21.04.2012 в 21:04:57

Нет, я это не говорю. Я говорю, что если на одном подводящем в квартирный щиток проводе в 6 кв.мм (который выдерживает до 34А) висит 4 группы с групповыми автоматами по 16А. И если все группы одновременно загрузить на 12А (а почему бы и нет?), то подводящий провод будет перегружен (48А). Для этого и предполагается ставить промежуточный автомат для защиты подводящего провода в подобных (вполне вероятных) случаях. Или выбрать сечение подводящего провода согласно номинала вводного автомата (у меня 50А, значит 10 кв.мм).

0
витаон
витаон
Эксперт

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

21.04.2012 в 21:23:36

откуда цифра 34 аhttp://www.adis-s.ru/catalog_7_12.html это когда кабель в трубе и нет теплоотдачи,смотрите другие таблицы

0
serj123
serj123
Новичок

Регистрация: 21.04.2012

Москва

Сообщений: 14

21.04.2012 в 21:42:00

Если кабель 3х жильный ВВГ проложен в гофре (пластиковой) под стяжкой пола, то какую таблицу и колонку нужно смотреть?

0
витаон
витаон
Эксперт

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

21.04.2012 в 21:50:20

serj123 не выносите себе мозг 6 только нормальная с выдержаным сечением 10квт тянет смело. не представляю ситуацию когда в быту его можно перегрузить. если это конечно не частный большой дом и вы не какой нибудь кулибин со сварками всякими. для этого и применяется при расчётах коэффициент включения мощности. на всю нагрузку сеть не считают. хотя это конечно отлично когда всё по заявленой и имеющейся мощности на 100пр и с запсом сделано. но это лишние деньги

0
serj123
serj123
Новичок

Регистрация: 21.04.2012

Москва

Сообщений: 14

21.04.2012 в 23:42:21

Я не выношу себе мозг, просто пытаюсь разобраться. Приведенные Вами таблицы из ПУЭ видел неоднократно, но куда смотреть в моем случае не понял. :confused:

Что касается проводки, то протащить 3x6 в одной гофре не получится... В лучшем случае фазу+ноль и землю в 2х гофрах.

0
витаон
витаон
Эксперт

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

21.04.2012 в 23:49:52

я по подъезду пускаю в кабель канале.гофра только через проход стены .сверлю прямо из щитка квартирного . даже ничего внутри не повреждается.а дырку можно любую сделать. никогда не встречал проблемы завести вводной кабель. не бывает такого. имхо у меня.

0
serj123
serj123
Новичок

Регистрация: 21.04.2012

Москва

Сообщений: 14

22.04.2012 в 00:37:55

Новостройка. В кабель канале нельзя, УО запрещает. Только в гофрах под стяжкой пола общего коридора. Вот и приходится мудрить...

0
витаон
витаон
Эксперт

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

22.04.2012 в 00:50:39

кидайте отдельные моножилы

0
serj123
serj123
Новичок

Регистрация: 21.04.2012

Москва

Сообщений: 14

22.04.2012 в 01:00:34

В разных гофрах можно?

0
витаон
витаон
Эксперт

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

22.04.2012 в 01:03:28

можно какая разница.тогда уж10 тащите

0
serj123
serj123
Новичок

Регистрация: 21.04.2012

Москва

Сообщений: 14

22.04.2012 в 02:07:43

Значит так: оставляю в коридорном щитке только счетчик и вводной автомат, от него тащу в квартиру 10 кв.мм., там этот ввод разветвляется на несколько УЗО, от каждого УЗО по несколько групповых автоматов свет, розетки, плита?