Аватар пользователя
ЛЕС

Местный

Регистрация: 27.10.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 61

16.09.2014 в 19:46:22

Здравствуйте! Кабель термодатчика и кабель самого пола можно пустить поверх стены,в пластиковом канале?Или обязательно замуровывать? В основном штрабят и замуровывают,вот и решил спросить. Спасибо.

0
Аватар пользователя
Ilun

Местный

Регистрация: 04.10.2010

Киев

Сообщений: 1320

16.09.2014 в 21:01:21

ЛЕС, если это холодный провод нагревательного кабеля, то конечно можно. Надеюсь, что датчик пола на проводе будет заходить в пол в гофротрубке.

0
Аватар пользователя
ЛЕС

Местный

Регистрация: 27.10.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 61

16.09.2014 в 23:46:21

Ilun написал : ЛЕС, если это холодный провод нагревательного кабеля, то конечно можно.

Да,это кабель идущий от муфты соединения с нагревательным кабелем,для подключения к сети (датчику).Это я и имел в виду.

Ilun написал : Надеюсь, что датчик пола на проводе будет заходить в пол в гофротрубке.

Само-сабой:) Спасибо!

0
Аватар пользователя
Мастерок

Местный

Регистрация: 18.09.2014

Москва

Сообщений: 10

19.09.2014 в 02:30:54

Конечно хотелось бы иметь у себя, но думаю, что сам не справлюсь

0
Аватар пользователя
vazandrey

Местный

Регистрация: 15.12.2012

Урай

Сообщений: 10

19.09.2014 в 15:55:33

vazandrey написал : Привет. Подскажите можно ли использовать данный кабель для использования в теплом полу Саморегулирующаяся нагревательная лента 25ФСЛе2-СТ.

Что никто не может ответить!

0
Аватар пользователя
Ilun

Местный

Регистрация: 04.10.2010

Киев

Сообщений: 1320

19.09.2014 в 16:34:14

Самреги используются в снеготаянии, чтобы не промерзали трубы, на небольших участках водосточной системы, но не для теплого пола. Вам нужна равномерно повышаемая температура в стяжке, которая ограничивается и контролируется терморегулятором. Заставить работать самрег по всей длине одинаково не получится. Срок службы матрицы самрега небольшой, со временем садится мощность, отслаиваются токопроводящие жилы, не ремонтоспособен. По стоимости в несколько раз дороже резистивного нагревательного кабеля. Использовать для теплого пола не рекомендую.

0
Аватар пользователя
vazandrey

Местный

Регистрация: 15.12.2012

Урай

Сообщений: 10

19.09.2014 в 21:46:58

Спасибо за ответ. Просто я его не покупал есть в наличии 8 метров. Думал в насосной сделать теплый пол с помощью данного кабеля, чтобы не покупать.

0
Аватар пользователя
sce

Местный

Регистрация: 03.12.2012

Москва

Сообщений: 169

30.09.2014 в 14:52:17

Добрый день! Прошу совета - нужно ли что-то делать со свободно свисающим куском самрега, которым подогревается труба подачи воды из скважины. Фото:

Варианты: а) оставить как есть (но тогда кусок трубы может замерзнуть?); б) вытянуть кабель вверх, чтобы он лег вплотную к трубе (тогда часть греющего кабеля окажется внутри утеплителя пола)?

Что посоветуют специалисты?

0
Вложение
Аватар пользователя
Ilun

Местный

Регистрация: 04.10.2010

Киев

Сообщений: 1320

30.09.2014 в 18:08:19

Возьмите алюминиевый скотч, проклейте им сначала трубу, а потом намотайте по спирали самрег и проклейте его алюминиевым скотчем. Будет хороший контакт по теплопроводности самрега и трубы. Сверху теплоизоляция не меньше диаметра трубы, можно минеральной ватой, если не сочится. Тогда будет песня!

0
Аватар пользователя
sce

Местный

Регистрация: 03.12.2012

Москва

Сообщений: 169

30.09.2014 в 18:21:23

Ilun, в принципе так и думал, но есть одно "но": кабель длиной около 3.5-4 метров (греющая часть), основная его часть уже под землей закопана. Вертикальный участок трубы - около метра, из этого расстояния примерно 60 см. торчит над землёй (что и сфотографировано). На подземном участке кабель идет параллельно трубе. Чтобы начать мотать спираль, придётся его немного изогнуть. Какой допустимый радиус изгиба?

0
Аватар пользователя
Ilun

Местный

Регистрация: 04.10.2010

Киев

Сообщений: 1320

30.09.2014 в 18:45:07

Включите кабель на нагрев, он станет теплым и смягчится и спокойно его притяните к трубе. Я бы разрезал немного теплоизолятор, завернул на резьбовой части петлей, а на белой трубе по прямой. Со временем кабель задубеет, останется в положении изгибов и если нужно будет разобрать соединение, то без проблем снимите самрег с верхней части трубы и раскрутите соединение.

0
Аватар пользователя
sce

Местный

Регистрация: 03.12.2012

Москва

Сообщений: 169

30.09.2014 в 20:22:02

Спасибо, понял. В выходные сделаю, выложу фото с результатом на Ваш суд :)

0
Аватар пользователя
Andrey20

Местный

Регистрация: 15.05.2014

Москва

Сообщений: 3

02.10.2014 в 15:04:53

mstrct_lab написал : подскажите пожалуйста, бывают ли программируемые терморегуляторы, у которых программы не сбиваются при отключении от сети?

Если еще актуально. Есть такие, себе домой ставил, они с батарейкой. http://obogrev-polov.ru/shop/termoregulyatory/termoregulyator-rehau-optima

0
Аватар пользователя
Pheliks

Местный

Регистрация: 01.09.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 2

03.10.2014 в 13:51:27

Здравствуйте! планирую сделать электрический теплый пол в стяжке в ванной/туалете (1 + 0,5 квм ). стяжка 4-5см. 1 этаж, утеплителя не будет, по высоте уже некуда. появились вопросы. 1) можно ли укладывать кабель тп в бетонную стяжку с щебнем(5-20)? 2) каков рецепт стяжки для тп? нужны ли пластификаторы и тд; 3) для такой толщины стяжки нужна ли армирующая сетка? или тп нормально будет греть и внизу стяжки? сверху стяжки будет керамическая плитка.

0
Аватар пользователя
valid7228

Местный

Регистрация: 17.11.2012

Москва

Сообщений: 4276

03.10.2014 в 14:26:44

Добрый день. был уложен теплый пол(маты под плитку), примазан плит. клеем. Затем залит сверху наливайкойтонким слоем, не более 5мм выше кабелей. Прошло 3 дня, решили проверить греет или нет, включили, за ночь нагрел еле еле температуры тела, на терморегуляторе, выставлено было максимальное значение 40 (вероятно градусов), в чем может быть проблемма? Полы электролюкс, датчик-простой, вертушок, 150ватт. Спасибо...