ильдар2008
ильдар2008
Местный

Регистрация: 30.07.2008

Уфа

Сообщений: 882

18.02.2015 в 00:57:51

MersGM написал : to ильдар2008

Пока не уложили, сбегайте поменяйте на TVK-160 или TVK-180 - эти хоть греть будут. Сразу под плитку, если плиточник так уже делал и умеет. В противном случае - через наливайку. Более ничего не нужно, да и не возможно.

Не поменяешь ,а если уменьшить расстояние между витками,и может какой либо экран между стяжкой и матом

0
StargazerV
StargazerV
Местный

Регистрация: 05.01.2014

Киев

Сообщений: 266

18.02.2015 в 01:24:47

ильдар2008 написал : и может какой либо экран между стяжкой и матом

Вы вычитали про типа "экран" из фольги и очень хотите его втулить. Не надо, по 2 причинам:

  1. Это фуфло и "отражения" в массиве пола быть не может в принципе. Хорошая теплоизоляция, равно как и звукоизоляция, тонкой не бывает в принципе - и не пытайтесь такие решения искать.
  2. Уложив нечто между вашим текущим полом и матом в тонком слое раствора, вы полностью уберете агдезию раствора к полу. Т.е. плитка с раствором будут _лежать_ на полу, но не будут с ним соединены. Рано или поздно при ходьбе услышите хруст под ногами - раскрошится тонкий раствор. И там и кабель повредится и сгорит.
0
ильдар2008
ильдар2008
Местный

Регистрация: 30.07.2008

Уфа

Сообщений: 882

18.02.2015 в 11:07:05

Спасибо за ответы .Как понял мат слабоват кВат на квадрат.http://www.thermo-plus.ru/thermo/thermo-tvk-130.php

Можно ли усилить уменьшив расстояние между витками Надо ли заливать самовыравнивающим раствором т.к под плиточным клеем быстрее сгорит из за пузырьков воздуха.Не пинайте ..

0
DEVI-Samara
DEVI-Samara
Новичок

Регистрация: 09.02.2015

Самара

Сообщений: 30

18.02.2015 в 11:39:33

ильдар2008 написал : Спасибо за ответы .Как понял мат слабоват кВат на квадрат.http://www.thermo-plus.ru/thermo/thermo-tvk-130.php

Можно ли усилить уменьшив расстояние между витками Надо ли заливать самовыравнивающим раствором т.к под плиточным клеем быстрее сгорит из за пузырьков воздуха.Не пинайте ..

Добрый день. Да. Уменьшив расстояние между нитками кабеля, можно увеличить мощность на кв./м. Но нужно учесть, что уменьшится площадь обогрева. И не укладывайте кабель с шагом между нитками меньше 7 см. (вообще-то в методических указаниях есть параметр, по которому минимальный шаг должен быть не меньше 6 диаметров кабеля, но это используется при обогреве открытых площадей в зимнее время. В теплых помещениях есть вероятность перегрева кабеля).

Залить самовыравнивающимся раствором можно, если боитесь, что кабель будет поврежден до укладки плитки. Некоторые мастера закрывают кабель тем же плиточным клеем, просто его затирая за под лицо.

0
Oleg_kl
Oleg_kl
Новичок

Регистрация: 05.01.2012

Новокубанск

Сообщений: 88

18.02.2015 в 14:15:29

Здравствуйте требуется HELP!!! Имеется теплый пол Теплолюкс ProfiMat 160-15,0 c терморегулятором ТР 520, уложенный в коридоре, под плиткой в плиточный клей. С момента укладки прошло почти два года, претензий к работе не было, правда включения периодические, так сказать по необходимости. Обычно при включении выставляю темп-ру 24 градуса, через секунд 30 включается нагрев (как правило с 19 град.) и нагревается, где то до 25,5, ну а затем остывая до 23, все по новой. Сегодня произошла такая ситуация: выхожу в коридор, пол ощутимо холодный(как будто ТП не включен), на терморегуляторе вижу темп-ру 26,5 и соответственно индикатор нагрева не горит. Попробовал поднять темп-ру до 27 град., включился нагрев, через минуту стало 27, потом через секунд 30 стало опять 26. Выключил терморег. и ушел на работу, прихожу в обед включаю, начальная темп-ра показывает 26,5 град. Вытащил терморег. и замерил сопротивление кабеля - 17.7 Ом (при монтаже было столько же, а в паспорте 16,5-19,1), замерил сопротивление датчика - 8.3 кОм (при монтаже 6,3, в паспорте - 6,8). После этого собрал назад и все стало в норму. Надолго ли? Sorry, за длинный пост, просто хотелось донести все в подробностях, я так понимаю дело в терморегуляторе, но хотелось бы услышать рекомендации.

0
ильдар2008
ильдар2008
Местный

Регистрация: 30.07.2008

Уфа

Сообщений: 882

18.02.2015 в 20:40:32

DEVI-Samara написал : И не укладывайте кабель с шагом между нитками меньше 7 см. (вообще-то в методических указаниях есть параметр, по которому минимальный шаг должен быть не меньше 6 диаметров кабеля, но это используется при обогреве открытых площадей в зимнее время. В теплых помещениях есть вероятность перегрева кабеля).

у меня и так 7 см.5 см можно

0
MersGM
MersGM
Резидент

Регистрация: 02.09.2010

Москва

Сообщений: 1499

19.02.2015 в 01:55:12

to Ilun

Не отнять, не прибавить, коллега :) Значит впереди широкое применение "аккумулирующего" нагрева, ну и хорошо!

0
MersGM
MersGM
Резидент

Регистрация: 02.09.2010

Москва

Сообщений: 1499

19.02.2015 в 01:58:31

to Oleg_kl

Скорее всего регулятор. А ещё обратите внимание на контакты: провода обжаты? облужены? Возможно причина в плохом контакте.

0
DEVI-Samara
DEVI-Samara
Новичок

Регистрация: 09.02.2015

Самара

Сообщений: 30

19.02.2015 в 09:01:28

Oleg_kl написал : Здравствуйте требуется HELP!!! Имеется теплый пол Теплолюкс ProfiMat 160-15,0 c терморегулятором ТР 520, уложенный в коридоре, под плиткой в плиточный клей. С момента укладки прошло почти два года, претензий к работе не было, правда включения периодические, так сказать по необходимости. Обычно при включении выставляю темп-ру 24 градуса, через секунд 30 включается нагрев (как правило с 19 град.) и нагревается, где то до 25,5, ну а затем остывая до 23, все по новой. Сегодня произошла такая ситуация: выхожу в коридор, пол ощутимо холодный(как будто ТП не включен), на терморегуляторе вижу темп-ру 26,5 и соответственно индикатор нагрева не горит. Попробовал поднять темп-ру до 27 град., включился нагрев, через минуту стало 27, потом через секунд 30 стало опять 26. Выключил терморег. и ушел на работу, прихожу в обед включаю, начальная темп-ра показывает 26,5 град. Вытащил терморег. и замерил сопротивление кабеля - 17.7 Ом (при монтаже было столько же, а в паспорте 16,5-19,1), замерил сопротивление датчика - 8.3 кОм (при монтаже 6,3, в паспорте - 6,8). После этого собрал назад и все стало в норму. Надолго ли? Sorry, за длинный пост, просто хотелось донести все в подробностях, я так понимаю дело в терморегуляторе, но хотелось бы услышать рекомендации.

Добрый день. Получается, кабель целый. Сопротивление датчика соответствует температуре ок. 20 град. т.е. датчик скорее всего тоже в порядке. Щелчок реле при подаче напряжения на кабель должен быть слышен четко. У этих регуляторов реле срабатывает секунд через 30-40 после окончания манипуляций с ними. Но при нажатии на любую из кнопок реле размыкается и нужно ждать опять 30 сек. Ваш регулятор программируемый. Проверьте все настройки: время, день недели, установленную программу. Возможно программа сбита и Вы ждете нагрева, а регулятор запрограммирован не греть в это время. Не торопитесь его выбрасывать.

Хотя, если он прослужил меньше двух лет, то есть еще возможность воспользоваться гарантией. (2 года).

0
Oleg_kl
Oleg_kl
Новичок

Регистрация: 05.01.2012

Новокубанск

Сообщений: 88

19.02.2015 в 09:36:03

DEVI-Samara написал : Щелчок реле при подаче напряжения на кабель должен быть слышен четко

Щелчок слышен четко, но дело в том, что темп-ра отображалась 26,5 град., года по факту пол был холодным (т.е где то 19 град.). Как я думаю терморег. почему то приглючило так, что он видел темп-ру 26,5, а так как была выставлена 24, то нагрев и не включался. После разборки вроде все стало как было, но темп-ра как-то стала плясать на пол градуса туда-сюда (раньше не было).

DEVI-Samara написал : Проверьте все настройки:

Выставлено было постоянное поддержание - это 100%.

0
Oleg_kl
Oleg_kl
Новичок

Регистрация: 05.01.2012

Новокубанск

Сообщений: 88

19.02.2015 в 09:38:42

MersGM написал : облужены? Возможно причина в плохом контакте.

Провода облужены, контакт нормальный, сам все протягивал.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу