26.07.2010 в 16:37:06
#1926984
Прочитал. Размышляю, предложить автору гвоздь на 200 или не стоит, пусть помучается.
Vadeds, Вы понимаете, что грубо нарушаете все нормы и правила?
26.07.2010 в 16:46:16
#1926989
Я не спопю, что всё сделано с грубыми нарушениями, но переделывать из за этого весь ремонт считаю не стоит.(это форум и я выразил своё мнение)
26.07.2010 в 17:07:21
#1927007
lanos7, это сохранность жизни автора темы. Вы подпишетесь под своими словами, если на вашей совести будет несчастный случай с летальным исходом?
26.07.2010 в 17:09:56
#1927008
Vadeds Советую начинать составлять иск - ещё и заработаете на непрофессионалах.
26.07.2010 в 17:13:53
#1927012
sanykrimea, это Вы мне предлагаете? Спасибо, я зарабатываю свой хлеб своим профессионализмом, не ахти, но мне хватает. А вот совать ручки в мой карман попрошу ни-ни.
Можете подать иск на меня, что так сердито тут пишу. Помимо денег есть ещё неведомые Вам материи, но переходить на них мы не будем.
26.07.2010 в 17:33:42
#1927027
На счёт несчасного случая не подпишится никто -будь там проложен хоть ВВПнг,хоть NYM? хоть ШВВП.
26.07.2010 в 17:48:36
#1927043
Int64 О как! Определяем посвящённых в эзотерические знания на расстоянии :) Я топикстартеру советовал. Исправляю..
26.07.2010 в 22:38:17
#1927283
2Vadeds - не стоит паниковать. Если ШВВП от "Одескабель" или "Тумен", то 25А он выдержит. Спокойно. Особенно, замоноличеный. Достаточно будет спустить автомат на ступень вниз (на 25А). Там качественная медь и полное сечение кабеля. Да, ШВВП проработает не 50 лет, а 30. Это минус. Хотя, как правильно сказал камрад avmal, это грубое нарушение. С другой стороны, если проводка проложена в негорючем основании, самое страшное, что может случиться - выгорит участок и сработает ДИФ. Но, повторюсь,это не по правилам
26.07.2010 в 23:06:29
#1927319
AlexMax написал : самое страшное, что может случиться - выгорит участок и сработает ДИФ
С чего он будет срабатывать, если его там нет, а шнурки проложены двухжильные?
AlexMax написал : Да, ШВВП проработает не 50 лет, а 30. Это минус.
Можете ещё смело отминусовать лет 20-30, поскольку концы жил подключены везде наверняка без опрессовки, а самое слабое место в любой сети места соединений.
26.07.2010 в 23:16:45
#1927331
avmal написал : С чего он будет срабатывать, если его там нет, а шнурки проложены двухжильные?
УПС, не увидел. Хотя, при таком выполнении монтажа лицензированной организацией можно было-бы и догадаться. За такие художества вешать на этом же ШВВП. За @йца. Вообще, складывается такое устойчивое впечатление, что эти электрики родом из детства - ни ДИФов, ни защитного проводника. Минималисты хреновы. извиняюсь за резкость.
avmal написал : поскольку концы жил подключены везде наверняка без опрессовки
Тоже самое
26.07.2010 в 23:21:32
#1927341
Опять же не кого не защищая-ДИФ поставить не проблема.
26.07.2010 в 23:42:16
#1927372
меня больше не ДИФ волнует (за отдельное УЗО вообще молчу, поскольку практически со 100% вероятностью можно предположить, что в щитке нет для него свободного места; если вообще щиток существует в природе), ни даже ШВВП (это минус, но не определяющий; ШВВП от вышеназванных мною производителей по чистоте и количеству меди ГОРАЗДО лучше многих НУМов с ВВГ вкупе), ни даже отсутствие опрессовки провода (можно купить клещи и попрессовать самому) - меня больше всего смущает отсутствие 3го провода. Если с качественным ШВВП по негорючему основанию можно смело смириться, автоматы поменять на ДИФы, опрессовать наконечники в конце-концов, то докинуть 3й провод (с сечением, если не ошибаюсь, не менее 4мм2, поскольку он отдельный, а не в кабеле), без радикальной переделки ВСЕГО ремонта не получится. Однозначно вешать. За это самое место.
27.07.2010 в 00:29:38
#1927434
lanos7 написал : ДИФ поставить не проблема.
Кто-то утверждал обратное?
27.07.2010 в 09:59:44
#1927604
sanykrimea, публично и официально приношу извинения. Решил, что пост в поддержку провокатора lanos7.
lanos7 написал : На счёт несчасного случая не подпишится никто -будь там проложен хоть ВВПнг,хоть NYM? хоть ШВВП.
Я подпишусь, что, если ванная комната будет обеспечена СУП, в неё будет заведен кабель ВВГнг/NYM, стоять автомат не ФЭК/ИЕК/ЭКФ, да ещё под защитой УЗО ма так на 10, то шансы пострадать минимальны. А, если ещё и я буду делать, да ещё под контролем наших проектировщиков, то знаю, что шанс так мал, что можно подписываться. Главное, проверить автоматы и УЗО заранее. Работаем с Шнейдером.
27.07.2010 в 10:07:00
#1927611
Int64 написал : Главное, проверить автоматы и УЗО заранее.
специальным оборудованием? или подручными средствами?( не учитываем возможность когда спец. обор. под руками)))
27.07.2010 в 10:42:34
#1927655
greg111, для себя можно и подручными средствами. ;) В более официальных случаях - нечего и лезть без гарантий. А вообще, от брака и несрабатывания никто не застрахован. Только шансы разные в разных случаях. Если прыгать с 5 этажа, шанс убиться один, если хвататься за два провода под УЗО ИЕК и Мульти 9 - ещё две величины, просто ехать в машине в общем потоке - ещё цифра... Шанс есть всегда. Даже что кирпич упадет. Только что-то мы делаем каждый день и всё в порядке, а в каких-то случаях те, кто совершают некие действия, вместо соучастников эксперимента становятся мертвой статистикой.
27.07.2010 в 11:02:00
#1927680
Int64 написал : заведен кабель ВВГнг/NYM
Кабель тут не определяющ, главное -сечение и наличие двойной изоляции оного. Сейчас такие уродцы в ВВг и НУМе есть... До посещения данного раздела форума я искренне считал, что нормальный НУМ должен быть многожильным. На одножильных сбратьев смотрел со снисходительностью - лишний раз не согнешь и розетки страшно подключать - вдруг отломится. Тут меня разубедили. Хотя, в нашем луганском "Эпицентре" именно такой (мнгожильный) и продается. Причем, с какими-то документами. Хотел сделать фото - продавцы стоят на страже, аки коршуны. Можно только воочию посмотреть. Это художество находится рядом с именитыми Легранами, Шнайдерами, АВВ ,т.е., сразу вроде как внушает уважение. ИМХО - лучше уж ШВВП от "Одескабеля", чем такой НУМ. Меня это не особо интересует, поскольку электрика - не профиль моей фирмы. 2avmal- мой профиль - системы отопления
27.07.2010 в 11:16:33
#1927702
Да, недавно попался ВВГ, вроде и медь, а под изоляцией нечто лимонного цвета, на разрезе - светло-розовое. Сечение, разумеется, зарезано. Рассчитывал, как алюминий "честного" сечения.
27.07.2010 в 11:25:59
#1927716
ИМХО - такое вообще нужно выбрасывать. Неизвестно, что там с изоляцией. Как я понимаю, главный плюс ВВг и иже с ними - термостойкая изоляция, сохраняющая пластичность очень долгое время. Десятки лет. Такой ВВг - русская рулетка
27.07.2010 в 12:15:09
#1927768
Int64 Да, недавно попался ВВГ, вроде и медь, а под изоляцией нечто лимонного цвета, на разрезе - светло-розовое. Сечение, разумеется, зарезано. Рассчитывал, как алюминий "честного" сечения.
AlexMax ИМХО - такое вообще нужно выбрасывать. Неизвестно, что там с изоляцией. Как я понимаю, главный плюс ВВг и иже с ними - термостойкая изоляция, сохраняющая пластичность очень долгое время. Десятки лет. Такой ВВг - русская рулетка
Присоединяюсь полностью. Сейчас под "ВВГ" все что угодно можно купить. Насчет причин меньшего срока службы на официальном кабельном форуме мной был получен ответ что это для случая гибкости. А изоляция жил у ШВВП и ПВС толще чем у ВВГ 0.7 против 0.6 (там же сказали). Правда погонное сопротивление немного больше в соответствии с ГОСТом.
28.07.2010 в 09:52:05
#1928771
Int64 написал : Решил, что пост в поддержку провокатора lanos7.
Какой умный, ничего не видел, и знаешь не очень много, а судить мастак, со слов не профи (топикстартера) сложно судить тут хотя-бы фотки увидеть той проводки о которой речь, а уж потом судить. (тут одна писала 32А АВ на провод 4кв.мм при разрешенке 25А с большим трудом). Так что не спеши клеить ярлыки.
28.07.2010 в 10:00:52
#1928776
filvik, и видел, и знаю достаточно. Вверху есть информация. На avmal-а ссыкотно нападать, решили на меня нагавкать. Не стыдно? Лучше бы помогли человеку для начала с проводкой, а потом попросили фото. Как и полагается... Развели тут флуд - "кто на свете всех умнее". Я на эти лавры не претендую, так что меня вычеркните.
28.07.2010 в 18:58:08
#1929247
Int64 написал : На avmal-а ссыкотно нападать, решили на меня нагавкать.
Мне фиолетово что ты, что avmal. (так что торопиться с клеймением кого-либо не советую)
Int64 написал : Лучше бы помогли человеку для начала с проводкой, а потом попросили фото.
Лучше фотки вперед, одно дело ситуевину описывает профик другое дело "историк".
Int64 написал : "кто на свете всех умнее". Я на эти лавры не претендую, так что меня вычеркните.
Сопливчик дать?
28.07.2010 в 20:12:28
#1929334
По делу:
28.07.2010 в 22:18:35
#1929473
Vadeds написал : установщики вкрутили шуруп в проводку
28.07.2010 в 22:44:36
#1929505
ivQ написал :
- Поскольку при вворачивании самореза произошло замыкание - делаем вывод, что саморез прошёл между жилами и, скорее всего, только их раздвинул, а не повредил (они ж многопроволочные).
а не приходит на ум что сначала под шуруп обычно сверлят для дюбеля? а там уже другой коленкор....
28.07.2010 в 23:32:01
#1929553
greg111 написал : а не приходит на ум что
пробив перфоратором провод, почти намотав его на бур - тем не менее не получилось замыкания через этот самый бур... Коротыш случился лишь после заворачивания шурупа... Вызывает сомнения сам факт предварительного сверления перфоратором, да и сомневаюсь я, что эти суперэлектрики загнали провод в стену на глубину 5-6 см. Скорее стены в квартире автора деревянные (поэтому и перфоратор не понадобился) и провод лежит прямо в штукатурке. Но это можно гадать до упора... пока топикстартер не отзовется... Я бы, конечно, расковырял... Мне то не трудно... Тем более, что внешний вид стены не пострадает...
28.06.2011 в 16:05:10
#2490643
lanos7 написал : На счёт 2*1.5 это 16А автомат, 2на2*5-25А автомат
Всё верно. ПУЭ, Таблица 1.3.4 - для 2 жил. Реальные провода и кабели, как правило, ведут себя даже немного лучше.
Поэтому автомат на 16 А успешно защищает жилу 1,5 мм кв.
По моему мнению, все розетки обязательно должны быть подключены через УЗО (диффавтомат)
Повреждение кабеля в стене придётся расковырять и восстановить его.
Да, ШВВП и ПВС не предназначены специально для прокладки в стенах, но всё лучше, чем, например, 50-летний алюминий?!
28.06.2011 в 19:33:28
#2490900
Alexiy, уж почти года прошёл с того времени, как было написано последнее сообщение в этой ветке.
01.07.2011 в 19:26:06
#2495702
Заклейте изоляционным материалом может и все хорошо будет