Ilun
Ilun
Резидент

Регистрация: 04.10.2010

Киев

Сообщений: 1320

20.06.2013 в 18:12:32

vvivanov, Над кабелем 2-3см, под кабелем стяжка 3-7см на керамзите. Нормальный пирог, как для нагревательного кабеля, только при выборе длины кабеля рекомендую шаг укладки не более 10см, не будет полос зебры и мощность достаточная для быстрого прогрева, особенно с программируемым терморегулятором. Хочу обратить внимание на интеллектуальные терморегуляторы, почему-то часто по не знанию или по цене выбирают простые программируемые регуляторы. Интеллектуальный терморегулятор, за счет предугадывания работы системы обогрева и сбора статистики может экономить на 15% больше, чем простой программируемый терморегулятор. Нет необходимости самому высчитывать осенью и зимой время, за сколько нужно заранее включать и выключать систему к нужному часу.

0
vvivanov
vvivanov
Местный

Регистрация: 29.06.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 104

20.06.2013 в 18:22:04

Ilun написал : Хочу обратить внимание на интеллектуальные терморегуляторы, почему-то часто по не знанию или по цене выбирают простые программируемые регуляторы.

Терморегулятор планировал - Priotherm 115. Достаточно интеллектуальный? Еще хочу спросить, нужна ли подложка-фольга под кабель? План размещения приложил, подскажите с длиной кабеля.

0
Вложение
Ilun
Ilun
Резидент

Регистрация: 04.10.2010

Киев

Сообщений: 1320

20.06.2013 в 18:45:20

Еще раз хочу сказать, что любой теплоизолятор менее 20мм в стяжке не эффективен, а с фольгоизолом можете еще себе и навредить, когда начнет бухтеть тонкая стяжка. Интеллектуальный программируемый смартрегулятор я имел в виду DEVIreg Touch, на рынке еще долго не будет ничего похожего от других производителей. Нагревательные кабели какого производителя планируете установить?

0
vvivanov
vvivanov
Местный

Регистрация: 29.06.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 104

20.06.2013 в 20:42:56

Ilun написал : Еще раз хочу сказать, что любой теплоизолятор менее 20мм в стяжке не эффективен, а с фольгоизолом можете еще себе и навредить, когда начнет бухтеть тонкая стяжка. Интеллектуальный программируемый смартрегулятор я имел в виду DEVIreg Touch, на рынке еще долго не будет ничего похожего от других производителей. Нагревательные кабели какого производителя планируете установить?

Насчет теплоизолятора не понял. Кабели хотел Devi, но рекомендуют Arnold.

0
sanya1965
sanya1965
Резидент

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19504

21.06.2013 в 10:44:29

Ilun написал : ...Интеллектуальный терморегулятор, за счет предугадывания работы системы обогрева и сбора статистики может экономить на 15% больше, чем простой программируемый терморегулятор.

можно узнать, откуда взята цифра "15%" ?

0
sanya1965
sanya1965
Резидент

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19504

21.06.2013 в 10:48:25

Ilun написал : Еще раз хочу сказать, что любой теплоизолятор менее 20мм в стяжке не эффективен...

по характеристикам 4мм техническая пробка превосходит 20мм ЭППС. поэтому слово "любой" неверно, надо заменить на "любой синтетический".

0
Ilun
Ilun
Резидент

Регистрация: 04.10.2010

Киев

Сообщений: 1320

21.06.2013 в 20:19:29

Пробка, это хорошо, только не в агрессивной среде стяжки, да и по деньгам не кисло обойдется. Интеллектуальный терморегулятор и отличается от простого программируемого за счет предугадывания времени включения и выключения системы по анализу работы за 3-5 дней. Открыли окно, регулятор это видит и выключает пол на период проветривания. Вот и набегает еще 15% экономии по сравнению с таймерным терморегулятором, в DEVIreg Touch есть функция статистики работы и потребления.

0
sanya1965
sanya1965
Резидент

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19504

21.06.2013 в 21:11:00

Ilun написал : Пробка, это хорошо, только не в агрессивной среде стяжки, да и по деньгам не кисло обойдется.

Да, 600рублей за рулон 2мм пробки (10м2). чаще кладут в два слоя (2Х2мм=4мм) на площадь 5м2. с учетом 100-микронной фольги контакта со стяжкой не будет. однако такое решение позволит сделать пол ниже на 15мм.

Ilun написал : Вот и набегает еще 15% экономии по сравнению с таймерным терморегулятором, в DEVIreg Touch есть функция статистики работы и потребления.

вот непонятно, как именно набегает. вот открыли окно, пол включился, а человек туда не пошел. пол греется вхолостую. поэтому как именно экономится и почему не 5%, или 50%??? вообще мне кажется, что интеллектуальные полы в итоге жрут больше. они нужны для интенсивного пользования по большим площадям. но чем хорошИ в квартире -ума не приложу.

0
нонейм
нонейм
Новичок

Регистрация: 03.07.2009

Новочеркасск

Сообщений: 29

22.06.2013 в 13:15:42

Всем добрый день. Хотелось бы услышать мнение мастеров о герметичности соприкосновения керамической плитки теплого пола и керамической плитки стен. Ведь при включении системы теплого пола он начнет немного расширяться ( для этого предусмотренна демпферная лента по периметру стен), а вертикальная стена останется неподвижной. Получается что герметичность нарушиться. Или есть какойто технологический прием в месте их соприкосновения. В проспектах по монтажу теплого пола этот вопрос не расматривается. Всем спасибо.

0
konkord
konkord
Новичок

Регистрация: 13.06.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 26

22.06.2013 в 16:53:52

MersGM, sanya1965 ,Спасибо за ответы.
Купил OCC4 с датчиком пола 2 шт для кухни и коридора-по 6 кв м обогреваемой площади. Неровности пола 3 см поэтому планируется стяжка 4 см и туда хочу заложить кабель. Соответственно глубина заложения кабеля от поверхности может колебаться. Это критично? Как должно меняться расстояние между витками при различной глубине 1 см- 3см Кабель Nexans двухжильный 17ВТ/м?

OTN с датчиком пола 2 шт для туалета и ванной о 1 кв м обогреваемой площади. Мат в клей. Какая должна быть гофра для датчиков, как я понял не обычная серая?

При заливке стяжки отверстие гофры необходимо заткнуть? Датчик устанавливается сразу или можно и потом? Попробовал разрисовать расположение кабеля Nexans двухжильный 17ВТ/м. расстояние между витками 120 мм. До стен мебели паркета оставлял 100-150 мм. монтажную ленту распологал 150 мм от края (150-60=90 мм от центра сгиба) далее 650 мм между ними-пунктирная линия на картинке. Терморегулятор на кухне у двери в коридоре у нижнего края. Получилось около 50 м кабеля в каждое помещение. Ближайший типоразмер 49.7 м Мастера непокритикуете возможные косяки? Монтажная лента одинаковая для всех производителей или специфическая? Обогреваемая площадь ванны и туалета 0.8-0.9 кв м миллимат от nexans имеет размер 0.6х2 м ближайший. Как я понимаю сетку мата можно резать и положение кабеля на ней менять?

Спасибо за ответы!!!

0
Вложение
Prok12
Prok12
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

22.06.2013 в 17:22:54

sanya1965 написал : по характеристикам 4мм техническая пробка превосходит 20мм ЭППС

Ерунда полная. Коэффициент теплопроводности у ЭППС даже меньше, так что при ОДИНАКОВОЙ толщине ЭППС лучше.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.