wolff-87, Снимать "кусок" не обязательно. Я так делаю по сухой стяжке: беру перфоратор, ковыряю канавки под кабель и трубку датчика нужной глубины, кабель наживляю на термоклей, замазываю плиточным клеем.

Аватар пользователя
wolff-87

Местный

Регистрация: 18.08.2016

Москва

Сообщений: 16

01.08.2017 в 11:26:31

#6078429

Дядя Сёма° написал:

wolff-87, Снимать "кусок" не обязательно. Я так делаю по сухой стяжке: беру перфоратор, ковыряю канавки под кабель и трубку датчика нужной глубины, кабель наживляю на термоклей, замазываю плиточным клеем.

Дядя Сёма°, Вот именно так я и думал.Есть ли положительный опыт укладывания подобным образом? Есть ли перепад прогрева пола волнами, т.е. над кабелем пол теплее чем, в середине, между витками??

Аватар пользователя
a.nujniy

Местный

Регистрация: 03.08.2017

Тверь

Сообщений: 1

03.08.2017 в 19:28:43

#6079945

Добрый день, уважаемые мастера! Собираюсь установить электрический тёплый пол для комфортного обогрева (т.е. не в качестве основного отопления) под ламинат в гостиную многоквартирного панельного дома площадью 20 кв. м. без стяжки, т.к. квартира на первом этаже и был опыт монтажа нагревательного кабеля в наливной пол, который практически не нагревал ламинат и вышел из строя через год эксплуатации (причём кабель под мебелью не проходил). И теперь всё это дело демонтировать (долбить стяжку) нет ни малейшего желания.

  1. Можно ли поверх стяжки установить тёплый пол в матах или в плёнке?
  2. Если да, то какой именно ТП порекомендуете? Читал где-то на МастерГраде, что есть плёночные нагреватели, у которых резистивный слой нанесён зигзагом, что уменьшает уровень магнитного поля. Подскажите пожалуйста кто именно производит такие плёнки?
  3. Можно ли установить тёплый пол на ДСП, которому около 30 лет? Знаю, что в ДСП содержатся фенолформальдегиды, которые выделяют вредные для организма человека и животных свободные радикалы при нагреве, но за 30 то лет оно ведь могло и выветриться? Или я ошибаюсь? :) Дело в том, что у меня реально ледяные полы даже летом, поэтому хочется оставить в качестве теплоизолянта эти старые листы ДСП. Так то вроде бы и ламинат содержит те же формальдегиды.
  4. Если листы ДСП категорически не рекомендуется оставлять под ТП, то чем их тогда заменить? Какой теплоизолянт посоветуете?
  5. Какую подложку порекомендуете? С уважением!

Аватар пользователя
LegoFF

Местный

Регистрация: 21.10.2013

Минск

Сообщений: 27

07.08.2017 в 15:40:44

#6082058

Уважаемые, кто что может сказать по теплым полам Termopads? Есть у кого опыт монтажа/ремонта, использования?

Аватар пользователя
MersGM

Местный

Регистрация: 02.09.2010

Москва

Сообщений: 1483

08.08.2017 в 00:35:10

#6082463

to alexteni

Обычная "китайщина".

Сайт на немецком - это "ржака".

Аватар пользователя
MersGM

Местный

Регистрация: 02.09.2010

Москва

Сообщений: 1483

08.08.2017 в 00:53:33

#6082466

to a.nujniy

был опыт монтажа нагревательного кабеля в наливной пол, который практически не нагревал ламинат и вышел из строя через год эксплуатации

Есть опыт монтажа под ламинат в несколько сотен систем, греет прекрасно и уже много лет. Кто то из нас двоих что то делает не так :) марку кабеля и прочие подробности желательно озвучить.

  1. Только плёнку.
  2. На рынке НЕТ качественных производителей. Один "кетай" под разными именами, разными "родинами" и разным качеством(от ... до очень плохого). Про уровень магнитного поля - глупости.
  3. Можно. Остальной вопрос из серии: Скажите плиз, если я в банку с грибами добавлю поганок и всё это сьем, я таки умру или просто отравлюсь?
  4. ДСП не теплоизолянт. Большинство тонких теплоизоляционных материалов - это вспененные полиэтилены и они слишком мягкие. Если вы положите плёнку на такой материал, вы её гарантированно порвёте или продавите с самыми печальными последствиями(током шибанёт или сгорите). Более твёрдые теплоизоляторы(типа ЭППС например) слишком толстые, например 2см и вам придётся поднимать уровень пола во всех помещениях. Нужен твёрдый материал, фанера, ГВЛ, ЦСП и т.п.
  5. Подложку для чего и куда?

Может вам всё таки инструкцию для начала прочесть или видео по теме посмотреть? Это добра в инете навалом.

Аватар пользователя
MersGM

Местный

Регистрация: 02.09.2010

Москва

Сообщений: 1483

08.08.2017 в 01:02:21

#6082472

to LegoFF

Это индийский производитель. Давно на рынке. Выглядит неплохо. Прям негативного про них не слышал.

Аватар пользователя
Ilun

Местный

Регистрация: 04.10.2010

Киев

Сообщений: 1320

09.08.2017 в 23:00:35

#6083842

Аватар пользователя
Alexandr S

Местный

Регистрация: 10.08.2017

Москва

Сообщений: 2

10.08.2017 в 22:33:10

#6084593

Посоветуйте пожалуйста какую фирму теплого пола (мат) купить? Выбираю между Veria, SHTEIN или Arnold Rak

Аватар пользователя
Ilun

Местный

Регистрация: 04.10.2010

Киев

Сообщений: 1320

12.08.2017 в 19:55:00

#6085784

Аватар пользователя
MersGM

Местный

Регистрация: 02.09.2010

Москва

Сообщений: 1483

13.08.2017 в 00:48:54

#6085945

to Alexandr S

Точно не Shtein (это псевдо-бренд из "кетая"), Arnold(немцы) производитель хороший, но дело в том, что в России две компании утверждающие, что они настоящие дилеры марки. Кто то из них врет и продаёт подделку. В общем мутная история, нужно разбираться и всё такое... Поэтому остаётся Veria, да и коллега Ilun положительно отзывался.

Аватар пользователя
Ilun

Местный

Регистрация: 04.10.2010

Киев

Сообщений: 1320

13.08.2017 в 21:27:10

#6086410

!#[https://www.youtube.com/watch?v=CRZVHBgaees&feature=youtu.be]

Аватар пользователя
Ilun

Местный

Регистрация: 04.10.2010

Киев

Сообщений: 1320

18.08.2017 в 22:26:55

#6090039

Аватар пользователя
Ilun

Местный

Регистрация: 04.10.2010

Киев

Сообщений: 1320

01.09.2017 в 17:43:55

#6101033

Аватар пользователя
dm66

Местный

Регистрация: 21.01.2015

Екатеринбург

Сообщений: 16

08.09.2017 в 14:41:13

#6106620

Добрый день! Планирую менять пол в комнате 19 кв.м. Сломал всю голову по напольному покрытию и подогреву. Сейчас пол - обычная панель (черновой пол) и на нём обычный бытовой линолеум без основы. Полы дико холодны при том что это 5 этаж 9-ти этажного дома. Ни как не могу решиться на ламинат т.к. боюсь проблем с ним (вода, скрип, ремонт через 5 лет и т.п.) поэтому решил класть линолеум полукоммерческий с основой. Т.к. просто основы не хватит для победы над холодом есть мысль сделать на мой черновой пол стяжку с кабельными матами Thermomat, а уже сверху положить линолеум. Учитывая, что линолеум будет с основой он будет хуже прогреваться, зато не будет таким холодным как без основы в период отключения подогрева пола. Подогрев пола планирую использовать только в межсезонье и сильные морозы. Насколько жизнеспособна подобная схема и можно ли так делать. Если делать сендвичи по 5 см то будет большой перепад (ступенька) с корридором!

Аватар пользователя
MersGM

Местный

Регистрация: 02.09.2010

Москва

Сообщений: 1483

13.09.2017 в 00:14:39

#6109844

to dm66

Схема не очень хорошая и лучше так не делать. Во первых, такой материал как линолеум должен находится в самом конце списка претендентов на напольное покрытие в вашем жилище. По многим соображениям. Во вторых, основа(войлок например) будет препятствовать передаче тепла к поверхности тем самым уменьшая эффект "тёплого пола", впустую расходую эл.энергию и невелируя поставленную задачу. В третьих для для уверенного прогрева пола, вам потребуется мощность от 150-160Вт на м.кв. и никак не меньше. И если вы выбрали "бренд" Thermo то вам нужна линейка TVK-180, это будут честные 164Вт при 220В. TVK-130 даже не рассматривайте - попросту выкинутые деньги. Теплоизоляцию сделать нормальную вы всё равно не сможете, а плохонькую (всякие 3-5мм пенофолы) и смысла нет. Поэтому если у вас нет значительного уклона(ну или небольшой в пределах 10-15мм) то можете смело уложить мат и залить его самовыравнивающейся смесью, толщиной 10мм. Слой должен полностью "закрыть" весь кабель. Настойчиво советую вам отбросить предрассудки(вода, скрип, ремонт через 5 лет и прочее...) и уложить ламинат. Разумеется необходимо использовать не толстую и не пробковую подложку. Ламинат, хороший и долговечный материал(разумеется нужно выбирать не самый дешёвый), при грамотном монтаже прослужит очень долго.

Аватар пользователя
bobskiy

Местный

Регистрация: 01.10.2015

Сургут

Сообщений: 5

19.09.2017 в 07:29:45

#6114753

Добрый день. Регулятор теплого пола GV 780 Резистивная коммутируемая мощность составляет 3,6 кВт Защита (степень) — IP31 Температурный датчик пола типа NTC 10кОм (длинна кабеля – 2м) Материал корпуса — V0 UL-94 (негорючий пластик) Диапазон температур: 5°C-35°C Точность поддерживаемой температуры – 1 °C

Нагрузка - подключенные параллельно теплые полы х видов: -пленочный теплый пол - сопротивление 110 Ом (Devi вроде), получается где-то 450 Вт -кабельный (2 жилы, daewoo) -275 вт. Сопротивление сейчас 600 кОМ!

Я понимаю, что в кабельном полу где-то обрыв, и скорее всего в центральной жиле.

Сейчас странная ситуация с терморегулятором. При срабатывании реле и включении нагрева, тут же регулятор выключается, через секунд 15 он опять включается, срабатывае реле, включается нагрев и тут же выключается и так бесконечно. Через несколько дней, оключил всю нагрузку. По очереди подключал каждый пол отдельно, все было нормально. Выключил пол с щитка. Оставил только пленочный. Через 2 часа включил в щитке. И опять такая же ситуация. Отключил всю нагрузку. Все равно выключается регулятор. Без датчика не работает. Хотя он в норме.

Думал по кз вырубается. Все прозвонил, все норм. Смущает огромное, но не бесконечное сопротивление на кабельном полу. До этого все работало года 2. Регулятор не отключали, даже летом, просто нагреув не был включен. Началось после того, как я перед началом "сезона" выключил регулятор в щитке, прикрутил его к монтажной коробке...вспомнил. Когда прикручивал, переломился провод фазы и замкнул куда-то, была всышка и вырубился автомат)) Как я забыл про это.

Мог ли выйти из стоя кабельный тп из-за КЗ? Судя по всему терморегулятору кирдык.

Аватар пользователя
MersGM

Местный

Регистрация: 02.09.2010

Москва

Сообщений: 1483

21.09.2017 в 01:40:16

#6116368

to bobskiy

Кабель из-за КЗ наверное вряд ли, но сопротивление не может быть такое - похоже труп. Терморегулятор можно проверить подцепив вместо потребителя лампочку накаливания и "прогнав" пару циклов. Судя с ваших слов, релюха сдохла.

Аватар пользователя
bobskiy

Местный

Регистрация: 01.10.2015

Сургут

Сообщений: 5

21.09.2017 в 07:57:38

#6116427

MersGM, Да регулятор я уже сменил. Может еще раньше Кабельный ТП вышел из строя, просто я не замечал. Но почему, из-за перегрева? На форумах, статьях читал, что в основном "перегорает" в месте спайки ( у меня двухпроводный пол). Интересно другое. Когда я отключил его от сети, и включил только пленочный Если водить индикатором, показывающим наличие фазы в проводке в стене, то он показывает, что она есть, в тех местах, где расположен кабельный теплый пол. А если подключить только кабельный, то индикатор показывает, что фазы нет.

Аватар пользователя
Ilun

Местный

Регистрация: 04.10.2010

Киев

Сообщений: 1320

22.09.2017 в 22:13:24

#6117755

Аватар пользователя
MersGM

Местный

Регистрация: 02.09.2010

Москва

Сообщений: 1483

23.09.2017 в 00:11:57

#6117811

to bobskiy

Очень много зависит от качества кабеля(качества греющей жилы) и применяемых при производстве материалов. "Плохонький" кабель не простит вам не одной ошибки допущенной при укладке, ну и в целом шанс к перегоранию "просто так" велик по сравнению с фирменными кабелями. Место соединения(муфта) - слабое звено в структуре изделия, а где тонко там и рвётся :) Тут я не великий специалист, но похоже эл.магнитное поле как то передаётся на проводник, плюс повышенный уровень поля - это свойственно для плёночных нагревателей, конструктив такой.

Аватар пользователя
alekssmak

Местный

Регистрация: 24.09.2017

Минск

Сообщений: 7

24.09.2017 в 23:06:46

#6118904

Привет, может кто сталкивался с разборкой терморегулятора OJ Microline OCC4 (или аналогичных этого бренда)? Установлены 7 лет назад, и вот начали после выключения/включения "сбрасывать время". По паспорту заявлен срок батареи резервного питания - 5 лет. Можно ли произвести ее замену? В инструкции и "в интернетах" ничего подобного не нашел.

Аватар пользователя
MersGM

Местный

Регистрация: 02.09.2010

Москва

Сообщений: 1483

25.09.2017 в 12:08:27

#6119168

to alekssmak

Разбирал OCC4 для замены батарейки. Ничего сверхсложного там нет. В моём экземпляре батарейка была припаяна, поэтому пришлось чуток повозится. К сожалению не помню что там за элемент, но точно не "экзотический".

Аватар пользователя
alekssmak

Местный

Регистрация: 24.09.2017

Минск

Сообщений: 7

25.09.2017 в 13:53:52

#6119245

to MersGM,

MersGM написал: В моём экземпляре батарейка была припаяна, поэтому пришлось чуток повозится. К сожалению не помню что там за элемент, но точно не "экзотический".

Отлично, спасибо!

Аватар пользователя
chvp

Местный

Регистрация: 25.09.2017

Вологда

Сообщений: 9

25.09.2017 в 18:20:17

#6119432

Здравствуйте! Прошу совета.

При укладке матов теплого пола допустили ошибку, кабель в одном месте пересекает гофру датчика.

Теплый пол 150вт уложен на пеноплекс, залит тонким слоем наливного пола, сверху уложена плитка. В одном месте на развороте мата кабель проходит перпендикулярно над гофрой датчика (гофра ф20мм) , сам датчик на расстоянии 10 см от перекрестия и ~ 5 см от других витков. Пол пока не включался. Насколько критична такая ошибка. Возможен локальный перегрев? Необходимо исправлять ?

Аватар пользователя
MersGM

Местный

Регистрация: 02.09.2010

Москва

Сообщений: 1483

26.09.2017 в 23:38:16

#6120614

to chvp

Насчёт пересечения кабелем трубки - полная ерунда. Забить.

А вот это:

уложен на пеноплекс, залит тонким слоем наливного пола, сверху уложена плитка

  • стрёмная конструкция.

Аватар пользователя
Doublezero

Местный

Регистрация: 19.09.2016

Ростов-на-Дону

Сообщений: 17

27.09.2017 в 12:34:46

#6120910

Ilun,
Подскажите, если кабель тёплого пола под плиткой накрыт ЛДСП 16мм, шириной 25 см, это критично для ТП? Поднимать полки на ножки или можно оставить так? Под полкой 3 витка змейки кабеля.

Аватар пользователя
chvp

Местный

Регистрация: 25.09.2017

Вологда

Сообщений: 9

27.09.2017 в 17:30:49

#6121125

MersGM, если не затруднит можно подробней ? Что неправильно и какие последствия? Данная конструкция только в месте укладки теплого пола в прихожей на площади около 1,2 м2. Была сделана выемка стяжки.

Аватар пользователя
Ilun

Местный

Регистрация: 04.10.2010

Киев

Сообщений: 1320

27.09.2017 в 19:52:55

#6121247

Doublezero, у Вас скорей всего уложен нагревательный мат, который спокойно выдерживает локальный подъем температуры, но основание полки будет хорошо нагреваться.

Аватар пользователя
setupio

Местный

Регистрация: 30.01.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 50

28.09.2017 в 00:29:59

#6121480

Коллеги, быстро нужно решать, по акции предлагают любой мощности (до 1.65 кВт) комплекты Ensto за 2590р. Подозрительно дешево, подделка?

На утепляемую лоджию 3м2 в стяжку 40мм под плитку подойдет Ensto EFHTK7+T? Если не подделка и цена актуальная, есть на вскидку альтернативы? Смущает максимальная мощность 150 Вт/м2 и, похоже, совсем примитивный регулятор.