Аватар пользователя
secondpilot

Местный

Регистрация: 04.08.2010

Челябинск

Сообщений: 84

19.10.2010 в 11:07:52

Итак, первые результаты.

Насос установили в прошлую субботу. Насос WILO 30/2, собрали на стали и чугуне. Вышло подешевле, но больше по габаритам. Насос стоит - как и предполагал, в подвале, на обратке. Промахнулись с трубой. Установщик сказал, что 40-я, я не проверил, всё купил, оказалась 32-я. Поскольку сдать обратно в магазин полторадюймовый бугатти не представлялось возможным, а больше он нигде не нужен - собрали как есть, ввернули две футорки и на сгонах прикрутили к системе.
Пока без группы безопасности. Ибо не разобрался как ее лучше поставить.
Схема черновой сборки - внизу приаттачена (вентиль на кресте - это для подвода полотенцесушителя, вместо тройника на насосной ветке стоит - как и положено - угол)

В итоге уже два дня "воюем" со всей системой.
После первой установки и пуска выяснилось, что один стояк (на схеме KL) почти не греется. Котел с насосом работали субботу и воскресенье - не прогрели. Вчера опять всё разобрали, потыкали тросом в трубы у нижнего радиатора KL, немного перебрали просаженные за время эксплуатации пробки, устроили небольшой потоп. И для гарантии прогрева поставили три вентиля на самых коротких, КПД-шных диагоналях: CD, EF и GH (отметил на схеме зеленым). Вчера вечером прижимал их в надежде расшевелить KL.
Утром выяснилось, что пока безуспешно.
AB - самая горячая - 48-49 градусов на выходе из нижнего радиатора CD - 45-46 градусов EF - не померял, но явно пережат, меньше сорока, вечером отпущу GH - 43 градуса KL - 33-35 градусов подача - 51-52, обратка - 47-48 (мерил прямо на входе в котел, возможно виноват нагрев от котла) Замерял обычным цифровым мультиметром. Погрешность возможна. Замер на выходе из нижнего радиатора стояка или 30 см от пола, если труба.

Пока ждем, может раскачается проблемный стояк. Когда давно собирали эту гравитационку, он тоже не грелся, через несколько дней только выровнялся с остальными. На оба радиатора KL есть краны воздух выпустить, но воздуха нет =) Если не поможет, видимо придется прижимать AB.

До установки насоса самым холодным был AB, даже холоднее обратки.

Вчера по недостмотру чуть не вскипятил котел.
Уже почти перед сном потрогал проблемный радиатор - холодный. Прибавил котел, чтоб не замерзнуть. Котел не среагировал ростом режима. Померил - выше 70 градусов, при режиме 60. Потрогал стояки - чуть теплые. Спустился в подвал. Обратка холодная (хотя на входе в котел была тож за 70). Отключил насос, открыл кран на магистрали. Обратил внимание на странный шум в трубах, хотя насос уже был выключен. Ползание ухом по трубам привело к неплотно закрытому сливному вентилю. водичка из системы потихонечку выходила прямиком в канализацию. Видимо, когда врехние трубы опустели, циркуляция встала, котел и стал "разгоняться". Пополнил систему. Проверил систему, пошел спать. Всётки отопление надо делать когда на улице потеплее.

0
Вложение
Аватар пользователя
secondpilot

Местный

Регистрация: 04.08.2010

Челябинск

Сообщений: 84

28.10.2010 в 17:12:30

Эх, хорошо, тепло... Проблемный радиатор прогрелся. Особенно от второй скорости насоса =)

Сколько может работать насос непрерывно? В мануале ничегошеньки про это не написано. Круглую зиму?

0
Аватар пользователя
Палецкий

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

28.10.2010 в 22:14:56

secondpilot написал : Эх, хорошо, тепло...

Значит жизнь удалась! :)

secondpilot написал : Сколько может работать насос непрерывно?

..весь отопительный сезон без остановок. Еще для насоса критичен длительный простой, поэтому рекомендуется в межсезонье включать его на пару минут пару раз

0
Аватар пользователя
ty-lev

Местный

Регистрация: 16.03.2008

Москва

Сообщений: 3075

29.10.2010 в 02:12:04

secondpilot написал : Сколько может работать насос непрерывно?

Всё зависит от качества насоса. Циркуляционные насосы рассчитаны на непрерывную работу.

0
Аватар пользователя
secondpilot

Местный

Регистрация: 04.08.2010

Челябинск

Сообщений: 84

29.10.2010 в 11:39:10

Палецкий написал : Значит жизнь удалась!

да... морока с насосом окупилась теперь еще подключу его к сети красиво, через автоматы и выведу выключатель из подвала - и будет воосче карашо!

Палецкий написал : ..весь отопительный сезон без остановок. Еще для насоса критичен длительный простой, поэтому рекомендуется в межсезонье включать его на пару минут пару раз

эвоно как! у меня есть такая привычка - когда межсезонье, включать котел только на ночь и утром выключать. я вот думал и насос при этом на день отключать ну.. проснулся, выключил котел. пока собираюсь на работу котел остывает, а перед выходом - и насос выключаю не будет ли насосу от этого фигово?

ty-lev написал : Всё зависит от качества насоса. Циркуляционные насосы рассчитаны на непрерывную работу.

да вроде ничё так, Made by WILO in France

Спасибо за ответы

0
Аватар пользователя
Палецкий

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

29.10.2010 в 11:50:08

secondpilot написал : перед выходом - и насос выключаю не будет ли насосу от этого фигово?

..выключайте смело ..это не длительный простой

0
Аватар пользователя
secondpilot

Местный

Регистрация: 04.08.2010

Челябинск

Сообщений: 84

29.10.2010 в 12:44:36

Палецкий написал : ..выключайте смело ..это не длительный простой

ясно спасибо !

0
Аватар пользователя
ty-lev

Местный

Регистрация: 16.03.2008

Москва

Сообщений: 3075

29.10.2010 в 21:54:09

secondpilot написал : не будет ли насосу от этого фигово?

Не будет.

secondpilot написал : Спасибо за ответы

На здоровье.

0
Аватар пользователя
Vodya

Местный

Регистрация: 27.05.2009

Москва

Сообщений: 688

08.11.2010 в 14:53:17

Мне кажется, что насос можно отключать одновременно с котлом - котлу ничего не будет.

0
Аватар пользователя
secondpilot

Местный

Регистрация: 04.08.2010

Челябинск

Сообщений: 84

08.11.2010 в 17:15:30

Vodya написал : Мне кажется, что насос можно отключать одновременно с котлом - котлу ничего не будет.

жаль, группы безопасности нет - можно было бы наблюдать за кратковременным ростом давления перед насосом после его остановки вследствие инерции жидкости... это как мой кот любит за стиралкой наблюдать

Сейчас больше из праздного любопытства, чем из экономии время от времени выключаю насос, оставляя систему в режиме гравитационки. Отличие, надо сказать, заметное. Температуры не измерял - лень, и других дел много - но телом ощутимо.

Сегодня еще новые окна на первый этаж привезли. Скоро соовмем тепло будет =) Останется на след год "перебрать" межпанельные стыки в стиле "теплый шов" (если, конечно, материалов найду - с вилатермом и мастикой беда) да чердак утеплить чутка.

0
Аватар пользователя
Vodya

Местный

Регистрация: 27.05.2009

Москва

Сообщений: 688

09.11.2010 в 01:26:07

secondpilot написал : можно было бы наблюдать за кратковременным ростом давления перед насосом после его остановки вследствие инерции жидкости

Ну прям не провернуть лопасти, ага :) Вы представьте, какая тогда была бы мощность у насоса, чтобы преодолеть такое трение, и какой маленький ресурс.

0
Аватар пользователя
ty-lev

Местный

Регистрация: 16.03.2008

Москва

Сообщений: 3075

12.11.2010 в 01:15:17

secondpilot написал : можно было бы наблюдать за кратковременным ростом давления перед насосом после его остановки вследствие инерции жидкости

Вы считаете, что насос остановится мгновенно и сработает как перекрытый кран? В таком случае Вы плохо знакомы с конструкцией насосов...

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу