в сетевой защите ? - лишний раз вырубить котел. Есть УЗМ, УЗИП Что бы котел не погас и не произошла "разморозка" - ставится ИБП двойного преобразования. Стабилизатор это полумера при которой котел продолжит работу в случае перепадов, в том числе бросков и просадок.

0
Аватар пользователя
сказочник

Местный

Регистрация: 29.11.2010

Железногорск

Сообщений: 49

02.10.2014 в 10:52:06

Хватит-ли для работы настенного котла,стабилизатора на 250ВА,или необходим более мощный? Дополнительных потребителей не будет,только котёл.

0
Аватар пользователя
Sculptor

Местный

Регистрация: 21.09.2009

Москва

Сообщений: 1291

03.10.2014 в 22:18:46

Подскажите, для работы откатных ворот длинной 7 метров поставили привод FAAC 844 на 220 В который, много разговоров идет относительно требовательности к питанию вот и подумалось в ящик сразу поставить стабилизатор. Какой посоветуете? Стоит ли это делать?

Дополнительно - какой автомат (каким номиналом) ставить для предохранения от КЗ и прочих неприятностей?

Спасибо)

0
Аватар пользователя
umkas

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 982

04.10.2014 в 22:31:30

сказочник, это примерно 185вт. сколько нужно котлу?

0
Аватар пользователя
сказочник

Местный

Регистрация: 29.11.2010

Железногорск

Сообщений: 49

06.10.2014 в 00:06:14

umkas написал : сказочник, это примерно 185вт. сколько нужно котлу?

Котёл потребляет 110Вт. http://www.baxi.ru/production/domestic/wall/main5 А,вот здесь, утверждают,что 250 ВА,это 200Вт http://stabmart.ru/stabilizatory_napryazheniya/shtil_rossiya_g-tula/seriya_st/product/shtil_r250st/

Могу купить и на 400ВА,дело не в цене-разница с 250ВА-500руб. Но,подозреваю,что на 400ВА,будет напрасно расходовать электричество,только вот вопрос,насколько больше,чем 250ВА.

0
Аватар пользователя
umkas

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 982

06.10.2014 в 12:06:55

ВА*0.7=Вт. Мне кажется что достаточно штиля на 250 ВА это если вы его будете брать

0
Аватар пользователя
сказочник

Местный

Регистрация: 29.11.2010

Железногорск

Сообщений: 49

06.10.2014 в 13:42:38

umkas написал : ВА*0.7=Вт. Мне кажется что достаточно штиля на 250 ВА это если вы его будете брать

Понятно,я так и думал. А,ответ на эту задачку знаете? "на 400ВА,будет напрасно расходовать электричество,только вот вопрос,насколько больше,чем 250ВА. "

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу