17.01.2013 в 17:42:08
Да, по большому счету, нужно просто индикатор "Сеть" сделать и все, или лучше, выключающие табло, а то большого смысла, что они горят где-то в подвалах по 24 часа в сутки лишь для того чтобы человек глянул на 3 мин напряжение в сети, большого нет. хотя это большинство пользователей и не напрягает :)
18.01.2013 в 15:00:05
Алексей Л. написал : Стабилизатор такой-то, по паспорту, на выходе должно быть столько, а фактически столько.
Стабилизатор Вислей 10 кВт, электромеханический, на выходе должно быть 220. Фактически 222. Погрешность - 0,9%.
18.01.2013 в 15:03:59
Спасибо за отзыв, но Могли бы добавить информацию при какой нагрузке происходил замер. А так же при каком входном напряжении.
18.01.2013 в 18:32:16
anakime написал : Спасибо за отзыв, но Могли бы добавить информацию при какой нагрузке происходил замер. А так же при каком входном напряжении.
Много устанавливаем стабилизаторы..
SUNTEK 11000 ВА при загрузке 8300 Вт (только нагрев, баня), при входном 142 Вольта на выходе 210 В.
18.01.2013 в 20:24:51
john77 написал : SUNTEK 11000 ВА при загрузке 8300 Вт (только нагрев, баня), при входном 142 Вольта на выходе 210 В.
И 58,45А на входе стабилизатора... Вместо 37,7А при входном напряжении 220В...
18.01.2013 в 21:18:52
[QUOTE=Alex___dr;3571818]И 58,45А на входе стабилизатора... Вместо 37,7А при входном напряжении 220В...[/QUOTE
Остальным мыться не пришлось, ходили грязными. Что и требовалось доказать. Стабилизатор это зло для остальных потребителей.
19.01.2013 в 13:02:43
Alex___dr написал : И 58,45А на входе стабилизатора... Вместо 37,7А при входном напряжении 220В...
да соседи не жаловались, всем все хватает...
19.01.2013 в 22:07:49
anakime написал : Спасибо за отзыв, но Могли бы добавить информацию при какой нагрузке происходил замер. А так же при каком входном напряжении.
progress 10000TR нижний диапазон (100-240в) Пользуюсь три года .При напряжении >140в нагрузка 50% выдает 215-222в.Если ниже 120 ,при такой же нагрузке то 185-195в.Дисплей немного занижает вх. и вых. напряжение примерно на 5-7в. Сервис центр говорит что это норма.Так что наши ,в отличии от китайцев ,скромные парни.
19.01.2013 в 23:50:03
Продавец написал : Специалисты, подскажите! В квартире стоит безперебойник для компьютера. Напряжение бывает к вечеру под 240-250 В, в UPS щелкает реле, он понижает напряжение до 210, но начинает противно стрекотать, а в месте с ним также стрекочут колонки компа. Хочу поставить стабилизатор для понижения напряжения с Uвых гарантированно не более 230, чтобы UPS не шумел. Какой стаб (1000ВА) работает тише всего, релейный или с приводом? Стоять будет прямо в комнате.
Взял на пробу стабилизатор с приводом, китайский Protok-S. Абсолютно бесшумно работает, Uвых = 216-223 В, я доволен:)
20.01.2013 в 08:51:41
Alex___dr написал : Не верю... На столько низкое напряжение -
Бывает только при слабой сети... И любая дополнительная нагрузка просаживает её ещё больше...
Несомненно, но видно по мощность подстанции позволяет. Я не знаю сколько домов в поселке пользуются стабилизаторами, скорее всего если все выключат стабилизаторы и уменьшат нагрузку, там в сети будет 220 Вольт :) но самое главное стабилизатор работает, вытягивает ситуацию...
20.01.2013 в 12:32:50
john77 написал : Я не знаю сколько домов в поселке пользуются стабилизаторами, скорее всего если все выключат стабилизаторы и уменьшат нагрузку, там в сети будет 220 Вольт
От пониженного напряжения могут помочь счётчики вынесенные на столб... :) У нас в СНТ в позапрошлом (и ранее...) году напряжение редко поднималось выше 180В... Регулярно горели вставки на КТП... После установки счётчиков на столбы ниже 215В напряжение не опускалось... И за прошлый сезон вставки не сгорели ни разу... :)
20.01.2013 в 14:46:21
"Некоторые" могут быть против :)
20.01.2013 в 15:41:38
ksiman написал : "Некоторые" могут быть против
Веский повод присмотреться по пристальней к этим "некоторым"... :) На предмет хищения электроэнергии...
20.01.2013 в 15:48:28
Alex___dr написал : Веский повод присмотреться по пристальней к этим "некоторым"... :) На предмет хищения электроэнергии...
Как? Ты не согласен? Вор! Бейте вора! :eek:
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу