2 meola мвс слегка сгустил краски, но действительно, этот котел предполагает наличие хорошего уровня интеллекта и обученности у монтажников и сервисников, их контора и они лично должны быть сертифицированы Вайлантом. Таковые есть? По условиям гарантии Вайлант в своем репертуаре-к котлу никто кроме сертифицированного сервисника Вайлант подходить не должен и понятно почему. Что касается Вашей системы отопления, то если её емкость превышает 90-100л, то надо добавить дополнительный расширительный бак (общая емкость баков, дополнительного и того что в котле = 7-10% от емкости системы), подключить на обратке перед котлом, систему надо закрыть - т.е. отключить краном открытый расширительный бак. Сам бак, конечно, можно оставить на месте (может придется вернуться к ОАГВ). В верхней точке системы, скорее всего на том трубопроводе, которым подключен открытый расширительный бак-установите автоматический воздухоотводчик (лучше в теплом месте а не на чердаке). Перед котлом -сетчатый фильтр. Систему промыть. Гидрострелка на системе, бывшей на естественной циркуляции, не нужна. И присоединюсь к мвс - для наших условий котел лучше выбрать попроще. Ссылка на инструкцию