ROV777 А Вы считаете, что в остальном окружающих нас материалах нет выше описанных смол? В применяемых утеплителя смолы есть, в мебели из ЛДСП, в кухонных гарнитурах из МДФ, в ламинате и т.д...
И мне тоже нравится СИП-панели, но моё доверие к российскому производству полностью пропало! Поэтому уж лучше по старинке ставить каркасники... без применения ОСП, на одних укосинах.
ОксанаТ написал :
1) Вы хоть понимаете, что ОСП-9 дает дополнительную жесткость каркасу? И гарантию Заказчики получают не 5 лет а 10 лет на каркас!
ОСП можно и изнутри прибить. Чуть тяжелее - да, но это не сильное усложнение, как мне кажется.
ОксанаТ написал :
2) Мы прибиваем пароизоляцию в нахлест, этого более чем достаточно.
Однако все производители пароизоляции рекомендуют проклейку оной. Не обязывают, да, но рекомендуют - абсолютно все.
ОксанаТ написал :
3) На усмотрение Заказчика он дополнительно может заказать любой утеплитель через технологический отдел.
Почему бы сразу не завести это опцию в базу? почему это у вас даже не стандартная опция?
ОксанаТ написал :
4) Капельник мы устанавливаем только при мягкой кровле. Это уже обсуждалось на стр. 191. Вот ещё ссылка на обсуждение капельника и так же говорят можно устанавливать, а можно и не устанавливать))) http://www.forumhouse.ru/threads/222315/
Почему на металочерепице не устанавливаете? или она у вас изнутри не "потеет"?
Kyle_Ugluk написал :
ОСП можно и изнутри прибить. Чуть тяжелее - да, но это не сильное усложнение, как мне кажется.
Зачем? Потому что, Вам так захотелось?
Kyle_Ugluk написал :
Однако все производители пароизоляции рекомендуют проклейку оной. Не обязывают, да, но рекомендуют - абсолютно все.
Рекомендуют.... Но это не означает , что это необходимо.
Kyle_Ugluk написал :
Почему бы сразу не завести это опцию в базу? почему это у вас даже не стандартная опция?
Потому что сменить рулонный утеплитель на плитный из тысячи человек делают два!
Kyle_Ugluk написал :
Почему на металлочерепице не устанавливаете?
Мы устанавливаем капельник при металлочерепице только если сразу устанавливаем водосточную систему, или кронштейны под водосточную систему. Так как он служит зашитой карнизного свеса кровли от влаги, направляет воду в водосток и предотвращает сдувание ветром потоков дождевой воды за желоб. Если водосточная система у нас не заказывается , то капельник не устанавливаем.
К стати я заказал кронштейны под водостоку и к своему удивлению обнаружил что Терем поставил капельник. Что сильно порадовало. Так же положительный эмоций добавила труба воздушник для канализации на крыше, хотя канализацию не заказывал в комплекте, приятно увидеть то что не ожидал. Неплохо смотрится с другими 3-мя трубами для вентиляции и подготовка под газовый котёл. Нисколько не пожалел что заказал дом для постоянного проживания, во всяком случае пока, добирать опциями сезонное проживание в конечном итоге дороже и всё равно что то забудешь заказать, упустишь важные моменты.
ОксанаТ написал :
Рекомендуют.... Но это не означает , что это необходимо.
Это необходимо, вот что поэтому поводу написано в ненавистном СП 31-105-2002
9.3.1.4 Основное требование, которое предъявляется к защите от воздухопроницания ограждающих конструкций дома, — ее непрерывность, обеспечиваемая как путем создания воздухоизоляционных слоев в ограждающих конструкциях, так и проведением мероприятий по изоляции мест соединения элементов конструкций между собой и мест пропуска трубопроводов и других элементов инженерных сетей через конструкции дома. При проектировании домов и при их строительстве должно быть обращено особое внимание на тщательное выполнение имеющихся технологических инструкций в части обеспечения непрерывности воздухоизоляции.
Но понятно он вам не указ, у вас свои теремовские нормы, которые непонятно кем написаны и на основании чего, что именуется внутренними документами, которые вы боитесь показать. Плюс ко всему если ОСП ставится снаружи, это предъявляет особые требования к герметичности пароизоляции.