01.08.2021 в 20:04:04
Иркут, у Вас всё хорошо, не переживайте. Этим же кабелем делается система снеготаяния, где шаг укладки кабеля 5 см, последующая стяжка всё тепло распределит и выровняет. С муфтой всё хорошо, силовой кабель у Вас в гофре для всяких подвижек, нормально с гофрой для датчика. В общем заливайте.
09.08.2021 в 19:36:33
Mr.Wolf, добрый вечер, подскажите пожалуйста, при заливке стяжки, в теле стяжки, могут образовываться небольшие пустоты и воздушные карманы, если небольшая часть кабеля теплого пола, будет находится в этой пустоте. К примеру 2 сантиметра кабеля, проходит через подобный пустотный карман, поверхность кабеля на данном участке,будет покрыта раствором, всего лишь на 60 процентов и 40 процентов поверхности кабеля,будет контактировать с воздухом данного пустотного кармана. Кабель перегорит со временем на данном участке или в таких условиях, он может проработать, долгое время? Почему спрашиваю, так как мне кажется, кабель в стяжке, не во всех местах, может плотно находится в растворе, точечно может произойти и не облигание раствором кабеля, особенно если раствор стяжки был густым.
21.08.2021 в 09:36:35
Иркут, я очень сомневаюсь, что в стяжке могут быть такие пустоты, тем более, что под кабелем есть место для затекания раствора, это не то что кабель вдавлен в теплоизоляцию.
24.08.2021 в 17:40:04
Mr.Wolf, здравствуйте, спасибо за ответ. Есть возможность купить недорого, вот такой терморегулятор
Как я понимаю, его заказывали на алиэкспресс, с Китая.
Приходилось ли вам иметь дело, с такими терморегуляторами, не опасно ли его эксплуатировать (в том плане, не представляет ли такой регулятор опасности, для кабеля теплого пола)?
24.08.2021 в 19:54:21
Иркут, я с таким стараюсь не сталкиваться, может и нормально поживет пятилетку, для кабеля никакой опасности не представляет. Будете сидеть и смотреть на "цифарки"
24.08.2021 в 21:44:31
Mr.Wolf, про опасность для кабеля-я имел ввиду, если терморегулятор откажет, по какой либо причине и перестанет отключать теплый пол, при достижении заданной температура и я не замечу этот момент. Разве не возникнет риск перегорания кабеля, если к примеру он полдня, будет находится во включенном состоянии, так как терморегулятор перестал работать?
25.08.2021 в 09:38:36
Иркут, обычно при неисправности терморегуляторы не включают на нагрев кабель. Частая причина, падение сопротивления NTC датчика температуры, например с 10 кОм до 3 кОм, регулятор понимает это как высокую температуру за +50С и не включает обогрев. Залипнуть контакты силового реле регулятора мало вероятно, у Вас маленькая нагрузка и это встречается также в терморегуляторах со схемой питания на конденсаторе, где он теряет емкость и релюшка может остаться во включенном состоянии, в этом цифровом регуляторе импульсный блок питания или работает, или сгорает от скачков напряжения. В общем спалить нагревательный кабель очень мало шансов, даже если и будет работать теплый пол без выключения, то Вы это реально почувствуете, а кабелю те же +40С вполне рабочая температура.
02.09.2021 в 17:19:00
Как правильно проверить нагревательный кабель
05.09.2021 в 20:39:07
Здравствуйте!
Планирую в совмещенный санузел уложить нагревательный мат Ceilhit 22 PSVD
Посоветуйте, пожалуйста, какой фирмы терморегулятор лучше выбрать для данного мата?
06.09.2021 в 21:49:09
grest написал: какой фирмы терморегулятор лучше выбрать для данного мата?
для любого мата/кабеля без разницы, какой терморегулятор будет его включать. Ориентируйтесь по финансовым возможностям, дизайну, будете ли программировать работу ТП по времени или подойдет обычная крутилка. Датчик температуры пола на проводе будет в комплекте с терморегулятором.
06.09.2021 в 22:46:00
Иркут написал: если к примеру он полдня, будет находится во включенном состоянии, так как терморегулятор перестал работать?
Хе-хе... Если кабель в стяжке, то при первом включении он полдня будет выходить на заданную температуру с исправным регулятором :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу