Виталий С написал :
Согласитесь, это вполне нормальная цифра.
Спасибо, успокоили. Да и давление в системе, вроде бы перестало падать. Вот замеры давления за несколько дней, вечером, с холодной водой:
29 августа закачал воду 1,55 бар.
30 августа 1,4 бар.(сутки прошли);
3 сентября 1,25 бар.(пять суток);
4 сентября 1,21 бар.(шесть суток);
5 сентября 1,23 бар.(семь суток).
В манометре деления через одну десятую, так что сотые в моих замерах приблизительные. Небольшое возрастание давления сегодня, по сравнению с вчера, думаю, это из-за того, что температура воздуха в доме на градус выше, чем вчера.
Ugo написал :
При твердотопливном котле лучше применить открытый расширительный бак. Если система закрыта, должен быть установлен предохранительный клапан на 2,5 бар, 1/2" (до 50квт) или лучше 3/4". Между котлом и предохранительным клапаном не должно быть кранов.
Так и сделано, на подаче твердотопливного котла, по моей просьбе, установили группу безопасности (манометр, предохранительный клапан и воздухоотводчик).
Ugo написал :
Баки желательно подключить с отсекающими и сливными кранами так, чтобы можно было слить воду из бака и проверить давление воздуха.
А вот этого не сделали, бак установлен на обратку, и без кранов.