AndreSm
AndreSm
Местный

Регистрация: 21.06.2009

Москва

Сообщений: 986

15.07.2014 в 15:29:41

Игорь Вик-ч написал : и как входит?

на удивление нормально вошел на полную длину, без проблем и камней. долбить начал после хорошего ливня, может поэтому почва помягче была.

Игорь Вик-ч написал : резьба штанг не попортилась?

резьбы там нет, есть самоуплотняемые соединения с внешней втулкой

Wander написал : Дом не ПМЖ, поэтому фигачить там супер-пупер разводку по одному автомату на комнату

предельную нагрузку на 2.5 квадрата никто не отменял. у меня только одни калориферы (по 0,75кВт в комнату) легко забирают все предельные 16А, а рисковать в деревяшке страшно. решил лучше перестраховаться, чем потом локти кусать.

PS дом также дача (апрель-октябрь), а как показала прошлая осень и эта весна - обогрев ночью нужен 100%

Wander написал : Два УЗО, на розетки все и отдельно на розетки душа.

планировал также , но потом понеслась душа в рай, просчитав всё внимательно

0

Канцлер 1К

Вложение
Wander
Wander
Местный

Регистрация: 29.01.2014

Москва

Сообщений: 436

15.07.2014 в 15:52:55

У меня тоже просчитано. Предельная нагрузка на общую группу розеток 3.5 кВт, максимум 3 калорифера на втором этаже, на первом этаже 2 в гостиной, один в спальне, даже если все включить ( я буду брать по 0.5 кВт), то предельная нагрузка - 6*0,5=3 кВт Зимой планируем ночевать только на втором этаже, так что сечения 2.5 хватит за глаза.

Кстати, снимал боковые плинтуса, на втором этаже и на первом ощутил движение воздуха (на улице в тот день был очень сильный ветер), т.е. продувает. У кого и как с такими косяками? Что делать, писать рекламацию? Но это получается надо будет весь дом переделывать, верно? Или забить и залить щели монтажной пеной...

0
Игорь Вик-ч
Игорь Вик-ч
Местный

Регистрация: 20.01.2014

Мытищи

Сообщений: 764

15.07.2014 в 16:00:34

AndreSm написал : резьбы там нет

показалось, посмотрел невнимательно.

Wander написал : дальше ни в какую

я бы покопал бы там. а вдруг... ;) )))

0
Wander
Wander
Местный

Регистрация: 29.01.2014

Москва

Сообщений: 436

15.07.2014 в 16:16:12

Игорь Вик-ч написал : я бы покопал бы там. а вдруг... ;) )))

Были бы они из твердого металла, а то падла гнуться начал. А покопать я и так покопал на 1 метр ямобуром. Вытащить стержень 3 м невозможно, поэтому было принято решение забивать два рядом и делать типа контура из двух омедненых штырей по 3м.

0
AndreSm
AndreSm
Местный

Регистрация: 21.06.2009

Москва

Сообщений: 986

15.07.2014 в 16:56:03

Игорь Вик-ч написал : показалось, посмотрел невнимательно.

насечки видел, резьбы не видел.

инфа от производителя:

Основа комплекта - штырь длиной 1,5 м с толстым медным покрытием (для максимального срока службы). Один из концов сужен, в другом конце сделано глухое отверстие для соединения штырей друг с другом (для увеличения суммарной длины электрода). При монтаже соединение автоматически запрессовывается, образуя очень надежный электрический и механический контакт. Для монтажа безмуфтовых штырей необходимо применять нагель, передающий ударную силу к центру штыря.

0

Канцлер 1К

StanRAZ
StanRAZ
Новичок

Регистрация: 26.02.2014

Москва

Сообщений: 55

18.07.2014 в 18:38:26

Коллеги, раз речь зашла об электрике, задам вопрос, который меня очень волнует, но так нигде не могу получить толкового ответа.

КАК БЫТЬ С ГРОМООТВОДОМ? Нужен ли он? Как его делать? Кто как решил/решает вопрос?

На мой гуманитарный взгляд в деревянном доме громоотвод - вещь необходимая. Но судя по опыту, мало кто с ним заморачивается. Фирмы, которые делают громоотводы - есть. Но цены запредельные. Есть и инструкции, как сделать самому. Но тут же штука такая: пока молния не долбанёт, проверить систему не удастся, а если система окажется плохой, то будет уже поздно..

Друзья предлагают - если уж так хочется - закрепить металлический прут на крыше и от него провод в землю, прикреплённой к какой-нибудь железяке или камню... Но опять же: насколько надёна такая система? Или если дом стоит в СНТ - то и заморачиваться не стоит?

Кто что думает по этому вопросу? Заранее благодарен за комментарии.

P.S. Пока только планирую строительство - сначала бани, но такой - с мансардой, чтобы жить можно было, а потом через несколько лет и дома.

0
AndreSm
AndreSm
Местный

Регистрация: 21.06.2009

Москва

Сообщений: 986

18.07.2014 в 21:06:51

StanRAZ написал : КАК БЫТЬ С ГРОМООТВОДОМ?

я решил забить пока

0

Канцлер 1К

ввв
ввв
Резидент

Регистрация: 14.05.2006

Beloozerskiy

Сообщений: 7381

18.07.2014 в 21:17:57

StanRAZ написал : насколько надёна такая система? Или если дом стоит в СНТ - то и заморачиваться не стоит?

а что- в СНТ молния не лупит?:a ПС Редко сейчас у кого видел громоотвод.

0

Во всём мне хочется дойти до самой сути...

Игорь Вик-ч
Игорь Вик-ч
Местный

Регистрация: 20.01.2014

Мытищи

Сообщений: 764

18.07.2014 в 22:39:44

ввв Наверное имелось ввиду, что дом не одинокостоящий, а с окружением. А молния то выбирает, что повыше.

0
ввв
ввв
Резидент

Регистрация: 14.05.2006

Beloozerskiy

Сообщений: 7381

18.07.2014 в 23:00:59

Игорь Вик-ч то есть строиться под прикрытием более высокого строения?:)

0

Во всём мне хочется дойти до самой сути...

StanRAZ
StanRAZ
Новичок

Регистрация: 26.02.2014

Москва

Сообщений: 55

19.07.2014 в 01:13:58

Спасибо) Да, имелось ввиду именно то, что вокруг есть другие строения. Благодарю, Игорь Викторович, за уточнение и более корректную формулировку)

На глаз дома вровень есть. Особо выше - нет. Плюс насколько читал на форумах при наличии рядом чего-то высокого важно, на каком расстоянии от этого высокого стоит дом - там всё дело в радиусе и т.п. есть специальные формулы по котором вычистятся. Так вот: настолько высоких строений и так близко - нет.

К вопросу о том, что пока забить, а делать потом. Тоже вариант. Но ведь согласитесь, закопать элементы в землю намного проще на стадии фундамента - зачем несколько раз копать глубокую яму. Так что делать или не делать громоотвод, мне кажется, лучше решить ДО начала строительства...


Для себя в качестве рабочей версии пока выбрал такую: баню буду строить БЕЗ громоотвода, т.к. сейчас много других неясных вопросов, да и в СНТ рядом громоотводов ни у кого нет. А когда дело дойдёт до дома - там будем решать.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу