Ilun написал : Ни в коем случае не отступайте от края рабочей стенки кухни, чтобы пальцы ног не чувствовали падение температуры.
т.е. прокладывать кабель прямо по границе кухни?
16.12.2014 в 20:26:03
Ilun написал : Ни в коем случае не отступайте от края рабочей стенки кухни, чтобы пальцы ног не чувствовали падение температуры.
т.е. прокладывать кабель прямо по границе кухни?
16.12.2014 в 20:30:03
Ilun написал : Расчеты делаете по всей площади обогрева, а когда будете укладывать, то и отступите 10см.
т.е. имеем помещение 1,63 на 1,65 метра. (от стенки до стенки) площадь для рассчета длины кабеля брать 1,63х1,65 или все таки 1,43х1,45? получается 2,69 и 2,07 кв.м. соответственно. а это либо 22 либо 18 метров кабеля соответственно.
16.12.2014 в 21:00:58
Andrey099 написал : имеем помещение 1,63 на 1,65 метра, площадь для рассчета длины кабеля получается 2,69
умножаем на 100 и делим на длину 22м = 12.23см. Шаг укладки чередующийся, в основном 12.5см и пару петель с шагом 10см. На фотографиях, сделанных на разных объектах, видно, насколько быстро падает температура в краевой зоне, где заканчивается нагревательный кабель. Типичная ошибка монтажа и не комфорт для заказчика.
16.12.2014 в 21:19:31
если я везде сделаю шаг 10 см (рассчетный) хуже не будет от этого? по идее будет чуть быстрее прогреваться.
16.12.2014 в 21:36:13
вот так примерно рассчитываю площадь для кабеля. от стены сделал отступ 10 см. получается неправильно все?
17.12.2014 в 01:32:06
Может кому пригодится.
Делаю теплый пол, уже есть плавающая ЦПС, но ее трогать не захотел. Решил делать кабелем в наливной пол. Задумался, чем бы попроще закрепить ленту и взгляд упал на клеевой пистолет. Попробовал, понравилось - довольно быстро и аккуратно, без пыли.
17.12.2014 в 08:08:06
День добрый! Если класть теплый пол в санузле в стяжку, потом сверху плита, можно ли ставить на такой пол стиралку?
17.12.2014 в 20:53:25
подскажите, будет ли плохо, если рассчет длины кабелей я выполню исходя из шага укладки 10см? по идее будет просто быстрее прогреваться, или я ошибаюсь?
17.12.2014 в 21:27:50
Jols написал : День добрый! Если класть теплый пол в санузле в стяжку, потом сверху плита, можно ли ставить на такой пол стиралку?
Нет, нельзя. Теплый пол кладется только там, где не будет стоять мебели/техники или она будет на достаточно высоких ножках. Вы же знаете, где всегда будет стоять С/М и ее габариты? Просто не укладывайте туда теплый пол.
17.12.2014 в 21:30:28
Andrey099 написал : подскажите, будет ли плохо, если рассчет длины кабелей я выполню исходя из шага укладки 10см? по идее будет просто быстрее прогреваться, или я ошибаюсь?
При кабеле 17 Вт/м (реально 15.5 Вт при сети 220В вместо 230В) это вам даст порядка 150 Вт/м2 - вролне нормальная мощность.
18.12.2014 в 00:38:00
Andrey099 написал : если рассчет длины кабелей я выполню исходя из шага укладки 10см?
отличный вариант. Я всегда стараюсь в расчетах придерживаться этого шага или чередующегося 10-12.5. Получится мощность при 220В 165 Вт/кв.м и даже если напряжение будет еще ниже, что часто бывает зимой при всеобщих включенных нагрузках, заложенная мощность нагревательным кабелем будет достаточной для комфортного прогрева. Не нужно будет ждать долгого прогрева при первом включении.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.