03.02.2016 в 10:34:25
5050123, да, трещина стучится так же, как и остальное.
Кабель, конечно. Не раньше 30 дней.
03.02.2016 в 17:51:46
5050123, zIBiT новое видео о настройках и программированию терморегулятора
03.02.2016 в 18:52:50
Ilun, всё же в нём есть режим против промерзания :) Отлично!
05.02.2016 в 19:25:13
Добрый вечер, имеется кабель DTIP-18 Планирую сделать полусухую стяжку пола, высота 5см. Те кто делает эту стяжку, сначала выкладывают пленку обычную, по бортам ленту специальную. И на это все льют со шланга состав. У меня сейчас задача сделать полы, чтобы они могли залить стяжку. Но у меня в голове не укладывается что кабель будет под пленкой( Как лучше сделать?!
06.02.2016 в 02:12:33
to scapesik
Кабель естественно должен быть поверх плёнки, иначе как он попадёт внутрь самой стяжки :) Во вторых у вас слой получается некислый(к вашим 5см прибавьте толщину плитки и слой клея = итого будет не менее 6-6,5см!), кабель долго нагревать будет, получается аккумулирующая стяжка. Кабель "приподнять" бы на пару-тройку см.
06.02.2016 в 12:39:32
scapesik написал: Добрый вечер, имеется кабель DTIP-18 Планирую сделать полусухую стяжку пола, высота 5см. Те кто делает эту стяжку, сначала выкладывают пленку обычную, по бортам ленту специальную. И на это все льют со шланга состав. У меня сейчас задача сделать полы, чтобы они могли залить стяжку. Но у меня в голове не укладывается что кабель будет под пленкой( Как лучше сделать?!
Полусухую стяжку не "льют из шланга". Где-то вы ошибаетесь.
07.02.2016 в 12:51:42
5050123 написал:
scapesik написал: Добрый вечер, имеется кабель DTIP-18 Планирую сделать полусухую стяжку пола, высота 5см. Те кто делает эту стяжку, сначала выкладывают пленку обычную, по бортам ленту специальную. И на это все льют со шланга состав. У меня сейчас задача сделать полы, чтобы они могли залить стяжку. Но у меня в голове не укладывается что кабель будет под пленкой( Как лучше сделать?!
Полусухую стяжку не "льют из шланга". Где-то вы ошибаетесь.
Возможно, вот эти ребята будут делать
07.02.2016 в 19:29:10
Добрый вечер. Планирую сделать теплый пол на кухне в квартире на 7 этаже. Стяжка в квартире- от застройщика, толщиной около 50 мм по монолитной плите перекрытия. В Леруа купил кабель Devi 20T. Полы планирую ровнять наливайкой Юнис горизонт универсальный, покрытие- КГ 9мм на клей 4мм. Сегодня проверил нивелиром плоскость, и в одном месте около 1.5 кв.м. толщина слоя наливного пола выходит 10 мм. Остальная толщина около 25-30 мм. Собственно сам вопрос: "Что будет с наливным полом при такой малой толщине? Растрескается?" Есть штроборез и пылесос, т.е. я могу пропилить стяжку на 10 мм и туда заложить кабель, но очень не хочется пилить 36 п.м. Можно так оставить или нет? Да, шаг укладки 125 мм.
07.02.2016 в 19:40:39
ВладимирЯр, в такой ситуации, плюс имея штроборез, я бы точно заложил кабель в имеющуюся стяжку и сверху налил сколько мне надо.
07.02.2016 в 20:55:54
zIBiT, спасибо за ответ, буду пилить. Теперь встает вопрос с коридором- там толщина стабильная, около 25мм +-5мм. В инструкции к кабелю написано- толщина слоя не менее 30мм. Это с отделочными материалами? Или только стяжка? Я просто хочу понять, чем обусловлена эта толщина-возможностью разрушения стяжки или неравномерностью прогрева, или еще чем-то?
08.02.2016 в 09:15:46
ВладимирЯр, толщина нужна для сохранения тепла (эффект радиатора, когда у вас пол является единственным источником отопления и работает даже ночью, по льготному тарифу) и да, для равномерности прогрева (с вашим кабелем с этим проблем не будет). 25 мм слой + финишное покрытие (клей + керамогранит) - будет достаточно для работы.
А вообще, эти 30 мм - это минимальный слой для ЦПС. Если делать меньше, то в случае термического воздействия - стяжка разрушится (по крайней мерее вероятность очень высока).
08.02.2016 в 09:55:31
ВладимирЯр, если смесь наливного пола пригодна для теплых полов, проверенное качество, слой 10 мм нормально будет лежать с нагревательным кабелем, то я бы не заморачивался со штробарезанием. Это когда вообще нельзя поднять уровень пола, хотя бы на 1 см и кабель или мат не проходит по высоте. В инструкции написано о стяжке в 3 см над кабелем, как равномерное распределение тепла при максимальном шаге укладки кабеля в 12.5 см во внутренних помещениях с обычными теплопотерями. С 10 см шагом укладки полосатости нагревательных линий не чувствуется.
08.02.2016 в 10:29:51
5050123 написал: И вот что имели в итоге: За бортом минус 22°(стоял мороз несколько дней). В помещении +25° (замер делал по перегородкам). Температура пола в обогреваемой зоне +32°. Температура пола в НЕ обогреваемой зоне +15°. Шаг укладки (по расчётам Ильи) был принят 8 см. А теперь и статистикой могу поделиться: Пол на лоджии был включён в сеть 01.01.16 около 18 часов вечера. Выключен был 31.01.16 во второй половине дня. Работал он не по таймеру, а по данным датчика пола, то есть никаких алгоритмов я не программировал в него, просто вкл. в розетку и забыл. И вот что имеем: Мощность контура 395 Вт. Время работы 712 часов Время работы реле (то есть время подачи напряжения на кабель, чистые моточасы короче) 322 часа Реле включалось 1416 раз Потребление: Общее 128 кВт
Получается, что на утепленной лоджии с температурой поверхности пола 32С, система электрического отопления через пол проработала в среднем 10.4 часов в сутки в морозы. В межсезонье эти цифры будут меньше, когда не так холодно. Интересна статистика работы кабеля на кухне, где он врезан в существующую стяжку. Наверно в среднем часов 12 в сутки, что является примерным временем расчета потребления теплого пола.
08.02.2016 в 11:59:59
ВладимирЯр написал: очень не хочется пилить 36 п.м.
Врезал 59 м.п. со штроборезом и пылесосом, нормально, день работы. После заделки кабеля в штробу налил нивелирки толщиной от 3 до 12 мм и укрыл всё это КГ 400х400х10 мм на клей в 3 мм, всё получилось отлично.
08.02.2016 в 12:20:55
Ilun написал: Интересна статистика работы кабеля на кухне, где он врезан в существующую стяжку. Наверно в среднем часов 12 в сутки, что является примерным временем расчета потребления теплого пола.
Есть и для кухни статистика, там конечно цифры потребления посерьёзнее, но там и мощность контура 1095 Вт. Вот что получилось (схема работы была аналогична контуру на лоджии): Мощность контура 1095 Вт. Время работы 711 часов Время работы реле 415 часов Реле включалось 1355 раз. Потребление общее 447 кВт.
Радиатора отопления ЦО в период эксперимента не было, то есть система работала как отопление через пол, но по датчику пола, не по воздуху. Температура воздуха при этом в течение эксперимента была 25-26 °С Стяжка в кухне разгонялась 36 часов до 32°С (стартовали с 21°С) После входа в рабочий режим делал замер температуры пирометром, получилось 30°С. Прогрев равномерный, без зебры. :) После отключения стяжка была тёплой на ощупь несколько дней, буквально вчера обратил внимание что температура пола 25°С (по регулятору), но правда и на улице несколько дней температура +3+5°С
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу