21.09.2010 в 16:17:31
ink_mast написал : Так оно стоит, на вводе. УЗО на линиях поставит на 10мА и будет в поряде.
Для этого, пожалуй, придётся дачу или машину продать ...
21.09.2010 в 16:59:48
ink_mast написал : Если не подделка.
А что в крупных сетях Леруа Мерлен, Косторама бывают подделки? Стоимость автоматов 130р - 200 р в зависимости от тока срабатывания. УЗО от 1000 р. до 2500 р. (для Legrand и ABB, ШнайдерЭлектрик на 15-20 процентов дешевле).
Китайские IEK и т.д. автоматы 40р-60р, УЗО 250р - 500 р. Судя по цене фирменные должны быть не подделка :)
А есть возможность визуально определить подделка или нет?
Ну так какой вариант все таки лучше?
"Опасные цепи" оставить как есть, убрать вводное УЗО и повесить на него оставшиеся цепи?
Или оставить все как есть только УЗО для опасных "линий" взять на 10мА?
21.09.2010 в 17:18:37
avmal написал : Для этого, пожалуй, придётся дачу или машину продать .
Для 4-5 УЗО 10мА продать дачу или машину? Что-то какие то дешевые дачи и машины.
g_s_s написал : Или оставить все как есть только УЗО для опасных "линий" взять на 10мА?
Более надежно, но дороже. Если с деньгами напряг, то лучше ставить 1 УЗО на вводе тип А. И при необходимости (если будет срабатывать), то добавлять УЗО 10мА, но это скорее не потребуется и 1 УЗО на вводе так и останеться.:) Дешевле только с УЗО тип АС или вообще без него. Но безопасность при этом (с УЗО тип А) особо не страдает, только его проверять чтобы было исправно, так как оно 1. На вводе лучше УЗО 63А 30мА тип А.
21.09.2010 в 17:33:16
ink_mast написал : На вводе лучше УЗО 63А 30мА тип А.
Почему 63А?
21.09.2010 в 17:45:45
g_s_s написал : Почему 63А?
На ступень выше вводного АВ.
Еще хоть и новостройка, нет реле напряжения - защита от пониженного/повышенного напряжения.
21.09.2010 в 18:08:34
Т.е. вы предлагаете вот такой вариант см. вложение.
А что это за реле напряжения где можно про него почитать? Посмотрю в гугле. Возможно для меня это актуально хоть и новостройка так как месяц назад у нас в доме выгорела щитовая на весь подъезд у некоторых погорели счетчики, электричества небыло неделю. Это все со слов местного электрика незнаю что уж там было но повидимому что то серьезное.
21.09.2010 в 18:42:40
g_s_s написал : Т.е. вы предлагаете вот такой вариант см. вложение.
Да, это самый бюджетный вариант. Реле напряжения марки УЗМ, ЗАС, РН, Ресанта и другие есть на форуме.
21.09.2010 в 18:43:21
ink_mast написал : Еще хоть и новостройка, нет реле напряжения - защита от пониженного/повышенного напряжения.
Нашел
21.09.2010 в 18:51:33
g_s_s написал : Но они почему то на 30А и 60А. а какое выбрать?
Да. Еще про УЗМ почитайте.
g_s_s написал : нужно выбирать по максимальной нагрузке т.е. в моем случае близким будет реле напряжения 60А?
Не менее номинала АВ на вводе. Либо дополнительно использовать контактор. Вам достаточно просто УЗМ.
Есть инфа и представитель на форуме
21.09.2010 в 23:02:15
ink_mast написал : Еще про УЗМ почитайте.
Почитал интересная штука. А номинал так же подбирать
ink_mast написал : Не менее номинала АВ на вводе
т.е. мне достаточно УЗМ 41 взять (40А)?
21.09.2010 в 23:47:20
g_s_s написал : мне достаточно УЗМ 41 взять (40А)?
Они сняты с производства, наверно легче найти 50/51. По УЗМам к пользователю Mastak.
22.09.2010 в 08:30:22
Еще вопрос если я поставлю вводное УЗО 63А 30мА типа А не будет ли у меня частых ложных срабатываний от компьютеров, перфораторов, холодильников, стиральных машин и т.д.?
22.09.2010 в 09:07:16
g_s_s написал : не будет ли у меня частых ложных срабатываний
Скорее это указывает на неисправность, впору искать причину.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу