18.05.2020 в 18:21:30
Ilun, посоветуйте пожалуйста, от промежуточного подрозетника, до места установки терморегулятора, мне нужно заложить три кабеля:1) питающий кабель т.е. приходящая силовая фаза, ноль, заземление (я применю ввг нг лс 3:1,5) 2) кабель который соединится с нагревательным кабелем. Как я понимаю для этого нужен трехжильный кабель ( L и N а также заземление нагревательного кабеля) можно ли применить ввг нг лс 3:1, 5 для этого? 3) кабель который соединится с проводом датчика температуры. Как я понимаю, для этого нужен двухжильный кабель, можно ли применить ввг нг лс 2:1, 5 для этого? В итоге, к месту установки терморегулятора, мне нужно заложить три кабеля:один 2:1, 5 и два 3:1, 5 либо один пятижильный и один трехжильный. Всё верно? В промежуточном подрозетнике, соединение кабелей между собой,можно сделать при помощи Ваго или вы что-то другое используете, в этом случае?
18.05.2020 в 19:22:20
Иркут, от промежуточного подрозетника к новому месту установки терморегулятора Вам нужно проложить один кабель 3х1.5 мм и один кабель 2х1 (2х0.75) мм. Я Ваго не доверяю, сделайте хорошие скрутки и пропаяйте, будет на года или соедините через гильзы. Обычно все соединения силовых и нагревательных проводов я обжимаю гильзами и под клеевую термоусадку, тогда это может работать погруженное в воду.
18.05.2020 в 22:12:57
19.05.2020 в 08:07:27
Подскажите, пожалуйста, какой терморегулятор выбрать к ТП Veria Flexicable-20? Devireg Touch или Devireg Smart. Разница в цене 2800 руб., стоит ли оно переплаты? Или вообще лучше взять Veria EТ-45
19.05.2020 в 08:27:40
Ilun написал:
Ilun, спасибо за схему. На данной схеме, у терморегулятора, один общий N ноль и для питающего (силового) кабеля и для нагревательного кабеля. Я так понимаю, у меня может оказаться Терморегулятор и с другой схемой подключения, с двумя раздельными N нолями (на терморегуляторе может быть, отдельный ноль для силового кабеля и отдельный, для нагревающего кабеля)? Примерно как сдесь
Это я к тому, что может подстраховаться и проложить один четырехжильный 4+1,5 и один 2+0,75 ?
19.05.2020 в 09:12:58
klyde, VERIA ET-45 это тот же терморегулятор DEVI Touch, только с др. названием, а по цене наверняка дешевле. DEVI Smart я никогда не предлагаю заказчикам из-за их дебилоидного подключения, особенно к новым IPhone. К примеру, человек купил 16 Smart и не может их подключить к своему телефону, представляем эмоции и состояние этого человека? Дополню, что при первом включении этих терморегуляторов, нужно чтобы они оставались в сети минимум на сутки для зарядки внутреннего аккумулятора. Иначе, через год пользования батарейка умрет и время на регуляторе будет сбиваться при малейшем пропадании электричества.
19.05.2020 в 09:20:17
Иркут, Вы меня не слушаете, а придумываете себе сложности. Все терморегуляторы имеют силовое реле, замыкающее только фазу на нагревательный кабель, нули приходящий и на нагревательный кабель у них общие по шине регулятора или на крайний случай в некоторых моделях ставится перемычка. Почему и нужно всегда придерживаться схемы подключения, указанной на регуляторе, чтобы не получилось так, что фаза постоянна на всем, а замыкается ноль. Не нужен Вам отдельный провод N, все нули по схеме общие после УЗО или диффавтомата.
19.05.2020 в 11:05:06
Ilun, спасибо, по поводу нуля понятно. Ещё хотел уточнить, если вам требуется перенести Терморегулятор в другое место, какой вид кабеля вы используете, для удлинения провода датчика температуры: ввг,пвс или шввп? Так как у меня нет инструмента, для опрессовки концов многопроволочного провода пвс/шввп (а как я понимаю, концы многопроволочного провода, желательно опрессовать) не будет ли ошибкой, если я для удлинения провода датчика температуры, применю ввг 2+1,5 так как насколько я знаю, ввг 2+0, 75 не существует?
19.05.2020 в 14:03:34
Думаю, что при удлинении терморегулятора не имеет особого значения тип кабеля, находящегося в сухой штукатурке, а только сечение, исходя из нагрузки на нем. Для датчика температуры вообще не влияет длина кабеля, хоть 100 м и увеличение сопротивления на проводах на несколько Ом никак не изменят определение терморегулятором температуру по сопротивлению датчика температуры на проводе в 10 000 или 15 000 Ом. Нет опрессовки, скрутите и пропаяйте и всех делов-то.
19.06.2020 в 12:18:31
Приветствую. Подскажите, какой теплый пол выбрать для комнаты под ламинат. Длина ленты 1м*4м.
19.06.2020 в 17:53:33
to asdk
Первые два варианта точно не рекомендую. Плёнка китайская, низкого качества, пожароопасная. Мат в фольге как источник нагрева выбрали правильно. В качестве претендента лучше Fenix рассмотрите, немного мощнее, дешевле и производитель проверенный.
19.06.2020 в 21:18:15
MersGM написал: to asdk
Первые два варианта точно не рекомендую. Плёнка китайская, низкого качества, пожароопасная. Мат в фольге как источник нагрева выбрали правильно. В качестве претендента лучше Fenix рассмотрите, немного мощнее, дешевле и производитель проверенный.
MersGM,Fenix в Екатеринбурге вроде как отсутствует...
21.06.2020 в 00:03:45
to asdk
Ну почта же работает...
02.07.2020 в 11:07:47
Здравствуйте уважаемые мастера. У меня такой вопрос к вам. Имеется 2 смежных помещения (см. рис.), туалет и ванная. Хочу сделать теплый пол в обоих помещениях посредством укладки 1го греющего кабеля, и, соответственно, 1го терморегулятора. Терморегулятор будет в туалете, датчик в ванной. Вопрос у меня в форме рассуждения :). Поправьте меня пожалуйста если что не так. Что бы максимально компенсировать разницу в различиях двух помещений как по уровню влажности, так и по площади, можно ли этого добиваться посредством увеличения/уменьшения расстояния между витками кабеля? Скорее всего нет, т.к. получу тепловые зебры. Хорошо, а если я приобрету 2 кабеля разной мощности, например Devi 10T и 18T, и тот что по слабже, уйдет в туалет, и второй, соответственно, в ванную, и всё это дело подключу к терморегулятору параллельно. Не случится ли чего плохого с кабелем 10T, учитывая что термостат греет по датчику в ванной, которая больше по площади? Сечение у кабелей вроде одинаковое. Но я чуствую что чего то упускаю...
А может не париться и взять 1 кабель, да и проложить его с одинаковым шагом? Ведь учитывая что помощения маленькие, разница должна быть несущественна.
З.Ы.: мой пирог такой: стяжка (от застройщика), нагревающий кабель, наливной пол, гидроизоляция, плитка на клей.
02.07.2020 в 22:33:15
bombs1ght, возьмите один 18 Вт/м кабель 18 или 22 м и уложите его с шагом 8-10 см, где в ванной плотнее, а остаток в туалете. Два разных по мощности кабеля не будут работать одинаково по теплу, даже и не рассматривайте такой вариант. Переход кабеля в стене обязательно должен быть закрыт раствором.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.