Аватар пользователя
Конструктор

Местный

Регистрация: 08.12.2013

Нижний Новгород

Сообщений: 502

16.04.2014 в 19:48:51

Спасибо. Про те, что нашёл, сомневаюсь, у них проценты как у релейных в описании.

0
Аватар пользователя
Supervolt

Местный

Регистрация: 29.10.2011

Днепропетровск

Сообщений: 363

16.04.2014 в 23:21:15

Конструктор написал : хорошая штучка. Сколько цена в переводе на килорубли?

Курс скачет пипец как - считай 1$=11грн а дальше в рубли по курсу местному

0
Аватар пользователя
Мастер220

Местный

Регистрация: 22.03.2013

Москва

Сообщений: 495

18.04.2014 в 17:45:51

Конструктор написал : вот они, симисторные стабилизаторы... http://www.sotmarket.ru/category/sta...mistornyi.html из них и выбирать?

Это тапичные релейные, причём самые примитивные. Сейчас есть поинтереснее - Rucelf "второго поколения". Обратите внимание лучше на них.

Supervolt написал : Курс скачет пипец как

Будем надеяться, скоро скакать перестанет;)

0
Аватар пользователя
пяпа

Местный

Регистрация: 02.03.2011

Киев

Сообщений: 6685

18.04.2014 в 17:49:03

Мастер220 написал : Сейчас есть поинтереснее - Rucelf "второго поколения". Обратите внимание лучше на них.

А ссылочку?..:) И в чем особенность?

0
Аватар пользователя
Мастер220

Местный

Регистрация: 22.03.2013

Москва

Сообщений: 495

18.04.2014 в 21:48:38

пяпа написал : А ссылочку?.. И в чем особенность?

http://profenergy.ru/store.html?section_id=83&view=all Особенность, насколько я понимаю, в более высокой точности стабилизации. Точно не знаю, но кажется они поставили дополнительный контактор, который дает какое-то подобие двухразрядной коммутации. Я знаю, что такой принцип коммутации используется в Вольтерах высокой точности. Возможно, это решили применить в стабилизаторах низшей ценовой категории - а почему бы и нет. Я последний раз ставил их подтора года назад - работают.

0
Аватар пользователя
пяпа

Местный

Регистрация: 02.03.2011

Киев

Сообщений: 6685

18.04.2014 в 22:31:21

Мастер220 написал : http://profenergy.ru/store.html?section\_id=83&view=all Особенность, насколько я понимаю, в более высокой точности стабилизации. Точно не знаю, но кажется они поставили дополнительный контактор, который дает какое-то подобие двухразрядной коммутации. Я знаю, что такой принцип коммутации используется в Вольтерах высокой точности. Возможно, это решили применить в стабилизаторах низшей ценовой категории - а почему бы и нет. Я последний раз ставил их подтора года назад - работают.

Хм, релейник ихний на 10000 (или 12000 не понятно) 130-270В, при этом точность не 7-10% как обычно, а 3.5%! Написано количество реле 5+1.

0
Аватар пользователя
Конструктор

Местный

Регистрация: 08.12.2013

Нижний Новгород

Сообщений: 502

18.04.2014 в 23:25:12

Мастер220, СПАСИБО.

0
Аватар пользователя
Мастер220

Местный

Регистрация: 22.03.2013

Москва

Сообщений: 495

19.04.2014 в 01:39:29

пяпа написал : точность не 7-10% как обычно, а 3.5%!

В том то и всё дело

пяпа написал : количество реле 5+1

0
Аватар пользователя
Конструктор

Местный

Регистрация: 08.12.2013

Нижний Новгород

Сообщений: 502

19.04.2014 в 06:30:02

Мастер220, можно такой трансф. включить к примеру при - 15 с последующим прогревом помещения? Кто их изготовляет?

0
Аватар пользователя
EAN

Местный

Регистрация: 12.09.2012

Тюмень

Сообщений: 1012

19.04.2014 в 08:30:29

Имеем: частный дом, подключен СИП , вводной автомат 50А, Счетчик, общий диф автомат 40А, за ним куча линий, в том числе ЭлектроПлита с ВП... Периодически (я так понял 6 вечеров в неделю) напряжение падает до отключения СтирМашины и Посудомойки... Самостоятельно хозяин с соседом замеряли - 180В. Комиссия замеряла днем - 220 с копейками. Необходимо исключить отключение, т.е. поднять U с помощью стабилизатора. Линия от КТП метров 250, на ней всего около 8 домов, и фактически именно эти 8 домов спонсировали ее замену, раньше там было еще хуже, но тогда не было СМ и ПМ. После замены ЛЭП было все шикарно, но постепенно начало ухудшаться (год, два) КТП перегружена - там, по мимо этой линии, еще хренова туча потребителей. Может вообще нет смысла в установке стабилизатора ?

Собственно, какой стабилизатор выбрать ? Нужен не шумный. Где расположить его ? У щитка - не особо хороший вариант - т.к. щиток у входа. Есть вариант разместить стабилизатор в гардеробной. По мощности, думаю исходя от вводного автомата в 50А - 12 или 10 кВт. Однофазный.

0
Аватар пользователя
Мастер220

Местный

Регистрация: 22.03.2013

Москва

Сообщений: 495

19.04.2014 в 09:19:58

Конструктор написал : можно такой трансф. включить к примеру при - 15

Электровакуумных приборов там нет. Попробуйте. А почему именно при -15 ? а не при -5. Обычно не рекомендуется включать сразу, когда прибор внесён с мороза в тепло. На всех поверхностях появляется конденсат, поэтому при включении прибор может выйти из строя. Если его включить на морозе, я думаю, точка росы окажется "где-то в стороне". Вы же запускаете двигатель машины на морозе и ничего - всё работает.

Конструктор написал : Кто их изготовляет?

Китай. А разработка совместная Российско-Украинская

0
Аватар пользователя
Мастер220

Местный

Регистрация: 22.03.2013

Москва

Сообщений: 495

19.04.2014 в 09:29:59

EAN написал : Собственно, какой стабилизатор выбрать ? Нужен не шумный

Абсолютно нешумный Вольтер - нет даже вентиляторов. Но дорого.

EAN написал : Есть вариант разместить стабилизатор в гардеробной.

А как с вентиляцией, с конвекцией? Может быть, лучше у щитка? Повесьте настенный вариант.

EAN написал : По мощности, думаю исходя от вводного автомата в 50А - 12 или 10 кВт. Однофазный.

Но при 180В от мощности останется не более 70%. К тому же, нагрузив линию и трансформатор, Вы вызовете ещё больший провал напряжения, поэтому эффективная мощность стабилизатора упадёт до 50...60%. Я думаю, Вам надо с соседями как-то согласовать отбор электроэнергии по времени и по мощности. Запускайте СМ и ПМ неодновременно, днём, когда сеть меньше нагружена. Распределите нагрузку по времени с помощью таймеров. Или ставьте более мощный трансформатор на КТП

0
Аватар пользователя
Supervolt

Местный

Регистрация: 29.10.2011

Днепропетровск

Сообщений: 363

19.04.2014 в 10:12:10

пяпа написал : А ссылочку?.. И в чем особенность?

Это все маркетинг ...типа ресницы длиннее на 300% и т д.

пяпа написал : Хм, релейник ихний на 10000 (или 12000 не понятно) 130-270В, при этом точность не 7-10% как обычно, а 3.5%! Написано количество реле 5+1.

Так и есть , больше релюшек стоит. В обычном наборе 4 штуки. Я тут подумал...может вам стоит к специалистам обратиться чтоб посоветовали , но только к тем кто не только продает а занимается обслуживанием-сервисом-ремонтом.Мы работаем с ними и очень довольны.Вот вам ссылка на местный ресурс .

0
Аватар пользователя
Supervolt

Местный

Регистрация: 29.10.2011

Днепропетровск

Сообщений: 363

19.04.2014 в 10:13:40

Мастер220 написал : Точно не знаю, но кажется

Там стоит 6 релюшек - отсюда больше комбинаций для регулировки , ну и конечно меньше шаг отводов транса

Мастер220 написал : Китай. А разработка совместная Российско-Украинская

Я вас прошу - не тиражируйте эту утку. Этот разводняк для любителей совка конечно собрал богатый урожай , но реальность такова Есть завод в КИТАЕ - который собственно и разрабатывает всю линейку под маркой Neopower - и т н ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ :) И есть фирма Кодис в Днепропетровске которая это все дело завозит в Украину Россию-Беларусь и т д.

Я апплодирую стоя маркетологам Руселфа - они нашли и использовали на все 100% зависимость темной массы к совеЦко-военному и умело трансформировали в ненавистный пиндосовский кэш.:) БРАВО! При всем этом характеристики этих стабов весьма заурядны. В Китае есть высокотехнологичные производства и разработки , но желание потребиля купить все но за 3 копейки привела к тому что на рынок была выброшена масса низкокачественного гаражного китая. В заслугу РУселфу могу поставить что они не скатились до уровня этого гуано - хотя таки скатились - желание продавать гавнецо родило марку Стабик - собсно обычный рядовой стаб из десятка таких же марок на рынке.

Я с удовольствием послушаю мнения оппонентов по этому поводу - если таковые будут

0
Аватар пользователя
EAN

Местный

Регистрация: 12.09.2012

Тюмень

Сообщений: 1012

19.04.2014 в 10:55:16

Мастер220, насчет мощности... я так понимаю, что ток потребляемый из сети будет ограничен вводным автоматом - грубо 50А. Я понимаю, что автомат пропустит и больше... При 180В какой полезный ток выдаст стабилизатор при выходном U 220В ? Грубо 40А или значительно меньше ? 180*50 = Потери + 220*х ?

0