MersGM написал:
to rand
Если это кабель а не мат, то шанс аккуратно разбить стяжку и достать кабель есть. Возможно смесь левая, или технологию нарушили... причин много может быть. Правда я не понимаю зачем такое количество слоёв? Не проще было сразу сделать заливку до нужного уровня минус 7-8мм на кабель, далее раскладываете кабель замазываете клеем и плитка.
MersGM,
Предполагалось что базового слоя будет достаточно, и далее клей + КГ. Но тех.условия поменялись: жена купила КГ 1600х800. Уложить его сразу поверх ещё мягкого клея над кабелем мне, честно говоря, сложно. Поэтому и убирал кабель в наливайку.
Штош, глаза боятся, а руки делают. Час аккуратной работы и поврежденный слой снят. Кабель цел, снято около 40% площади по линиям трещин. Остальное целое, снимать, мне думается, не целесообразно. Прогрунтую и залью где недостаёт. Вопрос: ждать полного высыхания 28 дней и только потом доливать или ориентироваться по данным производителя об укладке следующего слоя (24 часа - укладка плитки/КГ)?