С приколами с гистерезисом у OJ OCD4-1999 никто не сталкивался? (вопрос в первую очередь к MersGM :)).
Регулятор значительно перелетает +- температуру (регуляция по полу) не включая или не выключая вовремя подогрев, причем никакой зависимости ни по температурному порогу (ну т.е. должно быть 0.5 градуса) ни по времени (ну скажем 3 минуты после достижения) не вижу - бывает греет и охлаждает лишних 10 минут и на 10-ок лишних градусов. Пол ещё не смонтирован, сначала проверял на датчике возле лампочки (управляемой регулятором), теперь на датчике опущенном в стакан поставленный в подогреватель бутылочек.
Думал что там там какой-то хитрый алгоритм подсчета теплопотерь и компенсации в виде дополнительного (по времени/до большей температуры) прогрева - поэтому заморочился с подогревателем бутылочек чтобы дать ему "необходимый" медленный прогрев и остывание - нет, все равно интервал и температура включения и выключения от балды (т.е. настроен на 35, выключается при температуре от 37 до 50 (и соответственно через 2-10 минут после пересечения порога в 35.5)), включается в 28-34 (и тоже 1-10 минут после пересечения 34.5)).
Есть один момент - перед продажей продавец предупредил что такое поведение возможно если в настройках выбрано отображение текущей температуры на экрана, или включения подсветки во время включения подогрева (и обосновал этим цену в 100$). Но судя по моим наблюдениям с этими настройками поведение никак не связано, добиться нормального поведения мне не удалось никаким образом (в том числе путем многократного сброса на заводские настройки, с единственным изменением - регуляцией по датчику пола).
На контрафакт совсем не похоже, спереди и сзади надписи аккуратные и на своих местах. Да и не глюк это железа, очевидно, т.к. реальную температуру датчика регулятор на экране без проблем показывает. С другой стороны аккуратность исполнения прошивки (и локализации) тоже ставит меня в тупик - не заметить такой баг при таком отточеном железе и софте - ну это же смешно.
Если что в меню: SW 1.24, CF AQ103
На корпусе: OJ MICROLINE OCD4-1999-RU; какой то номер 49:17277:13
Бумажка сверху: A-984A300, 1344 sw2812, HC 131826
Поменять регуляторы проблемы нет, продавец согласен (тем более Devi всякие равноценные дороже), но регуляторы по характеристикам (управление, широта настроек, и т.д.) очень нравятся, менять не хочется, у того же devireg touch меньше вариантов режимов (4 события скажем) да и тач этот не нужен. Китайцев брать за те же 100 (RTC-89, когда на ебэе/ali они 30-40) как-то не очень, у Thermoreg TI-950 продавец сказал есть возвраты по экрану.
Идеи? :(
p.s. Кстати любой вход и выход из меню сразу вправляет ему мозги, т.е. похоже что залипает таймер/прерывание (хотя все остальное на экране живет). Но опять же, как такой глюк может быть в широко-тиражном не китайском устройстве?