21.10.2020 в 23:08:10
Ilun, Посмотрел Ваши видео, очевидно что Вы работаете преимущественно с DEVI (Danfoss). Не могли бы Вы сказать какой реальный срок службы датчиков температуры. И что именно выходит из строя - датчик, кабель, соединения...
Все пугают их регулярным выходом из строя, но Danfoss (я в силу разных причин выбрал именно их датчики) декларирует MTBF 10 лет для условий эксплутации -50° ÷ 200° C, что даёт основания расчитывать на срок службы >10 лет в условиях жилого помещения.
И вообще, с подозрением отношусь к тому, что нагревательный элемент служит 20 лет, а датчик температуры всего 10. Вот как-то не ложится это в картину мира мою.
22.10.2020 в 08:09:12
22.10.2020 в 08:10:06
Называется "Найди десять отличий". Датчик температуры на проводе от терморегуляторов DEVI и OJ Electronics. Датчики DEVI частенько вылетают, падая по сопротивлению, OJ 0% отказов. Последний год я работаю только с нагревательным оборудованием Comfort Heat, которое по всем характеристикам превосходит DEVI, регуляторы производят OJ. К сожалению в РФ эта продукция не поставляется, а DEVI уже давно не соответствует цена-качество. Терморегуляторы DEVI/Danfoss в среднем живут 7-8 лет, старые модели могут работать и 15 лет.
22.10.2020 в 09:56:19
Ilun, Есть холодная лоджия 15м2 грубо 3х5. Вокруг холодный бетон. По длинной стороне окна. Будет утепление везде минимум 50 мм ЭППС с заменой окон. Под окнами будут конвекторы. Планируется теплый пол, по нему и вопросы. Там где свободное пространство - вопросов нет. Хотя - есть... Как будет вести себя датчик, если толщина наливного пола 30мм, а датчик между петлями с шагом 10мм? Есть кровать с закрытой рамой до пола - конвекции воздуха не будет. Есть шкаф и есть комод у стены, которые ограничат конвекцию к полу и стене. Не делать в этих зонах теплый пол - вырастет плесень, делать - есть опасность перегрева (на полу - 30мм наливного по ЭППС, на стене - штукатурка по эппс и совсем тонкая). На ум пришли только отдельные контура (с заходом на стены) со своими датчиками. Делать ли на стене отдельный от пола контур, или можно общий пол-стена - например, где комод? Как поступают в таких случаях?
22.10.2020 в 10:52:40
BV написал: а что за смесь? (плиточный клей, как я думаю - тоже вариант)
Бергауф Бэйс. Мы ее летом как то по телефону обсуждали :) Вроде оправдала себя (28 мешков разровнял в одну спину). Плиточный клей тоже вариант, но ровнять его под правило... охренеешь - липнет он ко всему слишком хорошо.
BV написал: датчики - цифровые?
датчики по своей природе аналоговые :) это же термисторы. Но реле выдают температуру в цифровом виде по MODBUS. И со встроенного датчика и с внешнего.
22.10.2020 в 17:12:29
Моя прелесть :) На вид весьма качественное изделие - в руки взять приятно.
С размером одного участка я всё-таки обсчитался, но к счатью для меня поставщик его без проблем поменяет на нужный размер :)
22.10.2020 в 23:08:55
to Dron/9K
Raychem даёт расширенную гарантию на ТП при соблюдении некоторых условий, уточните у вашего поставщика.
22.10.2020 в 23:11:31
MersGM, На фоне цены плитки и монтажа, гарантия на маты ТП едва ли облегчает участь :)
23.10.2020 в 16:48:37
BV, я бы уложил под стационарной мебелью общий кабель с большим шагом 20-25 см и подогрев небольшой и кабелю ничего не будет.
23.10.2020 в 20:37:09
AKI, MODBUS какой - IP или RS?
23.10.2020 в 20:40:11
Dron/9K, rs485
25.10.2020 в 13:01:11
Всем привет. На днях купил терморегулятор Schneider Electric из серии AtlasDesign (арт. ANT000138). Установил его. Понравился датчик, в кабель которого судя по всему жесткий корд встроен, т.е. датчик хорошо в трубку лезет. Но возникли вопросы:
FLOOR Температура пола (внешний датчик установлен в полу для определения температуры). Активно при выборе типа дачика "AL" в расширенных настройках... Как попасть в расширенные настройки? Как установить приоритет показаний датчика в полу? В инструкции об этом ни слова.
25.10.2020 в 13:19:21
Всем привет. Купил на днях программируемый терморегулятор Schneider Electric ATN000138. Мне понравился его внешний вид, цена не кусачая. При монтаже еще понравился и термодатчик, судя по всем в кабель ТД встроен жесткий корд, за счет чего ТД относительно пропихивается в гофру, предназначенную для размещения ТД. Есть вопросы:
Вопрос: какой режим предпочтительнее на утеплённом балконе? На кухне или в СУ?
25.10.2020 в 15:14:58
Posix86749, экранирующая оплетка нагревательного кабеля соединяется отдельно в коробке с проводом заземления силовой проводки. Калибровка проводится при разнице температур в месте установки терморегулятора и зоны комфортного обитания. На терморегуляторе устанавливаете режим работы обогрева по своему усмотрению, если комфортный теплый пол, независимо от температуры воздуха в помещении и за окном, то по выносному датчику температуры на проводе, когда режим полного отопления, то работа по встроенному датчику воздуха при условии нормальной высоты регулятора. В большинстве установок, даже базовые настройки терморегуляторов работают как комфортный теплый пол по датчику температуры пола, на балконе можете сделать полный обогрев по воздуху.