26.09.2020 в 19:48:15
to AlpineSki
Если бы вы знали как и для чего делаются эти рейтинги ;) но судя по вашему мнению - это работает...
ТП Electrolux от этой марки только название, на этом достоинства заканчиваются.
27.09.2020 в 23:13:19
MersGM, спасибо, я в курсе про отзывы! Подскажите, а можно ли термоматы положить под душевую зону? Она у нас в один уровень с общим полом в сан узле.
28.09.2020 в 00:41:29
Ilun, кстати, воодушевился вашим видео про тонкий кабель comfort heat под плиточный клей, там говорится, что он сечением 4мм. Смотрю его характеристики пишут что 6. Посоветуйте пожалуйста ещё варианты относительно тонкого кабеля на готовое основание под плиточный клей! Стяжка получилась тонкая штробить не хочется, в тоже время понимаю что кабель выглядит более оптимальней.
28.09.2020 в 22:37:22
to AlpineSki
Вообще производители негативно относятся к укладке ТП в душевое место. Ну во первых, от этого толку ровно ноль, вы не ходите по этому месту кроме как когда принимаете душ, да и включая горячую воду на 10-15 секунд (для общего прогрева) вы нагреваете и пол в этом месте = нулевая целесообразность этого применения. Во вторых можно легко спалить кабель, тепловое воздействие от воды наложиться на тепло выделяемое собственно кабелем = можно выйти за референсные значения (предел нагрева внешней оплётки). В третьих это не очень здорово с точки зрения электрической безопасности.
05.10.2020 в 01:23:00
AlpineSki написал: Ilun, кстати, воодушевился вашим видео про тонкий кабель comfort heat под плиточный клей, там говорится, что он сечением 4мм. Смотрю его характеристики пишут что 6. Посоветуйте пожалуйста ещё варианты относительно тонкого кабеля на готовое основание под плиточный клей! Стяжка получилась тонкая штробить не хочется, в тоже время понимаю что кабель выглядит более оптимальней.
AlpineSki, здравствуйте, может кто-нибудь ссылку на это видео выложить?
09.10.2020 в 20:02:05
Здравствуйте. Нужна консультация. Присоеденил (убрал балконный блок) лоджию к комнате, утеплил ее, на полу лежит 100мм ЭППС + Армированная ЦПС стяжка (~50мм). Теперь стоит вопрос по обогреву этой лоджии при помощи ТП. Планировал сделать как раньше мне здесь советовали: нарезать в стяжке штробы ( с шагом 8-10см) в них уложить греющий кабель (удельной мощностью не меньше 18 Вт/м), вмазав его при этом плиточным клеем без пропусков. Ну а дальше плитку положить. Но теперь заказчик (а по совместительству - супруга моя:) ) не хочет плитку на балконе. А хочет ПВХ плитку (которая на замках, без клея). Поэтому хочу сделать так: нарезать штробы в стяжке с шагом 8-10см (кабель 18T), кабель вмазать в эти штробы. Сверху слой наливного пола слоем до 5 мм. А сверху уже ПВХ-плитку. Вопросы:
11.10.2020 в 21:08:41
to Posix86749
Да, имеет. Да будет. Но исходите не из шага укладки а из мощности на м.кв. (шаг здесь вторичен). Что бы шаг был реже необходимо выбирать 20-Втный кабель. Наверное не ПВХ а модный сейчас кварцвинил. Не?
12.10.2020 в 02:24:36
MersGM написал: легко спалить кабель, тепловое воздействие от воды наложиться на тепло выделяемое собственно кабелем
скорее человек в ожоговый центр уедет, если будет принимать такой душ. А если просто поливать кипятком - датчик быстро отключит нагрев, если конечно он будет в этой зоне
12.10.2020 в 15:28:11
BV написал: А если просто поливать кипятком - датчик быстро отключит нагрев, если конечно он будет в этой зоне
Вы много устанавливали или видели датчик температуры пола в зоне душевой? Я ни разу, как правило, это дальняя точка от регулятора. Но я всячески поддерживаю идею укладки нагревательного кабеля или мата в зоне душевой, здесь не сколько комфорт, когда заходишь или сидишь на теплом выступе, а то что увеличиваем эффективную площадь обогрева, помогаем теплому полу, легче справляемся с сыростью в помещении и прогревом воздуха.
12.10.2020 в 22:16:00
to BV
А если просто поливать кипятком - датчик быстро отключит нагрев
Так, и как это повлияет на температуру пола? Или как только отключается нагрев он моментально остывает?
если конечно он будет в этой зоне
Это фантастика.
15.10.2020 в 14:48:27
MersGM написал: to Posix86749
Да, имеет. Да будет. Но исходите не из шага укладки а из мощности на м.кв. (шаг здесь вторичен). Что бы шаг был реже необходимо выбирать 20-Втный кабель. Наверное не ПВХ а модный сейчас кварцвинил. Не?
MersGM, да их хрен разберешь, кварцвинил это или просто пвх. Насколько я понял, с точки зрения ТП это роли не играет. Кабель я взял 18ваттный (в шлеруа другого нет). Укладывать буду с шагом 10см, по расчетам это будет около 180 вт/кв.м. РАсчертил пол, раскинул кабель, получилось почти то что надо, на один виток кабеля не хватило, т.е. был бы он сантиметров на 80 длиннее - было бы идеально.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.