greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

26.07.2010 в 12:40:26

Vadeds написал : значит мы все время рискуем перегоранием проводки???

сделайте фото щита и внутренностей- тогда можно будет догадываться о последствиях. для полного счастья хотелось бы посмотреть фото соединений в РК но видимо не судьба

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

26.07.2010 в 12:57:39

Vadeds написал : значит мы все время рискуем перегоранием проводки???

В лучшем случае - да.

greg111 написал : хотелось бы посмотреть фото соединений в РК но видимо не судьба

Думаете, что при таком монтаже распаечные коробки доступны?

0
Dimitrij
Dimitrij
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 314

26.07.2010 в 13:04:45

Vadeds написал : ШВВП 2х1,5 и 2х2,5, Автоматы ABB 32A.

Да, жесть! Провод, небось, еще и без гофры в стены замуровали?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

26.07.2010 в 13:12:47

Dimitrij написал : Провод, небось, еще и без гофры в стены замуровали?

Это и к лучшему - теплоотвод производительнее.

0
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

26.07.2010 в 13:29:44

avmal написал : Думаете,

greg111 написал : не судьба

не надеюсь. всё под обоями ведь

0
lanos7
lanos7
Новичок

Регистрация: 05.07.2010

Одесса

Сообщений: 19

26.07.2010 в 15:54:08

По моему вы уж слишком испугали автора темы, да ШВВП не по правилам,но ничего сверхестественного в этом нет. На счёт 2*1.5 это 16А автомат, 2на2*5-25А автомат, и УЗО или Дифавтомат на вводе. Повреждённый провод лучше немного раздолбить и востановить, тем более что он под конд..

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

26.07.2010 в 16:11:35

lanos7 написал : да ШВВП не по правилам,но ничего сверхестественного в этом нет

lanos7 написал : 2*1.5 это 16А автомат, 2на2*5-25А автомат

Выходит, что всё, сделанное с нарушениями, причём грубыми, ничем сверхестественным для вас не является и как бы в порядке вещей? Надеюсь, что вы свои знания дальше своей квартиры не используете ...

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17369

26.07.2010 в 16:19:02

lanos7 написал : На счёт 2*1.5 это 16А автомат, 2на2*5-25А автомат, и УЗО или Дифавтомат на вводе. Повреждённый провод лучше немного раздолбить и востановить, тем более что он под конд..

Нормально так!!!...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Int64
Int64
Резидент

Регистрация: 08.12.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 1490

26.07.2010 в 16:37:06

Прочитал. Размышляю, предложить автору гвоздь на 200 или не стоит, пусть помучается.

Vadeds, Вы понимаете, что грубо нарушаете все нормы и правила?

0
lanos7
lanos7
Новичок

Регистрация: 05.07.2010

Одесса

Сообщений: 19

26.07.2010 в 16:46:16

Я не спопю, что всё сделано с грубыми нарушениями, но переделывать из за этого весь ремонт считаю не стоит.(это форум и я выразил своё мнение)

0
Int64
Int64
Резидент

Регистрация: 08.12.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 1490

26.07.2010 в 17:07:21

lanos7, это сохранность жизни автора темы. Вы подпишетесь под своими словами, если на вашей совести будет несчастный случай с летальным исходом?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.