25.09.2015 в 11:30:23
nowwak написал : Ну как же, везде пишут что теплоизолятор внизу и хороший отвод тепла от нагревателя - желательно
Тут всё верно
nowwak написал : А что не так с дюбелями?
Это не предусмотрено технологией стяжки на тепло/шумо-изоляции.
nowwak написал : Спокойно хожу по "пирогу"
Возможно, Вас спасёт нивелирка по сложным основаниям, например
25.09.2015 в 13:39:28
Всем привет!
То, что Деви - это круто и надежно, вполне ясно. Только не бюджетно.
На каких еще производителей можно обратить внимание, чтобы не пожалеть?
27.09.2015 в 17:42:57
Приветствую! Подскажите,пожалуйста,соединительную муфту эл. мата тоже раствором закрыть?Влагой не наберётся? Плитку собираюсь класть. Спасибо.
27.09.2015 в 20:36:19
Муфта герметичная и мат может работать даже в воде. Важно то, чтобы после соединительной муфты был прямой участок нагревательного кабеля не менее 20см, потом его можно поворачивать. На повороте возникают большие механические натяжения, которые могут привести к отслоению в клеевой муфте или
27.09.2015 в 22:11:15
Спасибо!То,что хотел узнать.
28.09.2015 в 21:38:11
Здравствуйте уважаемые мастера! Повредили двужильный кабель Devi (на фото). Все жилы электрически целы, то есть в принципе можно попробовать залить эпоксидкой. Но есть сомнение, что сечение у поврежденной жилы теперь меньше и это приведет к дальнейшему выходу из строя. С одной стороны (слева) от места повреждения осталось 60 сантиметров до концевой муфты. Мат 7 квадратных метров. Не лучше ли отрезать этот хвост и соединить жилы в месте повреждения? Если так будет лучше, то как жилы соединять: гильзами или пайкой? Заранее спасибо за ответы.
28.09.2015 в 23:31:44
Доброго времени суток! Решил в туалет положить ТП, наткнулся у нас в городе на кабель VERIA 20, по заманчивой цене, к ниму же предлагают регулятор VERIA CONTROL T 45,возникло пару вопросов: Если не ошибаюсь Верия не хуже Деви? Кабель плоский, его намного сложней ложить, чем круглый? Смущает, что датчик ТП 10КоМ и как говорит продавец, что к данному термостату можно подключить только датчик Верия, другие не подойдут? Подскажите кто что может.
29.09.2015 в 17:01:09
alex0401, у Вас нагревательные жилы мата повреждены, они долго не прослужат. Нужно ставить соединительную муфту или, если говорите, что рядом концевая, тогда ставьте свою концевую муфту на месте повреждения. Экран обрезается, нагревательные жилы без изоляции скручиваются (сплав нагревательных жил не паяется), сверху гильза или наконечник. Потом клеевая термоусадка, которую заплющиваете. Ставить
29.09.2015 в 17:19:00
Cherub, кабель
29.09.2015 в 21:55:07
Ilun, Спасибо за развернутый ответ. По результатам отпишусь.
29.09.2015 в 22:55:10
Ilun, Спасибо, с плоским дело не имел, воспользуюсь вашим советом, да у меня всего 10м получается, насколько я понял сам кабель надо ставить на ребро (узкую часть кабеля), что бы он не перекрутился на петле?