Vadeds написал : значит мы все время рискуем перегоранием проводки???
сделайте фото щита и внутренностей- тогда можно будет догадываться о последствиях. для полного счастья хотелось бы посмотреть фото соединений в РК но видимо не судьба
26.07.2010 в 12:40:26
Vadeds написал : значит мы все время рискуем перегоранием проводки???
сделайте фото щита и внутренностей- тогда можно будет догадываться о последствиях. для полного счастья хотелось бы посмотреть фото соединений в РК но видимо не судьба
26.07.2010 в 12:57:39
Vadeds написал : значит мы все время рискуем перегоранием проводки???
В лучшем случае - да.
greg111 написал : хотелось бы посмотреть фото соединений в РК но видимо не судьба
Думаете, что при таком монтаже распаечные коробки доступны?
26.07.2010 в 13:04:45
Vadeds написал : ШВВП 2х1,5 и 2х2,5, Автоматы ABB 32A.
Да, жесть! Провод, небось, еще и без гофры в стены замуровали?
26.07.2010 в 13:12:47
Dimitrij написал : Провод, небось, еще и без гофры в стены замуровали?
Это и к лучшему - теплоотвод производительнее.
26.07.2010 в 13:29:44
avmal написал : Думаете,
greg111 написал : не судьба
не надеюсь. всё под обоями ведь
26.07.2010 в 15:54:08
По моему вы уж слишком испугали автора темы, да ШВВП не по правилам,но ничего сверхестественного в этом нет. На счёт 2*1.5 это 16А автомат, 2на2*5-25А автомат, и УЗО или Дифавтомат на вводе. Повреждённый провод лучше немного раздолбить и востановить, тем более что он под конд..
26.07.2010 в 16:11:35
lanos7 написал : да ШВВП не по правилам,но ничего сверхестественного в этом нет
lanos7 написал : 2*1.5 это 16А автомат, 2на2*5-25А автомат
Выходит, что всё, сделанное с нарушениями, причём грубыми, ничем сверхестественным для вас не является и как бы в порядке вещей? Надеюсь, что вы свои знания дальше своей квартиры не используете ...
26.07.2010 в 16:19:02
lanos7 написал : На счёт 2*1.5 это 16А автомат, 2на2*5-25А автомат, и УЗО или Дифавтомат на вводе. Повреждённый провод лучше немного раздолбить и востановить, тем более что он под конд..
Нормально так!!!...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
26.07.2010 в 16:37:06
Прочитал. Размышляю, предложить автору гвоздь на 200 или не стоит, пусть помучается.
Vadeds, Вы понимаете, что грубо нарушаете все нормы и правила?
26.07.2010 в 16:46:16
Я не спопю, что всё сделано с грубыми нарушениями, но переделывать из за этого весь ремонт считаю не стоит.(это форум и я выразил своё мнение)
26.07.2010 в 17:07:21
lanos7, это сохранность жизни автора темы. Вы подпишетесь под своими словами, если на вашей совести будет несчастный случай с летальным исходом?