MersGM
MersGM
Эксперт

Регистрация: 02.09.2010

Москва

Сообщений: 1490

05.11.2014 в 13:33:08

to RomanKW

Только в воспалённом мозгу вашего мастера ГВЛ может сыграть роль теплоизоляции :)

Вообще, начал он конечно правильно > Залить стяжку непосредственно на плиту перекрытия, чтобы был контакт самой стяжки с плитой без всяких прослоек типа пленки, или подкладки вспененной

а вот закончил > Далее на этот слой стяжки положить сверху ГВЛ. А на ГВЛ уже маты теплого пола - клей - плитка.

девизом "мы не ищем лёгких путей" :) и весьма странной конструкцией.

Может вам самому стоит для начала прочитать инструкцию(коих в инете навалом) по установке ТП, да и темку не мешало бы осилить, глядишь и вопросы сами собой рассосуться, а то вы спрашиваете то, о чём здесь уже раз тыщу написали.

0
MersGM
MersGM
Эксперт

Регистрация: 02.09.2010

Москва

Сообщений: 1490

05.11.2014 в 13:37:21

to Анкл Бенц

Там дело не в мощи, а в ограничении температуры для такого типа покрытия(паркет) в 26-27 градусов, так что паркет вам не очень подходит. Либо ТП и плитка, ламинат, кавролин либо паркет с ТП(не холодный) с сомнительной целесообразностью.

0
RomanKW
RomanKW
Новичок

Регистрация: 06.04.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 82

07.11.2014 в 02:32:10

MersGM, прочитал половину темы... Такой вопрос.

Если я просто залью на бетонное перекрытие слой стяжки 4-5см, далее на эту стяжку маты ТП, клей, плитку... много ли тепла будет уходить соседу в потолок? :) Я хочу понять как мне сделать лучше... Потому что с одной стороны теплоизоляция под стяжку нужна, чтобы половину энергии от ТП не уходило соседу в потолок... с другой стороны хотелось бы чтобы стяжка была приклеена непосредственно к бетону, так как слой стяжки не ахти какой толстый и как бы не начала бухтеть. Подскажите пожалуйста как сделать лучше? Маты теплого пола уже куплены.

0
_Fox
_Fox
Новичок

Регистрация: 23.06.2014

Брянск

Сообщений: 91

07.11.2014 в 10:37:05

RomanKW написал : Если я просто залью на бетонное перекрытие слой стяжки 4-5см, далее на эту стяжку маты ТП, клей, плитку... много ли тепла будет уходить соседу в потолок? Я хочу понять как мне сделать лучше..

При таком слое стяжки я бы сделал теплоизоляцию.. а что бы стяжка лучше приклеилась к основанию можно местами сделать небольшие вырезы в теплоизоляции, например как тут http://www.youtube.com/watch?v=fY3jneItmIs

0
_Fox
_Fox
Новичок

Регистрация: 23.06.2014

Брянск

Сообщений: 91

07.11.2014 в 10:40:16

RomanKW написал : 4-5см

а точно 5см..? что-то для матов сильно жирно) может 5мм?

0
MersGM
MersGM
Эксперт

Регистрация: 02.09.2010

Москва

Сообщений: 1490

07.11.2014 в 11:36:11

to RomanKW

Если я просто залью на бетонное перекрытие слой стяжки 4-5см, далее на эту стяжку маты ТП, клей, плитку

то есть сделаете так как написано в инструкции и это правильно!

Уходит там далеко не половина и конечно же никакой потолок соседу вы греть не будете(это речетативы продавцов-дилетантов). Тем более мат лежит непосредственно под плиткой и потоки тепла тут распределяются немного по другому. Главное что бы мат был "правильный", то есть от 150Вт на м.кв.

Теплоизоляция нужна когда теплопотери значительны, а в стандартных домах с ЦО, это не актуально(иногда за исключением первых этажей), так как там теплопотери приемлемы. Поэтому вариант с применением теплоизоляции + плавающая стяжка(+армирование + повышенный расход материалов + расходы на работу + сложность конструкции и т.д. и т.п...) будет проигрывать варианту с традиционной ЦПС + немного больше кабеля(не менее 150Вт на м.кв.).

Делать нужно по инструкции!

P.S. Вырезы мы уже проходили - туфта.

0
RomanKW
RomanKW
Новичок

Регистрация: 06.04.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 82

07.11.2014 в 11:50:26

MersGM, Спасибо за ответ!

Я к чему все это спрашивал... У меня на кухне от строителей лежит такой бутерброд: плита перекрытия - вспененная подложка 8мм где то - пленка - армирование - стяжка ЦПС 4-5см. Я на это дело положил маты теплого пола, немножко подзалил их наливайкой, чтобы удобней класть было плитку. Ну а далее клей и плитку. С таким вариантом пол у меня грелся часа 3-4 до ощущения тепла. В тоже самое время друг сделал себе теплый пол... но у него не было стяжки. Он прямо на плиту перекрытия положил маты теплого пола, и дальше клей - плитку. Так у него теплый пол греется за пол часа до ощущения тепла. Я поэтому и подумал что у меня половину тепла от матов уходит не в плитку, а в стяжку... И хотел избежать этого в коридоре... но выходит так как у меня сделано на кухне это и есть правильно? В коридоре получается сделаю точно также, только без подложек и армирования, а прямо стяжку на бетон как получается вы сказали по инструкции... Вот я тока боялся что пол мой вобще хрен когда прогреется, так как половину тепла будет уходить в плиту перекрытия на мой взгляд.

0
MDN
MDN
Местный

Регистрация: 14.04.2006

Великий Новгород

Сообщений: 356

07.11.2014 в 12:49:14

А насколько быстро у друга такая конструкция остывает? И стяжка у вас наверное всё таки 4-5 см, а не мм...

0
RomanKW
RomanKW
Новичок

Регистрация: 06.04.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 82

07.11.2014 в 12:53:22

MDN написал : А насколько быстро у друга такая конструкция остывает? И стяжка у вас наверное всё таки 4-5 см, а не мм...

ой да, оговорился. Стяжка ЦПС естественно 4-5 см!

Остывает у друга честно говоря не знаю сколько. :) Меня до сих пор только быстрый нагрев интересовал. Типа надо пол потеплее, включил подогрел. А не так что за пол дня надо включать. Хотя я может ошибаюсь и не верно планирую использовать теплый пол...

0
_Fox
_Fox
Новичок

Регистрация: 23.06.2014

Брянск

Сообщений: 91

07.11.2014 в 14:26:16

RomanKW написал : С таким вариантом пол у меня грелся часа 3-4 до ощущения тепла

Что-то все равно долго.. Может пустоты под плиткой есть.. А плитку клали на слой или под гребенку? Я в ванной и туалете извратился и уложил нагревательный кабель в штробы прямо в ЦПС, замазал плиточным клеем, сверху плитка. Мощность кабеля 150Вт, через полчаса тепло уже хорошо ощущается. А вот на кухне и в коридоре тоже наливным полом заливаю, посмотрю что из этого получится.

0
RomanKW
RomanKW
Новичок

Регистрация: 06.04.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 82

07.11.2014 в 19:10:00

А плитку клали на слой или под гребенку?

На слой вроде... пустот не должно быть. Короче отказался я от ГВЛ... завтра придется докупить ЦПС, а то в связи с тем что ГВЛ не кладу, надо ЦПС побольше. :)

Почитал тему больше... и еще вопросы... Почему то опускаете производителя Energy. Действительно ли хреновые ТП? В чем минус использования Energy? Они перегорят быстро или что с ними случится? Цена просто дико различается с какими нибудь DEVI. Не понимаю в чем различия использования того или иного бренда. Развейте сомнения плиз. :) В том числе и терморегуляторы... разница в цене в два раза. А по факту не понимаю чем они будет лучше другого. :) На том и на том температуру выставил и все... включает как понизилась на определенный уровень. В чем разница?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу