Iorik
Iorik
Новичок

Регистрация: 15.07.2013

Альметьевск

Сообщений: 14

17.09.2013 в 23:33:40

Ребята, уж извините что может опять по 100000 разу вопрос. Дальше 37 страницы не осилил :scare .Хочу в стяжке сделать штробы ,в них кабель ,сверху наливайка от0,5 до 2-3 см . Финишное -часть ламинат ,часть плитка . Только проблема -продаваны ламината сазу предупреждают-тёплый пол =отсутствие гарантии(в некоторых магазах ,нет гарантии если пол электрический). Реально ламинат по швам расходиться ? И в начале топика попалось :отсутствие под кабелем теплоизоляции=около 50% денег в пустой обогрев стяжки ? ещё :что первой класть :ламинат и под него подгонять кафель или наоборот ? Ну уж и в догонку : может тупо забить на это всё и положить пробковый ламинат (тот что стыкуется а не клеется ) ,он хоть в какоето сравнение идет с теплым полом ?

0
Iorik
Iorik
Новичок

Регистрация: 15.07.2013

Альметьевск

Сообщений: 14

17.09.2013 в 23:39:26

ЗЫ: по пленочным до сихпор негативно? В смысле -тазик ,куртку .и тд положил -к утру прожиг линолеума ,ламината ? Или "наука" уже что нибудь придумала?

0
Iorik
Iorik
Новичок

Регистрация: 15.07.2013

Альметьевск

Сообщений: 14

17.09.2013 в 23:55:49

ЗыЗы :первый этаж .в квартире тепло ,но полы холодные

0
Georg1i
Georg1i
Новичок

Регистрация: 21.08.2013

Волгоград

Сообщений: 9

18.09.2013 в 11:30:52

В детской в игровой зоне постелили теплые полы, чтобы детям было где ползать :) очень удобно и спокойно - не простудятся.

0
MersGM
MersGM
Эксперт

Регистрация: 02.09.2010

Москва

Сообщений: 1489

19.09.2013 в 00:03:30

to Iorik

Если слой в 2-3см то непонятно зачем штробы делать. Ничего там не "расходится", ламинат, это совсем не дерево и не критичен к нагреву свыше 27 градусов. Мало того, некоторые производители ламината маркируют свою продукцию специальным значком(нагрев) как пригодную к эксплуатации с ТП. Чего то вы там не то вычитали, эффективность тонкой теплоизоляции крутится вокруг 7-15%. Первым класть ламинат и потом подгонять уровень плитки. Можно и пробковый, вам решать. У них разные свойства, ТП - источник тепла, пробка - очень хороший теплоизолятор(к тому же эстетично выглядит).

В вашем случае плёнку не применить.

0
blindja
blindja
Новичок

Регистрация: 29.11.2010

Саранск

Сообщений: 46

19.09.2013 в 09:01:47

всем привет! купил ик полосу HEAT PLUS 1,6 метров, терморегулятор RTC70 в ванну и туалет. частный дом пол доска, положил фанеру на нее полосу, сверху линолиум, все хорошо, все работает. но сижу на горшке и чую щипет бедро от унитаза, взял амперметр один конец на унитаз, второй на линолиум над полосой - стрелка прыгает! и по моему только когда терморегулятор отключает теплый пол, я не силен в электрике.. что делать?

0
Iorik
Iorik
Новичок

Регистрация: 15.07.2013

Альметьевск

Сообщений: 14

19.09.2013 в 17:23:40

MersGM,

MersGM написал : Если слой в 2-3см то непонятно зачем штробы делать

да у меня "стяжка" от советских строителей ,по виду алебастр ,покрайней мере ковыряется на ура ,да ещё ёё толшина сантиметров 20 с чем то ,ну само собой перепады по уровню . По этому хотел штробы а сверху наливайка ,по минимуму .В нашем колхозе из кабелей нашёл только "Rexva" который с мин. стяжкой с верху .Есть ещё Теплолюкс и какой то "Russian Heat " ,но им минимум 3 см стяжки сверху надо .Или в крайняк маты от теплолюкс . и хрен знает что лучше,цена померно на кабель и на мат одинакова

MersGM написал : Ничего там не "расходится", ламинат, это совсем не дерево и не критичен к нагреву свыше 27 градусов. Мало того, некоторые производители ламината маркируют свою продукцию специальным значком(нагрев) как пригодную к эксплуатации с ТП.

Три магазина объехал (к сожелению больше нет ) В 2х продаваны категорично предупредили что на ТП ламинат разойдётся ("позавчера ,вчера,завтра на электрический ТП ложили ,разошёлся собака ,а ведь это ТАРКЕТ(нее буквами не передать их круглых глаз и дрожащей интонации)" А значёк на упаковке значит- ВОДЯННОЙ ТП"- "А какая хрен ламинату разница ,кабель или труба под ним в стяжке ?" "Не ,ты чё братан ,оно конечно же так, не ежеле как что, но не только, что мол дескать, а все-таки конечно, тут за каждое слово не возьмись, то не более не менее как ежели, а между прочим с представителем из района я согласен.

MersGM написал : Можно и пробковый, вам решать. У них разные свойства, ТП - источник тепла, пробка - очень хороший теплоизолятор(к тому же эстетично выглядит).

По денгам то на то и выходит . Просто может кто ламинат с ТП и пробку стыковую (другой у нас нет) без ТП одновременно юзал ,что лучше?А то дети дети соплями стены забрызгали пока я решаю что лучше и экономически выгодней

MersGM написал : Чего то вы там не то вычитали, эффективность тонкой теплоизоляции крутится вокруг 7-15%.

Да я про ЭППС от 5 сантиметров .Но стяжку снимать ,по новой заливать-:swoon

MersGM написал : В вашем случае плёнку не применить.

Значит всетаки под ламинат плёнка не желательна ? ПЫСЫ :Спасибо MersGM что не бросаете нас горемык :)

0
Iorik
Iorik
Новичок

Регистрация: 15.07.2013

Альметьевск

Сообщений: 14

19.09.2013 в 19:03:28

ПыПыСы :Обман -рехва тоже требует стяжку 3см ,ладно в документацию глянул .Что делать ? Вот попандос

0
web-rr
web-rr
Эксперт

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

19.09.2013 в 20:17:39

Стяжка плохая. Снимать полностью (и я бы рекомендовал во всей квартире). Промерять перепады. Затем заливать выравнивающий слой. Затем тёплый пол, потом финишная заливка.

0
sce
sce
Местный

Регистрация: 03.12.2012

Москва

Сообщений: 169

19.09.2013 в 20:28:40

Iorik написал : может кто ламинат с ТП

что-то никто из долгоиспользующих не отвечает, скажу про себя - использую под ламинатом Квикстеп электрический т.пол Деви (на плитках Девиселл). Ничего не разошлось с зимы прошлого года (т.е. меньше года прошло), пол был включен непрерывно зимой-весной, летом в холодные дни, сейчас опять подогревает в столовой до +19 температуры воздуха (ограничение Т пола стоит 26 градусов). "Родные" документы Unilin Flooring (разработчик/производитель ламината) не запрещают теплый пол, без разницы - вода или электричество. Только ограничена температура воды-теплоносителя (не более +50) и "контактная" температура (+28).

0
MersGM
MersGM
Эксперт

Регистрация: 02.09.2010

Москва

Сообщений: 1489

19.09.2013 в 23:00:51

to Iorik

Может вы всё таки тему почитаете? Снизойдёте до нас, горемычных... :)

Из тех брендов, что вы озвучили, получается безальтернативный Теплолюкс. Либо постелите мат(что проще) либо возьмите кабель(17-18Вт на м/п, 150Вт на м.кв.), проштробите канавки с шагом не более 10см и уложите его туда, замажте, затем либо наливайка+плитка либо сразу плитка.

В большинстве случаев продаваны просто дилетанты и сами с трудом понимают что продают.

В таком "виде", как эту плёнку предлагают она просто опасна.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу