11.07.2010 в 12:01:26
Slavka.sav написал : на силу тока на порядок больше чем автомат
"Порядок" - это 10 раз. Иногда нужно думать, что говорим.
11.07.2010 в 12:05:08
Спасибо что поправил
11.07.2010 в 12:08:34
Slavka.sav понял,спасибо. А как на счет заземления,можно с розеток заземляющие провода соединить в щитке,а потом с одной из розеток пробить на улицу отверстие и вывести заземление, сделав его для себя правильно.
11.07.2010 в 12:19:23
Ну если делать как положено то от заземления до щитка провод медь 10 кв.мм и там все соединения в щитке. Заземление ТТ делают на дачах, в частном секторе, ну у Вас как я понял дом многоквартирный
11.07.2010 в 12:49:57
Slavka.sav да,дом многоквартирный живу на 3-ем, последнем этаже. Получееться если нужно заземлять от щитка,который в квартире это нужно долбить стену,вверх и вдоль всей квартиры сквозь стену и на улицу, или вверх через потолок по чердаку,потом по наружной стене в землю,но вот проблема ремонт уже сделан и нет ни малейшего желания что то долбить. Вобще хотел от розетки (на несущей стене),сквозь стену, пускай будет и медь 10мм2 (главное чтоб не тоньше фазного,на сколько знаю), уже на улице(сразу за стеной) стальная проволка диаметром 8мм с привареным болтом, на него хорошенько прикручиваем нашу медь 10мм намазываем солидолом,другой конец стального провода в землю(как надо,это уже другой вопрос)
11.07.2010 в 13:25:16
Adolf81 написал : дом многоквартирный живу на 3-ем, последнем этаже
Индивидуальное заземление в многоквартирном доме запрещено.
Adolf81 написал : на улице(сразу за стеной) стальная проволка диаметром 8мм с привареным болтом
Молниезащита?
11.07.2010 в 13:39:03
avmal, а запрещено по какой причине? Это заземление не будет связанно с общим щитком. Что делать, если у нас в доме нет заземления?
Молниезащита,-согласен,не подумал. Если вместо стали изолированная медь от самой розетки, до штырей в земле?
11.07.2010 в 13:46:43
Важно равенство потенциалов на всем металлическом , что есть в квартире
11.07.2010 в 13:54:32
Adolf81 написал : запрещено по какой причине?
По причине безопасности. Используется только защитное зануление. Подробности , думаю, можно найти в пришпиленной вверху темы про заземление "Help ...".
Adolf81 написал : Что делать, если у нас в доме нет заземления?
Использовать УЗО.
11.07.2010 в 14:27:40
Про равность потенциалов не понимаю.
11.07.2010 в 14:44:16
avma что делать, нигде не подключать третий провод(землю). Не заморачиватся с заземлением? (а как же тогда например такое высказывание, "пропадет гарантия на котел-калонку(компьютер и т.д.) если нет в розетке заземления". Если да,то как подключать как на схеме выше,только без земли?
11.07.2010 в 14:57:00
Adolf81 написал : как подключать как на схеме выше,только без земли?
Без защитного нуля.
11.07.2010 в 17:32:38
Понял,спасибо. Но всё же, можете мне обьяснить, почему,при отсутствии общего заземления в доме,я не могу себе, пусть даже со своего,щитка,который находится у меня в квартире, сделать заземление? Только если можно понятными словами,спасибо.
11.07.2010 в 17:48:06
В многоквартирных домах много общих коммуникаций газовые и водопроводные трубы например. И в некоторых аварийных ситуациях на них может быть опасный потенциал относительно земли. Скажем у Вас заземленая стиральная машина а рядом газовая колонка имеющая связь с соседской на которую попала фаза
11.07.2010 в 18:40:31
Ну не пойму я,уже и рисунок себе нарисовал,у меня получается что "моей землей" будут пользоваться соседи,больше я ничего не вижу. Если правильно нарисовал,то как то так. Извените за качество,рисовал на "коленях".